配电柜到照明箱用几芯电缆?需要用3芯的电缆吗?其中一芯接到配电柜的PEN排上作为照明箱体的保护接地?照明箱有必要专门用扁钢连接到接地网上吗?
照明配电柜满足基本使用要求,里面必须要有哪几样东西.有这方面的设计规范或是条例要求吗?如有请告之具体的规范或条例的名称.谢谢!
给排水泵站中,电机是380V,进线是10KV,请问各位高手什么情况下要用高压配电柜,什么时候不需要用?我们公司两个水厂一个用了,一个没有用,现在面临改造,想找到一定的根据,不知道那里有这方面的资料?
请教各位,同样是低压电缆进线,为什么有的采用配电柜控制,有的采用配电箱控制,到底在什么情况下用配电箱,什么情况下用配电柜?由没有明确的界定?
配电室照明灯具可以布置在配电柜正上方吗?
不知道有没有做业务的。能否指点一下。 我在一家电器成套厂做技术工作,每月工资也就三四千块钱,房贷就近2千。实在太累啊。 业务员都很挣钱啊。3%的提成一年也得一二十万。(想跟业务员学习人家都愿意教) 谁能告诉我怎样去跑业务,现在我一点头绪都没有,不知道从何下手。我怎样获取房地产配电箱招标的信息(我厂主要做房地产上的配电箱,也就是楼上用的),看到人家盖楼的时候去工地问问,箱子早就定了,怎样在他们招标之前知道他们要采购配电箱?还有要找哪些人才能行?找哪些人才能知道这些信息。去工厂里联系业务要找什么职务的人?还有怎样给人家回扣,多少合适?求业务精英指点。
如题,一般规范都说了配电柜柜后、柜前的通道最小宽度,侧面与墙的间距想请教下有没有规范说明,我只在注里看到固定开关柜的侧面与墙净距为200mm以上,《工业与民用配电设计手册》图示里标明为大于等于1000mm,想请问那本规范有这方面的规定,谢谢!
施耐德高低压配电柜--MVnexHP
一般配电柜应该怎么选型?依据是什么?1.是根据总负荷计算电流后选么?2.配电柜选定额定电流,其他设备是厂家配套好的吗?还需注意哪些参数?谢谢~!!!
本帖最后由 asmdl 于 2014-11-8 14:30 编辑 . 下图是一个很常见的0.4kV进线柜。 柜面板有个旋钮,是用来选择是否需要停电后来电时延时自动合闸的功能。当这个旋钮处在“自动”位置,就会在来电时延时自投。 如果这时人工按下分闸按钮使断路器分闸,过些时间断路器也会自动合闸,就是说它分不出是人工分闸还是外电断电。所以当人工
本帖最后由 电气交流 于 2017-10-20 09:53 编辑 接手一个改造项目,有一些老旧的配电柜(包括10kV和380V的),柜体年龄大概30几年了,业主还想继续使用这些配电柜,但是我不知道能否还能继续正常使用。各位行家,如何判断其性能,需要做哪些检测,哪些单位可以做相应的检测?
(1)固定面板式开关柜,常称开关板或配电屏。祥泰电气提示它是一种有面板遮拦的开启式开关柜,正面有防护作用,背面和侧面仍能触及带电部分,防护等级低,只能用于对供电连续性和可靠性要求较低的工矿企业,作变电室集中供电用。 (2)防护式(即封闭式)开关柜,指除安装面外,其它所有侧面都被封闭起来的一种低压开关柜。这种柜子的开关、保护和监测控制等电气元件,均安装在一个用钢或绝缘材料制成的封闭外壳内,可靠墙或离墙安装。 柜内每条回路之间可以不加隔离措施,也可以采用接地的金属板或绝缘板进行隔离。通常门与主开关操作有机械联锁。另外还有防护式台型开关柜(即控制台),面板上装有控制、测量、信号等电器。防护式开关柜主要用作工艺现场的配电装置。 (3)抽屉式开关柜。祥泰电气提示这类开关柜采用钢板制成封闭外壳,进出线回路的电器元件都安装在可抽出的抽屉中,构成能完成某一类供电任务的功能单元。功能单元与母线或电缆之间,用接地的金属板或塑料制成的功能板隔开,形成母线、功能单元和电缆三个区域。每
MCC柜大型厂家的一般都有,请问一般现场的比如照明配电箱,PLC程控柜,设备厂家自带的小控制柜,这些必须要3C认证的吗?
一.高压配电柜高压配电柜又可称为高压开关柜,是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,电压等级在3.6kV~550kV的电器产品,主要包括高压断路器、高压隔离开关与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合与分段器,高压操作机构、高压防爆配电装置和高压开关柜等几大类。高压开关制造业是输变电设备制造业的重要组成部分,在整个电力工业中占有非常重要的地位。配电柜的功能配电柜具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能。配电柜的组成配电柜应满足GB3906-1991"3-35kV交流金属封闭开关设备"标准的有关要求,由柜体和断路器二大部分组成,柜体由壳体、电器元件(包括绝缘件)、各种机构、二次端子及连线等组成。柜体的材料1)冷扎钢板或角钢(用于焊接柜);2)敷铝锌钢板或镀锌钢板(用于组装柜).3)不锈钢板(不导磁性).4)铝板((不导磁性).
根据规范要求:成排布置的低压开关柜,其长度超过6m时,柜后面的通道应有两个通向本室或其它房间的出口,并宜布置在通道的两端。 条文解释是:根据过去设计的经验和调查,许多工业企业的供配电系统,由单台变压器供电的低压配电屏并排排列的长度一般不超过6m时,屏后的通道只有一个出口,已能满足安全运行的要求,且便于建筑形式的布置;当配电屏的长度超过6m时,屏后通道应设2个出口,以便于维修工作和事故时人员逃离事故点。 可见预留通道主要是为了方便进出,那么对于图中的一端有楼梯的情况,一二级踏步高度能够满足人员正常通过。那么这种非标情况是否也符合规范要求?
大型冷库照明灯采用铝合金外壳,其材质符合GB/T1173-1995国家标准的要求。采用先进的“高温一次压铸”成型工艺,铸件产品表面光滑、金属结构组织细密、内部无气泡、砂眼等缺陷,具有良好的抗拉强度及抗冲击性,低温冷库灯外壳防爆性能高,且冷库灯上有模具直接压制而成的永久性防爆标志及商标。 冷库灯灯具通过抛丸机进行表面强化清理等技术处理后,采用全自动喷涂流水线设备及国内先进的高压静电喷塑工艺进行表面喷塑,塑层附着均匀且附着力强,采用抗紫外线塑粉,防腐、抗氧化,平板钢化玻璃灯罩,不锈钢外露紧固件;镇流器与灯具采用一体式或分体式设计,满足多种不同光源使用;高纯铝阳极氧化桔纹漫反射板,反射率高,光线柔和;灯具上下照射角度调节范围大冷库灯吸顶支架式和悬吊灯安装方式,满足各种安装使用需求;冷库灯的布局结构,采用螺纹盖,方便开启检修和更换光源。 在传统的冷库照明中。我们常使用荧光灯、金卤灯、和高压汞灯,他们的缺点是低温下光衰很大、照度低、寿命短、耗电大、容易漏气和积水。目前
发几幅我们配电柜的图片图发布上来,不知为什么?
看到一个小区配电房的图纸,公共母排,6面柜子。2个进线,1个PT,3个出线。可看型号,全是HXGN的。纳闷,为什么不用XGN的,那个H是指环网的意思,这样的布置有选带环网功能柜子的必要吗?我是新手,期待大家解惑。谢谢。
室外配电柜与燃气管线的安全距离是多少?我单位的室外配电柜外壳与燃气管线距离为0.6米,外门打开与燃气管线紧挨着。这样是否安全。配电柜主要是居民楼的总开关、电表、互感器。