民用建筑电气设计规范第24.2.2.2条第三例规定,一类高层建筑地下室,地下车库及多层建筑的底层汽车库(超过25台),必须装设火灾探测器。但是在《汽车库修车库停车库防火规范》中车库的分类以车辆台数来定,50台以下为四类车库。并且没有规定四类车库要做设火灾探测器。那就是说一类高层中,汽车库台数小于50台时不需要做火灾探测器。这不是矛盾吗?
规范:多层中每层建筑面积超过3000平米的百货楼.商场为一级保护对象,请问3000平米指大空间吗?多个小开间(100~500)平米联体三层(户内设楼梯)单层超过3000平米算不算? 多层中设有空气调节系统的办公楼为二级保护对象,只设有风机盘管系统的集中空调办公楼算不算? 实际许多工程均未做,对否?请指教。
火灾自动报警规范:建筑物中对于属二类性质,1.丙类生产厂房;需要设火灾报警系统,但建规中仅对部分丙类生产厂房涉及火灾自动报警,在设计中如何取舍?
图纸简介: 幼儿园电气框架结构面积3000平左右建筑层数3层 包括了照明、电气、弱电、消防、监控等图纸和系统。供大家学习参考有若有不足之处请各位指出来互相学习提高。 投稿网友: dian123qi 上传时间: 2014-07-18
火灾自动报警系统是当前
有个江苏的20层办公楼,建筑面积有2万多平方米,请问要设电气火灾报警系统吗?《高规》和《建规》、《民规》中都是用“宜”这个词。据说江苏公安厅有规定,不知谁能告知有关这方面的情况?先谢谢了![ 本帖最后由 yam 于 2009-7-10 18:27 编辑 ]
:) 火灾自动报警施工及验收规范
希望有所参考
火灾报警系统施工及验收规范
新版民用建筑电气设计规范JGJ16-2008, 13章 火灾报警系统 第13.1.3-(3)条:建筑高度不超过24m的单层及多层公共建筑 应设火灾自动报警系统。已经没有每层建筑面积的要求了,如此说来小小的一个办公楼都应设火灾报警系统?
火灾自动报警系统设计规范
火灾自动报警系统施工及验收规范
火灾自动报警系统设计规范. 看看有没有用?
火灾自动报警验收规范(2007版)
中华人民共和国国家标准火灾自动报警系统施工及验收规范GB 50166—92主编部门:中华人民共和国公安部批准部门:中华人民共和国建设部施行日期:1993年7月1日 第一章 总 则 第1.0.1条 为了提高火灾自动报警系统的施工质量,确保系统正常运行,防止和减少火灾危害,保护人身和财产安全,制订本规范。 第1.0.2条 本规范适用于工业与民用建筑设置的火灾自动报警系统的施工及验收。不适用于生产和贮存火药、炸药、弹药、火工品等有爆炸危险的场所设置的火灾自动报警系统的施工及验收。 第1.0.3条 火灾自动报警系统的施工,必须受公安消防监督机构监督。系统在交付使用前必须经过公安消防监督机构验收。 第1.0.4条 火灾自动报警系统的施工及验收,除执行本规范外,尚应符合国家现行的有关标准、规范的规定。
看看对大家有没有:kiss: 用
电气火灾呈上升趋势高科技可防患于未然 作者:高素英 来源:中国安防网 发布时间:2009-4-10 1:18:24 发布人:本站 公安部消防局《中国火灾统计年鉴》显示:2008年火灾事故中,电气火灾居首位,且所占比例呈上升趋势,造成的损失十分惨重。事实上,电气火灾已成为消防安全的主要致灾因素,不仅次数多、损失大,而且多年来一直居高不下。专家表示,通过采取有效措施,电气火灾是可以避免的。 专家认为,虽然电气火灾呈上升趋势,但这并不是一个普遍的、不可改变的规律。尽管电气火灾发生的原因多种多样,根据电气火灾的规律和特点,有针对性地推广应用一系列预防电气火灾事故的主动防范技术,尤其是一些高科技技术,可以大大提高防控电气火灾的能力,从而达到防患于未然的目的。 电气火灾所占比重呈上升趋势 根据2008年全国火灾统计情况显示:全年共发生火灾13.3万起(指统计月,不含森林、草原、军队、矿井地下部分火灾),死亡1385人,受伤684人,直接财产损失15亿元,与2007年相比,除损失上升39.3%外,起数、亡
火灾自动报警设计规范2008.pdf