  • 关于地下室外墙防水的问题

    关于地下室外墙防水的问题

    本帖最后由 super张 于 2015-12-29 23:48 编辑 @csccbjs @木荣古儿 这个问题,我来回答可能没有说服力,所以发出来让大家来讨论讨论。下图中:1、刷什么样的基层处理剂,要怎么刷,才能让

  • 关于地下室剪力墙外防水

    请教个问题:我现在项目做地下室想问个关于地下室外防水问题,做法是防水卷材然后挡土墙,我问乙方也是这么做 但是我在图纸上找不到这个东西 介个是规范要求?

  • 地下室外墙sbs防水高度怎么确定

    在网上查了查,都说地下室外墙防水卷材设置高度为高出室外地坪500mm,可我这里的图纸设计室内外高差才150mm,应该把防水做到多高?另外收头的地方具体怎么做?

  • 地下室外墙防水套管采用柔性吗?

    我在一次施工图审查中碰到如此问题:根据国家建筑标准设计图集02S404“防水套管”总说明3.2条中提及,**市属于7级地震设防要求的地区,穿地下室外墙的管道要设柔性B型防水套管。中国7级地震设防要求的地区多得很,请大家讨论一下是不是一定要柔性B型防水套管?我的设计是采用刚性防水套管,我每天和图纸打交道,第一次碰到穿地下室外墙的管道要求设柔性防水套管,是不是我特孤陋寡闻呀?

  • 地下室外墙施工缝处防水

    现在我们承建的一个工程为2层地下室,占地面积较大.其外墙施工缝位置设计采用钢板止水带,但由于数量大,造成施工工期长,梅雨季节当然不能拖,请问采用什么办法可以减少工期并且防水效果能保证呢?

  • 地下室外墙防水做法中外防外涂与外防内涂的区别?

    地下室外墙防水做法中外防外涂与外防内涂的区别?我的理解是既然是外防,那就是不管是外涂还是内涂,应该都是在地下室的外墙的外侧做,但外涂和内涂又是指的谁的内外呢?

  • 关于地下室外墙的一些思考?

    本帖最后由 瓦蓝的天空 于 2015-12-21 22:05 编辑 背景:坡地建筑,一侧临土,框架结构,一层地下室,柱基础采用独立基础。 问题:地下室外墙基础如何处理? 先说说我同事是怎么处理的,将地下室外墙与其相接的底板厚度取一样的(其余底板厚度按普通楼板考虑),地下室外墙计算时顶板处按铰支座,底板处按照固端。考虑到地基持力层问题,实际基础顶面标高低于与外墙相接的底板面标高,外墙竖向自重荷载按照深梁建模考虑。公司有三个专业负责人跟我说按照这样计算。 谈谈我的疑惑:

  • 关于地下室底板防水疑问

    目前高层地下室底板均采取不同要求的防水设计(伐板基础),一般是在防水砼施工前需要做复合卷材防水,常见的图集为中南标05ZJ311-28-2大样。关于底板防水卷材施工时,有没有必要在基础梁、承台内做防水卷材,请高手指点,或则发图片。谢谢!

  • 求助关于地下室防水防潮

    请问各位大哥大姐有没有关于地下室防水防潮方面的资料啊现在有些楼盘,特别到了梅雨季节,地下室的管道上都是水滴,差不多都快成了水帘洞了,可以从哪些方面来防水防潮。

  • 地下室外墙可以采用砖外墙加防水吗?

    地下室外墙必须采用混凝土墙吗?相关规范条文能否列举一下? 现有一多层框架半地下室,地下2米,地上1.5米。地下室地面位于地下水位以上。功能为仓库.防水等级为一级。为节约成本,甲方要求做成砖外墙加防水,个人也比较赞同此方案。不知道审图的时候会不会有麻烦? 其实原来做过的地下3米多的厂房仓库(没审图),就是用砖砌,都几年了没问题,应该说经得起考验的。不过话虽如此,还是希望能得到一些依据,毕竟是要审图的,有个卡点在那呢,怕到时有麻烦,还请各位帮忙看看,出出主意。

  • 地下室外墙防水与脚手架冲突请教?

    地下室外墙做防水卷材、砖砌保护墙搭设脚手架,脚手架要不要支撑到外墙上?如果要的话,外墙上有支撑件,和防水施工有冲突。怎么是怎么处理?还有,如果以后拆除脚手架,那些脚手架孔还要一个个补,再做防水,工人又怎么上去?再做临时架子吗?

  • 地下室外墙建筑防水做不了怎办?

    三层地下室,地表水比较丰富。地下室外墙与基坑支护桩之间间距过小(小于300mm),建筑防水(涂料加卷材)施工不了。不做建筑防水,在结构自防水上面加强可行不?有什么其他的解决的方法?跪求大神们

  • 地下室外墙和防水底板的连接做法?

    现在地下室基础做独立基础加防水板的比较多,遇到一个问题,一般地下室外墙底部都按固结计算,而且底部不做地梁或者暗梁,但是防水板一般和外墙差不多厚,这样外墙底还按固结做合适吗?

  • 关于电缆经桥架出地下室外墙防水做法

    请教各位同仁:目前遇到一个项目,部分单体和车库不连,计划从高低压配电室走桥架,走到地下室外墙某一处,接室外电缆沟,一共30根125的管子,此处是应该一个个的做防水套管(一排五根,共六排)还是直接开一个800*800的洞,与室外电缆沟相连!建筑专业说直接开洞,最后防水没办法做!埋防水套管的话按照群管穿墙防水构造的做法是否可行?此外还有埋防水套管的横截面积大于室外电缆沟的横截面积时,这一块如何对接,请大家指点我一下

  • 地下室外墙底板做内防水有用吗?

    如果说防止水渗进室内还说的过去。但是水从土中渗进混凝土内,难道不会对钢筋造成影响吗?放弃外防线,只保内防线,这样对钢筋就放弃不管了?

  • 关于地下室外墙做完防水后蒸压灰砂砖做法的问题

    如题所述:地下室外墙做完防水SBS卷材后,采用单层砌体包住防水以保护,那么该砌体结构(蒸压灰砂砖)的做法是怎样的?另外在某项目已做该部位来看,灰砂砖单纯错开,不通缝的做法(难道叫N顺做法?),不知有无规范,请达人解答,谢谢

  • 地下室外墙变形缝处防水处理

    地下室外墙变形缝处防水处理

    地下室外墙过长或上部结构变化较大时,在地下室外墙某段做了变形缝,对于变形缝处的防水处理,《地下工程防水技术规范》GB50108-2001中规定,对于变形缝处必须做中埋式止水带防水。如果我剪力墙在端部做暗柱的话,暗柱的箍筋就与中埋式止水带位置冲突。那么这时暗柱的箍筋改如何处理?详见附图暗柱的配筋这个处理不知道行不行?这样的话,箍筋就是断开的,在柱截面中部向柱里弯折进去15d。这样的话暗柱的箍筋就不是封闭的了。不知道大家都是怎么处理变形缝处的钢筋的?见暗柱箍筋详图:

  • 谁能明确的说下地下室外墙防水外防外贴和外防内贴的区别!!

    谁能明确的说下地下室外墙防水外防外贴和外防内贴的区别!!怎么觉得好像没区别,都是外贴。还有就是地下室外墙如果用塑料板保护,那么用什么东西粘结啊?谢谢!~

  • -3层地下室如何处理防水问题

    某个商业楼有三层地下室,均再自然地面以下,北面、东面、西面已经回填完毕,除了南面因要往南再接现在还没有动,做了护坡,未回填,因现在不知道什么时候再往南施工,所以一直没有动,现在地下水和生活用水一直再渗,而且水量很大,再-3层底板处做了一道1M多高的挡土墙,现在再坑底用了好多个潜水泵抽水,每年抽水费用近20W,-1层仍旧有人办公,层高均3.3M,目前想考虑个措施,保证水不能淹没到-1层,用什么办法处理,而且不想投入费用太大,因为还要考虑以后接楼问题,-3层长度为55M,-2层长度为80M,-1层长度为80M,-2和-1层都已经用轻质墙封闭。