平时在设计时电缆的选择基本都是选用多芯的,一次见到了一位老同志设计的厂房低压配电系统图,里面全用了单芯,要知道单芯电缆的标称载流量比多芯的高多了,但有点担忧,单芯电缆在布线时要求按品字型摆放才不致产生涡流之类的问题,因此大胆问了一句"现在厂房施工用的都是单芯电缆?"得到的结果是肯定的。疑惑更多了,于是又问了院里的老总,得到的又是另一说法“尽量使用多芯电缆”。究竟哪种做法较多呢?哪位大哥可以说说看啊?谢了~
电缆载流量有单芯和多芯之分,单芯有平行和品行敷设,多芯有2,3,4根之分,我想知道的是查载流量表的时候具体应该查那个呢。比如插座回路,照明回路。三相四线和三相五线的情况,具体是查哪个呢,希望有详细的解答,谢谢各位大大了。
高手们,你们好。小弟有事想请教如何确定一根多芯电缆的电缆截面,这是确定电缆穿管管径的唯一参数啊。比如一根 YJV-5X6 电缆,你如何确定它的穿管管径。说的详细点。。。我给你要用到的查询用表
3根120平方的电缆和2根50平方的电缆如果是多芯的一根电缆。。可以这样表示吗?YJV3*120+2*50那如果3根120平方的电缆和2根50平方的电缆都是独立的单芯电缆应该怎么表示呢?总结下如何在图纸上区分出送标注的电缆是多根单芯的电缆还是一根多芯的电缆?望各位大侠指教!!
现有一台75KW电机电流计算I=P/(1.732*U*COSφ)=146A中等偏小截面铜芯电线每平方安全载流量约4-4.5A之间,需配电线截面S=146/4.5=32平方选35平方线问题:35平方选我应该选单芯线还是多芯线呀?我是新手,一点不懂的!这个电机是工厂里的用电设备!只是借这个来问问题,实现上是有7台功率大小不等的用电设备!
请问无屏蔽层的多芯电缆怎么摇绝缘和打耐压呢?现在有批旧1800V的直流电缆想拿出来用,请问应该怎样做试验呢? 摇表的L线接电缆线芯的话,E线接哪呢? 打耐压的话应该打多少V?怎么接线呢?
有人给介绍一下多芯电缆的分类吗? 我比较关心的是那种十几、二十芯以上的,甚至几十芯的。 一般这些有什么分类,怎么分类的。这些分类用在什么地方,我是说什么行业的什么地方。 有没有什么介绍这类问题的网站或者地址。 针对这种多芯的,有专门的测试仪器吗?需要专门的测试仪器吗? 多芯电缆希望对导通、耐压、绝缘、接线关系这些功能进行测试的情况多吗? 有谁知道吗? 给点资料,谢谢。
8.4.19 若采用单芯导线作固定装置的PEN干线时,其截面对铜材不应小于10mm2,对铝材不应小于16mm2。当用多芯电缆的线芯作PEN线时,其最小截面可为4mm2。请问:该规范中当用多芯电缆的线芯作PEN线时,是指什么,是指电缆3x6+2x4电缆中的截面4吗?PEN干线,如何理解?
请问各位,天正电气里面那个工具能对电缆进行下图的标注,不胜感激
看了很多样本,一般与之分支电缆最大到120,难道这就是极限?那样的话,其实住宅楼的话也带不了几层啊。是不是厂家还能定做更大规格的
对于新安装的电缆或运行中重新装接线盒或拆过接线头的电缆线,应检查电缆属同一相的两个端头,工程上常用兆欧表进行检查。其试验接线如图8-3 所示。 检查时,将电缆乙端的一相缆芯接地,在甲端用兆欧表分别检查三相端头对地电阻,其中电阻值为零的端头即为与乙端接地的一相同属于一相的
我办公室房顶上是电缆,我用电脑时因为干扰显示屏老晃,谁知道怎么才能减少干扰啊,谢谢拉楼顶有个铁架,半米高,架空,四线全塑电缆
大家来讨论下牵引电缆的方式。 电缆是10kV,铝芯500的。市区架空线路改成电缆敷设:在道路一侧埋好电缆保护管后,在保护管内牵引电缆。 当地供电局是用卷扬机牵引的,可他们说最多只能牵引250m-300m长,这样以来,每隔250m就要放置一处电缆连接装置,一般是用电缆中间头的,可他们却用电缆分支箱连接(多贵呀)。他们说中间头不安全。 现在他们遇到了麻烦,有个变电站出线要经过一条道路,这条道路有近20根电缆。这样以来,每250m就要放置十几个分支箱,他们自己接受不了,并且当地市政部门也肯定不会同意现在他们正考虑用中间接头来减少分支箱数量和改变电缆敷设设备来增加电缆的牵引长度。但是用中间接头的化如何防水?(当地海平面很低,水特多) 大家讨论下牵引电缆最长有多长,(三相统包铝芯400或500)以及用什么设备来牵引。中间接头的防水怎么处理?
保护开关与电缆大小应该有一样的配合的?比晓得是怎么的?比如25A的开关应该用6平方的线吧?其他的呢?原理是什么啊?
大家好,请问照片上照明回路用的的WDZ-BYJ-3*2.5是三根2.5平方的电线呢,还是三芯的电缆?谢谢!
绝缘电线、多芯电缆在墙上槽盒中的载流量在墙上的金属槽盒中敷设了不同截面积的绝缘电线或多芯电缆,绝缘电线(或多芯电缆)的组数大于20,请问是否要乘以IEC_60364-5-523铜芯电线电缆载流量标准中的成组降低系数?如果要乘的话,那么绝缘电线(或多芯电缆)的载流量将会变的很小。我们公司现在用的金属线槽里敷设的好多电机电线(或多芯电缆),组数
一台280KW电动机,设计用电缆为3根3×185+1×95sc150fc的电缆,请教这个能缩减数量吗?还有为什么要用3跟呢?电机是280KW,采用变频启动,在设计图上有个电流是800A,代表什么意思?先谢谢各位了!!!
3芯+2电缆与4芯+1电缆的区别,就同样情况下,载流量哪个大一点啊,有人说3芯电缆用在高压上,可04DX101上有0.6/1kV载流量啊。。
2个配电室:1、总进线柜断路器800A,计算负荷小于700A,我方馈电柜我用1000A的断路器?还是也用800A的断路器?用2根YJV240电缆900A×0.9=810A;3根185电缆1134×0.85=964A,选哪个?2、总进线断路器1250A,计算负荷小于1000A,我方馈电柜我用1600A的断路器?还是也用1250A的断路器?用3根YJV240电缆1350A×0.85=1148A;4根185电缆1512×0.8=1210A,选哪个?
150mm2的电缆怎么并接??,需要用什么电缆接头?最好有图片或者图纸?图上画圈部分(开关出线)可以并接150mm2的电缆么??万分感激!!