请教个问题:我现在项目做地下室想问个关于地下室外防水问题,做法是防水卷材然后挡土墙,我问乙方也是这么做 但是我在图纸上找不到这个东西 介个是规范要求?
步骤(一):第一次底板砼浇筑完成后,进行第一次防水施工。在地下室外侧剪力墙根部做涂膜防水加强。 防水节点
我是做建筑电气安装的。今天甲方叫我在地下车库增加8个电话插座(该工程地上25层,地下3层),而且说根据人防规范和消防规范,地下室剪力墙不能打孔,如果打孔就破坏了受力结构,破坏了放火分区的密闭。 我手上也没有相关规范,我想问一下地下室剪力墙上能打孔吗? 如果不能打孔,那这电话除了有特异功能的人,我看是拉不过去线了。如果能打,要采取什么措施来避免和规范冲突呢。
问题如图所示:
请问各位大侠:我们工地上地下室共一层,高度6.8米,剪力墙和板一次性浇筑完毕,但是在浇完砼之后一个月拆掉模板发现部分剪力墙从上到下都有起皮现象。皮下的混凝土感觉不像是离析,还有强度。各位大侠能否解释一下这是什么情况造成的?会不会造成结构安全?打砼的时候加水加的挺多砼的型号是C40P10
如果一个模型将0.00米作为上部的固定面(地下室顶板)向下一层为剪力墙的加强层,那么负2层的剪力墙如何设计,建模时候按整体建吗?地下室这一块的受力分析该如何确定?请高手指教。。。谢谢
一层地下室,地下室平面与上部结构平面一样,请问地下室外围一圈都要设剪力墙吗?如果外围一圈设剪力墙,有的墙肢长度超过8m,《高规》7.1.2条剪力墙墙段长度不宜大于8m,这一条适用于地下室吗?新手,望高手解答,谢谢
现在我手里做的一个工程,甲方因为地下室外剪力墙是防水混凝土,因此要求剪力墙不能采用,对接螺栓,用加了止水片的对拉螺栓也不行,要求采用钢管支撑加固。我们剪力墙的尺寸是:高4.8米,厚度为300mm,部分为350mm。请问在施工中如果不采用对接螺栓能保证剪力墙的外观及截面尺寸吗?你们是 否做过这样的工程?我对这样的工程一点经验也没有,也第一次遇到地下室剪力墙不准用对拉螺栓 的。
32层剪力墙上部设转换层下部带大底盘群楼且有地下室,落地剪力墙是否可只落到地下室顶板,因为建筑要求地下全为车库通道,不准剪力墙落下来.怎么办???假如地下室刚度已很大,满足地下室顶板为嵌固的条件,那行吗
鄙人认为地下室的挡土墙不算剪力墙,因为剪力墙是用来抵抗地震剪力的,而在地下室中挡土墙并没有承担地震剪力,因为地下室与大地没有相对加速度。
地下室砼剪力墙外保护层为50MM,现设计要求增加40*40的钢筋网片,另还注明如有其他好的办法,可取消钢筋网片。请各位同行明示
照片发多了 就发布出去了 就发一张 大家讨论下这样做的后果是什么?[ 本帖最后由 y280880 于 2011-10-13 10:17 编辑 ]
本帖最后由 lyetxx 于 2014-2-17 14:30 编辑 新人求助:H1.0-37.6(双侧/m) 这个应该怎么配呢??
咨询:高层建筑中,地下室剪力墙竖向钢筋为什么要在水平钢筋外侧?从受力方面考虑是什么原因?请各位大师们提供合理的解释,在此谢谢各位
小弟正在做一个地上19层地下2层的剪力墙住宅,计算后发现地下一层的部分剪力墙超筋(地下室外墙),其他层剪力墙都满足要求,七个比值也满足要求(这个住宅正负0.0的位置比室外地面高了1.2米),加大剪力墙截面也照样超,请问这个是水平分布筋超筋吗?这种情况该怎么处理?是不是只要剪力墙组合配筋验算通过就可以了?麻烦各位大侠多多指教!
地下室挡土剪力墙计算的迷惑。不知道用那种是对的。 1、 剪力墙 按:下端固支 上端简支(顶板厚度>150且有梁楼盖)单向板 计算-(朱炳寅老师,《建筑地基基础设计方法》第二版 P456 实例8.7), 2、剪力墙 按:下端固支 、上端简支、左右段支 双向向板 计算-(和实际受力情况很接近些)。 3、挡土剪力墙上的壁柱(上部结构框架柱),是否考虑剪力墙传来的土压力作? 迷惑:一、1、2 该选择哪种计算剪力墙; 二、剪力墙布壁柱(上部结构框架柱),是否考虑剪力墙传来的土压力影响, 如果剪力墙按单向板计算 应该可以不考虑剪力墙传来的土压力作用,如果按双向板就应该考虑考虑剪力墙传来的土压力作用(对否)。
我们的项目地下室有层,但是外剪力墙与维护桩的间隙基本都只有1米左右,间隙窄的地方只有60-70公分,现在地下三层已经全部完成了,上面还有一道支撑梁还没有拆除,设计要求做防水,请各位指点指点,有何好的施工方案。
消防水池在地下室,主体结构是剪力墙的住宅。200立方的水池把住宅落下的剪力墙包围了,水天天浸泡墙体,行么?该采取什么措施?
近来做一个16层的剪力墙小高层,三级抗震,上部剪力墙墙厚200,因为地下室层高较高,故地下室剪力墙厚改为250,这样一来上部一般剪力墙(大于1600)在地下室就变成短肢墙了(小于2000),这时候这样的短肢剪力墙抗震等级要不要提高为二级啊,按照高规要求,短肢剪力墙是要提高一级来设防的,但因为是地下室部分,可不可以不提高啊
本人现所在的项目地下室外墙混凝土强度等级设计的为C30P8,剪力墙、框架柱的强度等级为C40;现看地下底板结构设计图上有说明混凝土墙的钢筋作法详大样及剪力墙;此混凝土外墙是否为档土墙(明显特征是只有框架柱及框架梁,并无剪力墙身、墙柱(转角柱暗柱等、墙梁);且结构图中有阴影部分为筒体结构;人防的重要部分与外墙重合;本人觉得无阴影的部分仅为档土墙,虽然说是钢筋混凝土墙板,但非剪力墙;此说法是否正确?待高人指点;差两个等级施工上必须采取隔离措施,是否为设计失误?且剪力墙外墙部分若标号为C40,为何无抗渗;标号太高,混凝土收缩是否太大?