《多规》和《高规》 都规定:消防电梯间前室应设消火栓,而《多规》明确消防电梯间前室所设消火栓不能计入消火栓总数,《高规》没有明确,但技术措施上明确消防电梯间前室所设消火栓可以计入消火栓总数,请问各位:多层消防电梯间前室所设消火栓为什么不能计入消火栓总数?高层消防电梯间前室所设消火栓可以计入消火栓总数吗?为什么?
6.3.3.11 消防电梯间前室门口宜设挡水设施以上这条 一般施工图构造做法?我见过在电梯入口处设倒坡的,可以起到防止地面水灌入井道的作用.可是不美观。
请问大家,根据高规条文解释,消防电梯前室消火栓是为了便于消防人员尽快使用消火栓扑救火灾并开辟通路而设置的,可是电梯前室的门都是防火门,要常闭的,那那个消火栓怎么开辟通路啊,不是只能用于前室的灭火吗?
本工程是一幢26层的建筑,1、2、3层是办公楼,在住宅的标准层平面上消防电梯前室设有一个消火栓,走道上设有2个消火栓。根据高规要求同一平面只要能保证两股充实水柱达到任何一个角落就可以。那是否可以取消一个走道消火栓?
做了一个高层,做的消防,审图的有的说前室的消火栓必须前室专用,不与室内合用;有的说应该可以和室内合用一个,请教到底怎么样做才对那?规范里好象也没具体说明。
规范中要求,消防电梯前室,需设消火栓,但未明确指出过是否应设喷头,(而指是提到走道内应设置喷头)不知前室是否应算是走道范围内的,如需设置,可否采用侧喷及大口径侧喷?
我看到一张图,消防电梯开口与入户门在同一空间内,如果这个空间算消防电梯的前室,那么入户门可以开向前室吗?依据的规范是什么?有人告诉我说可以部分开,请问部分开是指其中一部分入户门开向前室吗?依据的规范又是什么呢?谢谢。
请问:消防电梯间前室利用敞开阳台自然排烟,开向敞开阳台的门可以是防火门吗? 防火门有自闭功能,还能保证前室的自然排烟吗???? 下面有附图,图中消防电梯前室阳台处 门1223FM乙 设计为防火门,可行??? 呵呵,这不是我设计的。只是觉的有问题!!!
当消防电梯和防烟楼梯合用一个前室时,前室里人员交叉或停留较多,所以面积要增大,居住建筑不应小于6平方米,公共建筑不应小于10平方米,而且前室的短边长度不宜小于2.5米。 我想问下这个2.5米指的是什么 是规定的吗
在《高规》6.3.2.4中写消防电梯可与客梯或工作电梯兼用,但应符合消防电梯的要求,那么如何判断消防电梯是否与客梯或工作电梯兼用?消防电梯的前室必须加设消火栓,那么普通的电梯是否也须加设
如果用防火门,正压送风量有表好查,但是如果三面都用防火卷帘,应该如何算,如果按风速法算,应该按多大门算?规范上好像根本没有提
按高规:消防前室须设消火栓,但并没有讲是前室专用的。所以,在一般的塔式高层中,每单元消防立管可以只设两条。一条设于消防前室附近,另一条设于公共走道位置。只要满足灾时两股水柱同时到达任一点的要求即可。欢迎各位朋友讨论一下。:hug:
消防电梯前室正压送风:2个电梯门,漏风面积一个0.05m2,一个双开门0.04,一个单开(向外)0.01,共计26层,按公式计算:Ly=0.827f△P1/b×3600×1.25=0.827*(0.05*2+0.04+0.01)*26*30(1/2次方)*3600*1.25=79495,这风量也太大了吧!不知道哪里出错了,希望大家帮忙指点一下啊!
本人现在建一工程,在消防试压时,消火栓口漏水,水流到电梯前室侵入到电梯轿厢缝里,把电梯的门机控制系统浸湿了,结果电梯运行就把元器件烧坏了。我现在有个问题感到困惑的是:消防电梯是消防时用的,消防人员在救火是时肯定要用水,既然要用水,那么水肯定要往电梯里面流(一般来讲消火栓距离电梯前室都不远),如果消防电梯一沾水就烧坏,那消防时还怎么用电梯啊?这个问题困扰了我很久。
规范:防烟楼梯间前室、消防电梯间前室,不应小于2㎡;合用前室不应小于3㎡; 技术措施:4.9.4自然排烟口设置应符合下列要求:当设置于外墙上时,排烟口底标高不应低于室内净高的1/2; 问:此条是否适用于”防烟楼梯间前室、消防电梯间前室”,是不是规范中所说的2㎡是指1/2高度以上的部分呢?
怎么区分消防电梯前室和合用前室? 是按面积区分?比如一个消防电梯前室一边去内走道或住户家一边去防烟楼梯间的 那这个前室是哪种前室?哪中情况下是消防电梯前室? 哪种情况下是合用前室? 求解!!!举例 谢谢啊 前辈们!!!
本帖最后由 elec2009 于 2013-3-27 20:26 编辑 一类高层住宅,塔楼地上部分消防电梯前室满足自然排烟,其地下部分消防电梯前室不满足自然排烟。请问地下部分消防电梯前室是否需要加压送风?如果需要,消防电梯可否不下地下室?如果这样,就不形成消防电梯前室。谢谢各位!
关于消防电梯前室设置消火栓注意问题:《建规》8.4.3条文解释,此消火栓功能为开辟道路,不计入消火栓总数。但上海《规程》7.2.2条文解释,此消火栓功能有三:1 用于扑救前室火灾;2 开辟道路;3 附近火灾扑救。因此该消火栓可作为普通消火栓使用,可计入同层消火栓总数。故做上海项目的朋友注意,这一点与国家规范有差异。
消防电梯前室消火栓计入"两消火栓同时到达室内任何一点"的其中之一吗?消火栓系统的工作压力你们怎样定的?对于一20层高写字楼呢?