首页 课程 资料 论坛
  • XX小区地下室施工组织设计

    XX小区地下室施工组织设计

    1、工程简介 福建省建工集团总公司××小区位于福州市六一路与东大路交界处的西南角,东临六一路,一期已建成两幢九层住宅楼,二期拟建一幢十五层和一幢八层住宅楼,一层地下室。建筑耐火等级为一级,框架抗震等级为三级 、剪力墙抗震等级为二级、抗震墙抗震等级二级;抗震设防烈度为七度、混凝土结构的环境类别为一类,屋面及地下室二(a)类、建筑耐久年限为50年。本工程由3#、4#楼两部分组成,工程总建筑面积14834m2(其中地下室2104 m2),其中3#楼为十五层框剪结构(一层地下室),±0.00相当罗零标高6.20m,建筑总高度为48m;4#楼为八层框剪结构, ±0.00相当罗零标高6.20m, 建筑总高度为24.8m。地下室对混凝土具有中等腐蚀性, ±0.00以下混凝土构件及水泥砂浆宜选用普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥,地下室侧墙及顶板出室外部分采用两道防水砂浆找平,地下室的施工缝和穿墙管的防水节点详协97J101 1/40 1/18。2、工程施工特点(1)地下室:大体积砼在施工中应采用有效措施防止水泥水化热、外界气温约束条件及干燥收缩等引起开裂。基

  • 地下室施工组织设计含图表

    某工程地下室施工组织设计,地下室建筑面积1.8万平米,856根桩,2486根抗浮锚杆。含图表,内容翔实。

  • 急需地下室深基础施工组织设计

    编技术标,急需地下室施工组织设计,临河边开挖,7m深,用做人防工程,上面是宿舍,桩基础.急要,先谢了各位仁兄~`拜托拜托~

  • 地下室混凝土工程防水设计施工

    地下室工程是十分常见的工程类型,防水工程质量是地下室工程必须把控的,我们整理了相关知识与您分享,一起来看看吧。 一、设计怎么做? 图纸设计应注明地下室抗渗等级、防水构造细部的做法,做好图纸会审。结合地下室结构形式进行防水方案比选,注意刚柔结合防水。 二、施工怎么做? 1.钢筋方面 钢筋绑扎前必须除污除锈工作,迎水面钢筋保护层厚度应大于50mm。用混凝土垫块将钢筋垫起以保证保护层的厚度。 钢筋应绑扎牢固,避免出现漏筋,绑扎时不得接触模板。 2.混凝土方面 (1)浇筑前必须进行抗渗混凝土配制试验,合格后方可确定配合比。采用粗、细骨料两级配制混凝土增强抗渗能力。施工应连续不间断进行,外墙采用自防水混凝土,注意二次振捣。注意检查坍落度是否满足要求。 (2)外墙面水平施工缝设置止水条,接缝在混凝土浇筑前必须清洗干净,并湿润混凝土接槎面。

  • 地下室基坑支护施工组织设计(超详细)

    大型的地下室基坑支护方案

  • 路桥大厦地下室工程施工组织设计

    路桥大厦地下室工程施工组织设计[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-12-31 11:00 编辑 ]

  • 地下室工程防水设计方案防水施工

    地下室工程是十分常见的工程类型,防水工程质量是地下室工程必须把控的,我们整理了相关知识与您分享,一起来看看吧。

  • 地下室刚柔结合防水施工

    摘要: 福州长福家园地下室防水采用混凝土结构自防水与外墙全粘贴 SBS 高聚物改性沥青卷材防水相结合的施工技术,主要介绍防水混凝土、卷材防水及穿墙管道、施工缝的施工作法。 关键词: 地下室防水 自防水混凝土 卷材防水 福州长福家园为钢筋混凝土框架结构、箱形基础,建筑平面呈长方形,地上9层,地下一层,地下室建筑面积为5100m2,场地范围内地下水位在地表下约2.Om,属上层滞水,主要存在杂填土中,其补给来源主要为地表水和雨水。该工程防水设计等级为二级,防水设计采用刚性防水和柔性防水相结合的防水体系。底板和外墙采用混凝土结构自防水,混凝土抗渗等级设计为S6;外墙采用刚性和柔性防水相结合的防水体系,柔性防水为4㎜厚SBS高聚物改性沥青防水卷材,穿墙的管件防水采用满焊止水环及钢板封口,施工缝处的防水采钢板止水带和橡胶止水条。

  • 地下室防水设计的几点意见1

    地下室防水设计的几点意见1前言 地下室防水设计的内容,可粗略分为概念设计与构造设计。 概念设计乃设计的基本原则,忽视概念或概念设计错误,后面的设计、施工及至使用、维修就会变得复杂、混乱,一不顺则百不顺。 构造设计包括主体防水及节点防水。主体防水又分为结构自防水和附加防水。结构自防水是必须采用的;附加防水按工程的防水等级选用,附加防水也称“其他防水层”,以柔性外防水为主。节点防水主要包括施工缝,后浇带、变形缝、穿墙管线、柱顶防水等,设计说明中的“构造作法”不能代替构造节点。节点防水也称“细部构造防水”,可按工程的防水等级和实际情况选用不同的防水措施。 1概念设计 1.l设计责任 结构自防水及后浇带、变形缝的位置,主要是由结构专业设计;主体附加防水及节点防水主要由建筑专业设计;其他专业配合建筑及结构专业设计。应当指出的是,对防水节点的设计,结构专业也可参加设计,比如后浇带。但后浇带的防水构造设计,结构专业的规范仍沿用几十年前的作法,已十分滞后。许多版本的结构工程师一级注册考试复习教程中,对地下防水设计大多也只

  • 关于地下室防水设计的几点建议

    本帖最后由 无间道 于 2014-2-12 15:30 编辑 前言地下室防水设计的内容,可粗略分为概念设计与构造设计。  • 地下室防水施工与监理,2008

    地下室防水施工与监理[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-22 18:06 编辑 ]

  • 地下室防水施工精彩照片

    地下室防水施工精彩照片

    地下室防水照片

  • 地下室抗浮设计施工的综合运用

    地下室抗浮设计施工的综合运用

  • 浅谈地下室外墙设计与施工

    论文简介:随着现代建筑业的快速发展,为了满足建筑不同使用功能的要求,在高层与多层房屋底部设有地下室,地下室的层数一般为1-3层。作为地下室结构的重要组 投稿网友:cnhk2013 上传时间: 2013-03-04

  • 地下室结构自防水混凝土施工要点

    摘要: 主要从混凝土配合比、施工缝设置、施工布料与振捣、预埋件设置、养护与拆模等方面,分析了地下室结构自防水土渗漏的原因,并提出施工要点按国家现行规范地下室应采取刚柔两道防水,刚性防水就是结构自防水混凝土,是在普通混凝土内掺适量的UEA 膨胀剂,外掺减水剂。这种混凝土本身就是防水层承重结构。结构自防水混凝土是在普通混凝土配比基础上’‘双掺”外加剂而达到抗渗防水作用的。施工没有特殊技术要求,操作简便,改善了混凝土结构,提高了混凝土的密实性,同时提高了混凝土的各项物理力学性能和耐久性能。工程出现渗漏的原因分析及施工要点混凝土配合比对结构自防水的影响是重要一环。在施工中,由于管理不当、操作人员素质差或责任心不强等原因,造成原材料及外加剂选择不当和计量不准,就直接影响混凝土配合比的准确性,从而达不到混凝土防水目的。另外,由于各种自然条件的影响,也可使配合比出现不准的现象。如运送商品混凝土路途、时间过长,混凝土坍落度损失过大,满足不了施工技术要求而向

  • 地下室防水施工技术及应用

    李静 (重庆工商大学)[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-22 18:26 编辑 ]

  • 地下连续墙的接头设计与施工防水

    地下连续墙具有结构刚度大、整体性、抗渗性和耐久性好的特点,可作为永久性的挡土挡水和承重结构;能适应各种复杂的施工环境和水文地质条件,可紧靠已有建筑物施工,施工时基本无噪音、无震动,对邻近建筑物和地下管线影响较小;能建造各种深度(10~50m)、宽度(45~120cm)和形状的地下墙。由于地下连续墙具有一系列的优点,所以,在365JT城市地铁和深基础工程中得到越来越广泛的应用。1 许府巷车站地下连续墙及地质概况南京地铁一号线许府巷车站全长234.9m,标准段结构净宽18.6m,站台宽度11m,为二级车站,站体形式为地下两层双排柱列三跨钢筋混凝土箱形框架结构,采用明挖顺作法施工。主体围护结构采用0.6m厚地下连续墙,

  • 和大家探讨一个地下室防水施工的问题

    现场采用apf防水卷材,但是现场没看到刷聚合物防水砂浆。工人说干湿作业都可以,他们昨晚涂了。我想问下大家,这样施工是否允许?有什么依据?会造成什么后果?

  • 地下室施工缝和后浇带的防水....

    后浇带的做法,其实也就是一个施工缝但是为什么地下室施工缝和后浇带的防水做法,明显感觉对后浇带的防水措施上要求更高,采取的加强措施更多呢?

点击加载更多

地下室防水施工组织设计

地下室防水施工组织设计专题,为您提供地下室防水施工组织设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地下室防水施工组织设计 相关的专业交流讨论,更多地下室防水施工组织设计相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度