电缆直接埋地不能低于0.7米,如果穿焊接钢管埋地的话,这个深度应该是多少啊?我手头的资料都翻遍了也没有找到啊!大家帮帮忙啊!谢谢
本帖最后由 question 于 2013-3-15 17:40 编辑 就通常情况来讲,几根室外通讯电缆埋地敷设是不是要比架空敷设造价高不少?
请问普通砖混住宅,无地下室,柱基。电缆进户管要求是150的焊接钢管,管是在前期预埋,还是后期安装的时候再挖沟埋?排水管采用PC110管,前期预埋还是后期安装埋?
在所有的资料中,几乎都只有电缆埋地的载流量,而几乎没有电缆穿管埋地的载流量,它们之间的差别有多大的呢?而实际中图纸中标示的几乎均是电缆穿管埋地的,问,应该怎么去考虑电缆穿管埋地的载流量
现在的电缆敷设很多都使用了电缆套管,请问 10KV的电缆使用套管后 电缆沟最少应该是几米额[ 本帖最后由 love036550 于 2008-8-3 16:07 编辑 ]
已运行20年的架空电缆改为地埋可以吗?铠装,95平方。因为建楼架空线影响美观想改地埋。不换线可以吗?在北方,温度在-10——5°之间。现在做有影响吗?
有个工程低压380V的供电负荷为75~100千瓦,功率因数0.85~0.9之间,箱站到负荷点的供电距离是800米左右,要求用低压电缆380V送电,电缆直埋敷设,请问这么长的距离该怎么解决?这么长的电缆做直埋敷设是否需要作电缆工作井?如果需要做工作井,大概多少米做一个呀?
请问有没有电缆穿保护管后直埋敷设的设计系数?电缆穿管直埋后的载流量到底是该选电缆直埋敷设还是空气中敷设的数值?电缆规程里没有这个东西?
保护开关与电缆大小应该有一样的配合的?比晓得是怎么的?比如25A的开关应该用6平方的线吧?其他的呢?原理是什么啊?
大家好,请问照片上照明回路用的的WDZ-BYJ-3*2.5是三根2.5平方的电线呢,还是三芯的电缆?谢谢!
3芯+2电缆与4芯+1电缆的区别,就同样情况下,载流量哪个大一点啊,有人说3芯电缆用在高压上,可04DX101上有0.6/1kV载流量啊。。
一台280KW电动机,设计用电缆为3根3×185+1×95sc150fc的电缆,请教这个能缩减数量吗?还有为什么要用3跟呢?电机是280KW,采用变频启动,在设计图上有个电流是800A,代表什么意思?先谢谢各位了!!!
2个配电室:1、总进线柜断路器800A,计算负荷小于700A,我方馈电柜我用1000A的断路器?还是也用800A的断路器?用2根YJV240电缆900A×0.9=810A;3根185电缆1134×0.85=964A,选哪个?2、总进线断路器1250A,计算负荷小于1000A,我方馈电柜我用1600A的断路器?还是也用1250A的断路器?用3根YJV240电缆1350A×0.85=1148A;4根185电缆1512×0.8=1210A,选哪个?
150mm2的电缆怎么并接??,需要用什么电缆接头?最好有图片或者图纸?图上画圈部分(开关出线)可以并接150mm2的电缆么??万分感激!!
排管是6*4附带8根梅花管,排管总宽在2450mm,缆沟深度在2500mm,有没有大佬,请假一下沿线直线井和转角井应该设置多大的尺寸
在供配电系统工程中,3+2芯与4+1芯电缆的选择需综合负载特性、谐波干扰及规范标准要求,具
设计为天然气站场,室外电缆全程穿套管丝接直埋,电缆敷设和配管应该套什么定额合适?(工作量太大,管径小于50又不能套保护管敷设定额,或者能不能再加一个电缆穿管的定额?要不然太亏了)
具体是怎么计算的,方法是什么另外,如果现在只提供最大185或是240的线,这么大的电流,应该如何匹配?几根电缆拧到一起么?有没有损耗和其他注意事项,具体又是怎么计算的,谢谢。:kiss:
我办公室房顶上是电缆,我用电脑时因为干扰显示屏老晃,谁知道怎么才能减少干扰啊,谢谢拉楼顶有个铁架,半米高,架空,四线全塑电缆
我们有一个小泵房,内有5台水泵,功率比较大,对每台水泵我选择了两根120的电缆,由配电室引入泵房,我打算全程穿100的管埋地敷设,长度在20来米,这样的话需要拐两个弯,他们说这样不行太长了他们没听说过,但我觉得这样应该没什么问题。不知道我这样做到底可不可以?望大虾们赐教!!不胜感激!!!!