本人现接触一工程,地下室-10.90,桩承台基础和桩筏基础,由于地下水位较高,防水板按水压力扣板自重,按无梁楼板计算成本,板厚算至1.0m,板中配筋D25@100双向,故承台拉梁配筋很小,查了相关贴和参考资料,不知是否可考虑扣除部分活载。荷载计算:防水板的计算:算水压=地下水标高-地板底标高,水浮力-底板自重,得出来的荷载再算配筋,以上是手算,是否需用pm建模全一层楼板试下比较。另外,想请问,如果防水板做到1.0米厚,是否可以取消拉梁。无梁楼板算柱网尺寸约8.0*8.0米,请各位过路大侠指点。
现在做的一个二十多层的公建,地下一层作车库,问下地下室顶板最小覆土厚度多少?在哪本规范或书上有写,还有人防地下室和非人防地下室覆土规定是不是不一样的?都在哪里可以找到规定。谢谢各位前辈了
各位好,小弟想请教一下:在独基加防水板这类基础中,当防水板的配筋由水浮力控制时,防水板是否属于 卧置 于地基上的混凝土板。这最要是关于最小配筋率的问题。请各位不吝赐教,谢谢了!
请问各位,五层框架,一层地下室,桩基础,300厚防水板,柱网为8000x8000,1.计算桩数时,是否要算地下室地板的重量及活载。2.计算桩数时,是否考虑水浮力。3.做了防水板后,是否要加地基梁。我的想法是计算桩数时不考虑地板的重量及活载,且不加基础梁,不知这样行不行。请教高手
刚进甲方工作,一个项目,两层地下室,地下室抗浮水位高差6.9m,桩基础配防水底板做法,底板厚450,C30,三级钢。设计院做出来用14@150双层双向通长(配筋率2.28%),板底再附加支座钢筋。但我算出来双层双向可用12@150(配筋率1.67%),程序计算裂缝也能达到0.2mm以内,砼规8.5.2 卧置于地基上的混凝土板,板中受拉钢筋的最小配筋率可适当降低,但不应小于0.15%。但设计院说此条不适用于防水底板,只适用于筏基等天然基础。最后设计院还是坚持他们的做法。各位有何看法?
请问各位大哥大姐有没有关于地下室防水防潮方面的资料啊现在有些楼盘,特别到了梅雨季节,地下室的管道上都是水滴,差不多都快成了水帘洞了,可以从哪些方面来防水防潮。
目前高层地下室底板均采取不同要求的防水设计(伐板基础),一般是在防水砼施工前需要做复合卷材防水,常见的图集为中南标05ZJ311-28-2大样。关于底板防水卷材施工时,有没有必要在基础梁、承台内做防水卷材,请高手指点,或则发图片。谢谢!
本人现在做一地下车库的结构设计,底部防水板无法用pkpm计算,有没有人知道怎么计算底部防水板的配筋的,望赐教啊!!!!!!
柱下独立基础加防水板的地下室设计
求教地下室防水套管阻水圈的厚度是多少?在网上查不到,规范上也没有,谁知道请告知。工地上用的只有5mm厚,我有点怀疑,不知道规范上要求是多少
图纸简介: 某两层地下室防水底板及抗浮锚杆施工图。图纸内容:防水底板平面及与桩基承台连接构造;抗浮锚杆做法及实验要求。 投稿网友: lzgpkpm 上传时间: 2013-06-06
不带法兰的防水套管带法兰的防水套管;上面两者都是在什么地方才需要使用?
请教各位大侠,覆土种植地下室顶板需做防水和耐根刺处理,可否采用结构(抗渗P6)自防水+JS聚合物涂膜防水+耐根刺排水板+虑水网的构造处理(其他构造不一一表述)。考虑根刺可能对防水层产生破坏,故采用耐根刺排水板进行处理,考虑到种植苗木的成活可能性,排水板选择规格适合且优质的产品。这样的方案有否可行性!?
这个是地下室基础形式,请问独立基础这块要用防水卷材包贴吗,例如砖胎模那里,和独立基础底部?
最近的这几年随着经济的发展,大量的地下室都被规划成酒吧、健身房、影院等,就目前来说这些已经成为一种时尚了。作为搭配地上建筑的地下室,在装修过程中很容易被忽视。而正是由于特殊的环境和位置,所以地下室的防潮工作更加应该做到位。渗水或者返潮其实对于所有人来说都是会让人头痛的。下面我们就来讲讲地下室如何做防水防潮,这时候自粘防水卷材就可以大放异彩了。
地下室防水特点:1. 潮湿或有潮气,影响防水施工;2. 跨度大,受各种外力因素影响,产生裂缝;3. 产生渗漏后,维修难度大,维修费用极高;4. 地下室全方位长期浸水。造成工程严重渗漏水原因:窜水,裂缝,破坏,老化窜水原因:柔性防水层局部破坏后地下水会穿过柔性防水层,进入结构层的外壁,在地下水压力的作用下,水会在柔性防水层与结构混凝土外表面之间,劈开通道,当遇到结构混凝土的自防水失效部位时会穿透混凝土进入地下室产生漏渗。结构混凝土刚性自防水局部失效的原因:1)混凝土原材料难以严格控制造成混凝土性能缺失。第一,天然开采的砂石或人工破碎的砂石,都很难满足理想的级配要求,达不到理想抗渗的曲线。第二,砂、石、水泥、水的级配难
11ZJ311地下室防水图集(1).pdf