都是一些施工 监理 考证用的规范 有个通信的规范[ 本帖最后由 l614011142 于 2010-10-17 08:35 编辑 ]
10、电气、电信、火灾报警安装GB50303-2002 建筑电气工程施工质量验收规范GBJ147-90 电气装置安装工程高压电气施工及验收规范GBJ148-90 电气装置工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范GBJ149-90 电气装置安装工程母线装置施工及验收规范GB50034-2003 工业企业照明设计标准GB50150-2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准(代替GB50150-91)GB50168-2006 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范(代替GB50168-92)GB50169-2006 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范(代替GB50169-92)GB50170-2006 电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范(代替GB50170-92)GB50171-92 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范GB50172-92 电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范GB50173-92 电气装置安装工程35KV及以下架空电力线
前段时间下载了一份电气规范,不知什么原因(可能是删除了部份文件)竟打不开了,大部份文件后辍为.BMB,网上搜不到打开这类文件的软件,不知斑竹们有什么好办法打开它!本人不胜感谢!(文件比较小,但打开后竟有120M)
本人现做电气监理工作,对于相关的电气装置的施工及验收规范不是很熟,况且相关书籍很贵!哪位仁兄有电子版的,帮帮小弟啊!急啊!!谢谢了!!!!!
《建筑采光设计标准》GB-T 50033--2001.zip、第二册通信线路工程预算定额的补充定额.zip、电气符号含义.zip、电气专业图集号码变更.zip、各国、地區电压标准.zip、SIEMENS安装规范手册.pdf、安装工程施工组织设计.doc、电气照明装置施工及验收规范.doc、电气装置安装工程施工及验收规范.doc、工业与民用电力装置的接地设计规范.doc、工业与民用电力装置的接地设计规范.TXT,不知对大家伙有没有用。
第3.3.4条 每根引下线的冲击接地电阻不应大于10Ω。防直击雷接地宜和防雷电感应、电气设备、信息系统等接地共用同一接地装置,并宜与埋地金属管道相连;。。。。。。在共用接地装置与埋地金属管道相连的情况下,接地装置宜围绕建筑物敷设成环形接地体。实际应用中,做总等电位联结接地肯定和埋地金属管道连接了,那么如果接地装置如果有三面是在室外做的,另一面是在室内用接地干线引出与室外的接地装置连接,室内外形成闭合,算不算围绕建筑物敷设成环形接地体?
建筑防雷与电气安全技术
最新防雷规范,变化在哪里?最新防雷规范刚买到手,这几天忙,还没开始看已经学习的谈一下大的变化在哪里,我重点看一下今年十一后就要执行了必须得学了
防雷规范中一类防直击雷中,当土壤电阻率小于等于500欧.米事,若环形接地体面积大于等于79平方米是,环形接地体不需补加接地体。疑问:环形接地体面积是接地体与土壤接触面积/接地体在土壤中投影面积/还是环形接地体所包围的面积,个人理解为环形接地体所包围的面积,不知道理解是否正确?
在任何给定时刻,世界上都有1800场雷电在发生,每秒大约有100次雷击。在美国,雷电每年会造成大约150人死亡和250人受伤。全世界每年有4000多人惨遭雷击。在雷电发生频率呈现平均水平的平坦地形上,每座300英尺高的建筑物平均每年会被击中一次。每座1200英尺的建筑物,比如广播或者电视塔,每年会被击中20次,每次雷击通常会产生6亿伏的高压。 每个从云层到地面的闪电实际上包含了在60毫秒间隔内发生的3到5次独立的雷击,第一次雷击的峰值电流大约为2万安培,后续雷击的峰值电流减半。最后一次雷击之后,可能会有大约150安培的连续电流,持续时间达100毫秒。 经测量,这些雷击的上升时间大约为200纳秒或者更快。通过2万安培和200纳秒,不难计算得到dI/dt的值是每秒10^11安培。可见雷电是不可阻止的其危害也是无穷大的,所以我们要不但提高防雷技术,提高防雷意识并曾加防雷措施。
防雷顾名思义就是防止雷电直击或侧击,接地就是将雷电流引入大地。电气接地分为保护接地和工作接地。保护接地是防止设备漏电引发外壳带电发生触电事故,将漏电电流引入大地。工作接地是为了设备的正常运行,将中性点直接与大地连接,形成0电位点(比如变压器)。 一、接地 接地(earthing)接地指电力系统和电气装置的中性点、电气设备的外露导电部分和装置外导电部分经由导体与大地相连。可以分为工作接地、防雷接地和保护接地。 二、工作接地 工作接地就是由电力系统运行需要而设置的(如中性点接地),因此在正常情况下就会有电流长期流过接地电极,但是只是几安培到几十安培的不平衡电流。在系统发生接地故障时,会有上千安培的工作电流流过接地电极,然而该电流会被继电保护装置在0.05~0.1s内切除,即使是后备保护,动作一般也在1s以内。 三、防雷接地 防雷接地是为了消除过电压危险影响而设的接地,如避雷针、避雷线和避雷器的接地。防雷接地只是在雷电冲击的作用下才会有电流流过,流过防雷接地电极的雷电流幅值可达数十至上百千安
知识点:建筑电气设计规范
2013最新电气规范,建筑电气设计必备
GB 13955—1992. 《漏电保护安装和运行》. 北京:中国标准出版社 GB/T13870.1—1992. 《电流通过人体的效应》(第一部分:常用部分). 北京:中国标准出版 GB/T13870.2—1992. 《电流通过人体的效应》(第二部分:特殊情况). 北京:中国标准出版社 GB 12501.2—1997. 《电工和电子设备按防电击保护的分类》(第二部分:对电击防护要求的导则). 北京:中国标准出版社 GB/T 16895.9—2000. 《建筑物电气装置》(第7部分:特殊装置或场所的要求第707节:数据处理设备用电气装置的接地要求). 北京:中国标准出版社 GB/T 18379—2001. 《建筑物电气装置的电压区段》. 北京:中国标准出版社 GB 16158—1990. 《防止静电事故通用导则》. 北京:中国标准出版社 GB/T 14549—1993. 《电能质量公用电网谐波》. 北京:中国标准出版社
某二层别墅全套电气及防雷图纸(原创)
我们单位电气方面的规范除了95版的一本啥都没有,我想推荐建议单位买几一些电气方面的书,请问电气设计都需要些什么规范啊???麻烦推荐一下,谢谢!!
我发现在三级防雷措施上《民规》与《建筑物防雷设计规范》有不一致的地方。特别是屋面避雷带网格大小和结构柱引下线间距,都不一样。是否按照两者严格的执行?
冷库设计规范 第六章 电 气 第6.0.1条 冷库供电一般属三极负荷。当冷库公称容积等于或大于15000立方米,或冻结量等于或大于60吨时,属二极负荷,可采用一回路专用线供电。 第6.0.2条 冷库电力计算负荷宜按需要系数法计算。全库总电力负荷需要系数可采用0.55-0.7。 第6.0.3条 冷库受电变压器容量大于3l5千伏安且淡旺季负荷相差较大时,宜选用两台变压器。 第6.0.4条 每台氨压缩机氨泵的电动机均应装设电流表。冷风机的电动机可数台共用一个电流表。 第6.0.5条 氨压缩机房事故排风机的起动开关应设置在机器间门外。 第6.0.6条 冷间内的电动机应采用全封闭型,其配电及起动设备应采用密封防潮型,或集中装于机器间、常温穿堂等于燥场所。 第6.0.7条 冷却间和0℃以下的冷间应采用密闭式防潮灯具,其它冷间允许采用带防水灯头的开启式灯具。 第6.0.8条 冷间照明开关均应