首页 课程 资料 论坛
  • 地下室防水工程施工处理

    都知道地下室防水是不可避免一定要做的,先来了解下做地下室防水有哪些步骤呢?         1、清理基层 ●施工前,按前述对防水基层进行检查验收,不符要求相关班组返工整改。 ●对基层上的浮灰、建渣、杂物和积水进行清理清除,满足施工条件。 2、基层处理 基层清理后,对基层裂缝、孔洞等缺陷用聚合物水泥砂浆抹平,清扫干净。 3、基面湿润 (但不能有积水) 4、配料搅拌将一袋水泥基渗透结晶型防水剂25kg粉料缓缓倒入正在用电动搅拌器搅拌的清洁的凉水中(抹面法:5.5L水;涂刷法:10L水),搅拌至均匀无颗粒。让浆料静置5分钟,再搅拌一次,即可使用。

  • 最详细的地下室防水工程施工做法

    最详细的地下室防水工程施工做法

    一、 防水砼的施工 1 防水砼的材料及配比 水泥品种应按设计要求选用,其强度等级不应低于32.5级。粗骨料的自然级配适宜,粒径宜为5~40mm,含泥量不得大于1%。 防水砼的配合比要求:试配要求的抗渗强度比设计值提高0.2MPa;水泥用量不低于300kg/m3,掺有活性掺合料时不少于280kg/m3;砂率宜为35~45%,水灰比不大于0.55;坍落度不宜大于50mm。 2 施工要点 ⑴ 防水砼工程的模板应平整、拼缝严密不漏浆。一般不宜用螺栓或铁丝贯穿砼墙固定模板,当需用螺栓贯穿砼墙固定模板时,应采取止水措施。如采用工具式螺栓、螺栓中间加焊止水钢板、螺栓两端设垫木等。 ① 工具式螺栓做法:用工具式螺栓将防水螺栓固定并拉紧,拆模时,将工具式螺栓拆下,再以嵌缝材料及聚合物水泥砂浆将螺栓凹槽封堵严密。 工具式螺栓做法:

  • 防水工程施工方案书(地下室)

    一、工程名称二、选用材料三、选材依据四、施工策划五、施工准备六、施工流程七、施工工艺 八、施工步骤、参考用量及价格分析九、质量检验及验收[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-6-26 18:39 编辑 ]

  • 地下室防水渗漏防水工程施工处理方法

    做防水工程可能会出现的渗漏问题有比较多,今天整理来说一下地下室工程 1.侧墙、底板板面渗水 【原因】 (1)混凝土施工质量差,存在微孔渗透; (2)防水涂层粘结不牢或损坏。 【堵漏措施】 (1)将渗水部位清理干净,可以采用水泥基渗透结晶防水涂料做堵渗处理。 (2)将渗水部位清理干净后,可以采用聚氨酯防水涂料做堵渗处理。        2.地下室大面积严重漏水 【原因】 (1)混凝土配合比及施工质量不良,存在灌通的孔洞; <

  • 地下防水工程施工与验收手册

    地下防水工程施工与验收手册

    地下防水工程施工与验收手册出版社:中国建筑工业出版社 ISBN:ISBN 7-112-07977-2 作者:朱馥林 印刷日期:2006-3-1 出版日期:2006-3-1 目录1 地下工程常用防、渗、排水材料 1-1 防水卷材 1-2 防水涂料 1-3 硬质聚氨酯防水保温泡沫塑料 1-4 刚性防水材料 1-5 膨润土防水材料 1-6 建筑密封、止水材料 1-7 堵漏、注浆材料 1-8 渗、排水材料2 地下水与土对地下工程的影响、危害与防治 2-1 地下水的类型 2-2 地下水对地下工程的危害及防治 2-3 土对地下工程的危害及防治3 地下工程立体结构防水设计 3-1 地下工程防水层的设防高度 3-2 地下工程防水设计原则 3-3 防水标准和防水等级 3-4 地下工程防水设防要求 3-5 混凝土结构主体防水 3-6 防水材料及混凝土

  • 地下室防水工程监理细则

    地下室防水工程监理细则

  • 地下防水工程施工检测汇总表

    地下防水工程施工检测汇总表

  • 关于地下防水工程的阐述

    一、防水混凝土开裂 1.现象 混凝土表面出现不规则的裂缝,当混凝土结构上的裂缝贯通时,就有可能出现渗漏水现象。 2.原因分析 (1)基础没有设置在可靠的持力层上,或是由于施工质量问题,导致基础产生不均匀沉降; (2)设计对结构抵抗外荷载及温度、材料干缩、不均匀沉降等变形荷载作用下的强度、刚度、稳定性、耐久性和抗渗性及细部构造处理的合理性,考虑欠周; (3)施工振捣不够充分,拆模早,养护不及时。 3.预防措施 (1)结构设计中在保证配筋率的前提下,尽量采用小直径小间距的配筋方式,提高抗裂水平; (2)墙薄、面大、养护困难的地下室边墙、柱墙变截面部位,可适当增加水平构造钢筋和加强钢筋; (3)特别重要的防水建筑,可增加外防水层构造,使结构自防水与构造防水想结合,确保防水效果; (4)确保混凝土的拆模时间和养护时间;

  • 森泰鑫园宅小区工程地下室防水工程施工方案

    森泰鑫园宅小区工程地下室防水工程施工方案

    本帖最后由 筑城 于 2015-11-16 13:00 编辑 简要说明:桩头防水浇筑堵漏灵, 地下室防水采用内刚外柔防水。文件格式:Word文件大小:325 kB

  • 地下防水工程施工质量验收规范(GB50208)

    地下防水工程施工质量验收规范(GB50208-2002)

  • 地下防水工程施工质量验收规范(GB50208

    地下防水工程施工质量验收规范(GB50208

  • 地下室防水工程在施工时应注意哪些问题?

    地下室工程渗漏水容易导致混凝土结构中的钢筋发生锈蚀,并会加快结构混凝土的碱骨料反应,从而影响到结构安全,缩短了工程的使用年限。为了避免渗漏水对结构承载能力的影响,地下室防水工程在施工时应注意哪些问题? 01、重点部位强化把关 地下室有一些常规部位容易发生渗漏水,根据施工经验总结发现,以下8处部位是防水工程的重点。 (1)地下室底板。由于底板

  • 屋面防水工程施工流程及其方法!

    屋面防水施工 房屋建筑曾一度出现屋面渗漏率居高不下的情况,严重影响了房屋的使用功能。已建房屋屋面发生渗漏水问题,直接影响到人们的生活、工作和学习,通过对屋面渗漏水治理技术的研究,长沙嘉程防水得出以下结论: 要从根本上解决已建房屋屋面渗漏水问题,就要从防水工程的设计、施工、材料及管理维护等方面着手,进行系统管理,综合防治。以提高防水工程质量,杜绝渗漏为目标,从施工入手,严把材料质

  • 地下室防水工程监理质量措施

    地下室防水工程监理质量措施

  • 地下防水工程设计施工禁忌

    地下防水工程设计施工禁忌

  • 【实用】三种地下防水工程施工做法推荐!!!

    地下的结构和用途决定了地下防水施工的复杂性,下面介绍三种超级实用的施工做法。 一、 结构自防水 砼 的施工 1 防水 砼 的材料及配比 水泥品种应按设计要求选用,其强度等级不应低于32.5级。粗骨料的自然级配适宜,粒径宜为5~40mm,含泥量不得大于1%。 防水砼的配合比要求:试配要求的抗渗强度比设计值提高0.2MPa;水泥用量不低于300kg/m3,掺有活性掺合料时不少于280kg/m3;砂率宜为35~45%,水灰比

点击加载更多

地下室防水工程施工合同

地下室防水工程施工合同专题,为您提供地下室防水工程施工合同相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地下室防水工程施工合同 相关的专业交流讨论,更多地下室防水工程施工合同相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度