以下文章来源于消防资源网
本人现在建一工程,在消防试压时,消火栓口漏水,水流到电梯前室侵入到电梯轿厢缝里,把电梯的门机控制系统浸湿了,结果电梯运行就把元器件烧坏了。我现在有个问题感到困惑的是:消防电梯是消防时用的,消防人员在救火是时肯定要用水,既然要用水,那么水肯定要往电梯里面流(一般来讲消火栓距离电梯前室都不远),如果消防电梯一沾水就烧坏,那消防时还怎么用电梯啊?这个问题困扰了我很久。
请教大家,某写字楼项目设有电梯8部,其中两部为消防电梯(独立前室)。附图如下。是否有必要和其它6张客梯做群控?谢谢!
现做一个十二层的五星级酒店项目,建筑一至四层建筑面积大于2000平米,五层以上小于1500平米,现在我只设置一个消防电梯,好像不满足消防规范,是不是一定要设置两个消防电梯??
不是特别清楚无障碍电梯和消防电梯得区别,还有普通电梯,我杰出的电梯有2200*2400得,但是具体得,希望大神回答一下(不看规范,发个帖子,大家踊跃回答。)
想问问有丰富验收经验的大侠们,我在网上看到 消防电梯轿厢内周围采用的装修材料不应低于A级!~ 有没有人知道在哪里的规范能看到这项。我只看到 《高层民用建筑设计防火规范》上说 消防电梯内不能用可燃材料装饰!~ 求正解
最近做一栋办公楼设计遇上个问题,想请教一下大家:办公楼建筑层数15层,建筑高度为68.3米,为一类高层建筑,办公楼的标准层面积为1800平方(设置自动喷水灭火系统),电梯布置采用中间核心筒四台并列布置的形式。按照《高规》6.3.2条要求,应该设置两台消防电梯;根据6.3.3.1条要求,消防电梯宜分别设在不同的防火分区内,但好像我这种情况,在办公楼标准层一个防火分区内设置了两台消防电梯,问题来了:我这两台消防电梯是否可以共用一个消防前室呐?理由、依据又是什么? 请各位指教!
防火规范规定消防电梯需要排水,那与消防电梯相邻的普通电梯是否也需要排水?如果是消防电梯下到一层,普通电梯下到地下二层,这时宜如何设排水设施?[ 本帖最后由 lideyun 于 2010-9-16 10:49 编辑 ]
1.《高规》(GB50045-96)(2005年版)第7.4.6.8条:消防电梯前室应设消火栓。2.《建规》(GBJ16-87)(2001年版)条文解释(P289页)中这样解释:消防电梯内的消火栓与室内其他的消火栓一样,无特殊的要求,但不计入总消火栓数内。3.《全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水》(2003年版)(P163页)中这样解释:消防电梯前室应设消火栓,且该消火栓可作为普通室内消火栓使用并计算在布置数量范围内。4.本人以前一直这样认为:当消防电梯前室有正压送风系统时,消防电梯前室消火栓可作为普通室内消火栓使用并计算在布置数量范围内。可现在我几天也找不到这个观点出自何处,因工程急需,请各位高手给回忆一下,这个观点出自何处或我的观点是错误的,谢谢
发生火灾时要切断非消防电源,所以非消防电梯被切电了但规范要求电梯全部停于首层,那么电梯没电怎么降至首层?按条文解释,是人工确认火灾后发指令使电梯停于首层.那是否意味着发生火灾后电梯不切电,等到接收到电梯停于首层的信号后再切除电源.这样做是否与发生火灾时要切断非消防电源想矛盾呢?如果这种做法可行,是否意味着火灾时切断非消防电源可以根据需要延时切除或不切除,而不要求立即切除呢?
有一七层旅馆,高度21.8米(不含机房层),设一部客用电梯,在旅馆建筑设计规范上第4.0.3上写着:一、二类建筑物的耐火等级、防火分区、安全疏散、消防电梯的设置等均应按现行的高层防火执行,高层防火里写着高层建筑设消防电梯,该旅馆21.8米,不属高层,是否要设消防电梯?请各位大侠指教。
本帖最后由 真仙 于 2015-10-5 09:20 编辑 工程设计问题是收集来的,欢迎大家积极讨论!精彩的回贴给予奖励!(全部正面回帖+3;精彩回帖+5;灌水-2)谁有新《建规》的宣贯资料或答疑资料,能否分享一下?非常感谢!有关“消防电梯”的问题如下:1、一栋高度大于250
【2015年技术实务36】某建筑高度为38m且设有消防电梯的5层针织品生产厂房,耐火等级为一级,每层建筑面积为5000㎡。消防电梯与疏散楼梯间合用前室。下列做法中错误的是( )。A.设置2台消防电梯 B.前室的使用面积为12㎡C.消防电梯兼做员工用电梯 D.在前室入口处设置耐火极限为3.00h的防火卷帘张工培训答案:【D】【解析】根据《建规》7.3.5-4,消防电梯前室或合用前室的门应采用乙级防火门,不应设置卷帘。本题答案为D。【2016年技术实务56】下列建筑中,允许不设置消防电梯的是( )。A.埋深为10m,总建筑面积为10000㎡的地下商场B.建筑高度为27m的病房楼C.
一、消防电梯的设置范围设置范围高层建筑设计中,应根据建筑物的重要性、高度、建筑面积、使用性质等情况设置消防电梯。通常建筑高度超过32米且设有电梯的高层厂房和建筑高度超过32米的高层库房,每个防火分区内应设1台消防电梯;高度超过24米的一类建筑、10层及10层以上的塔式住宅建筑、12层及12层以上的单元式住宅和通廊式住宅建筑以及建筑高度超过32米的二类高层公共建筑等均应设置消防电梯。 设置数量消防电梯的数量主要根据楼层建筑面积来确定。我国规定,每个防火分区至少应设置1台消防电梯、每
本工程是一幢26层的建筑,1、2、3层是办公楼,在住宅的标准层平面上消防电梯前室设有一个消火栓,走道上设有2个消火栓。根据高规要求同一平面只要能保证两股充实水柱达到任何一个角落就可以。那是否可以取消一个走道消火栓?
1。有一商住楼,一~三层商业用(层高4.5米),市政供水,三~十六层住宅(层高3米),高位水箱供水,水箱顶标高59米,水箱高2米,四层标高12.9米,请问在4。5。6。7层供水支管水表前加减压阀合适吗?2。消防电梯通往集水坑的排水管直埋深度怎确定?怎样收集消防水的,地漏吗? 谢谢!!!
平时不用的消防用电要用4200,平时用电用4300,那有一些又在消防时有在平时用电,比如消防电梯,应急照明箱,前端的开关应怎么考虑?
消防电梯应该自己单独走回路非消防电梯着火的时候要降到一楼,然后停电,而消防电梯不停电这是高规里有说明的但我又看到一个规范说二类住宅(前提是消防电梯和客梯共用一个前室)消防电梯和客梯可以在末端共用一个ATS,但ATS必须放在消防电梯室请问这有矛盾吗?把我弄昏了,有知道的能帮我解释下,谢谢
规范中要求,消防电梯前室,需设消火栓,但未明确指出过是否应设喷头,(而指是提到走道内应设置喷头)不知前室是否应算是走道范围内的,如需设置,可否采用侧喷及大口径侧喷?