《电力工程电缆设计规范》GB50217—2007 第63页,附录EE.1.3 第二款 对火电厂3—10KV厂用电动机馈线回路,当机组容量大于100MW时,Q的表达式见表E.1.3—1请问这里面说“当机组容量大于100MW时”,“机组”指的是火电厂的发电机组,还是指的厂用电动机组?谢谢。
电力工程电缆设计规范
觉得好的,顶一下啦。
GB50217-2007电力工程电缆设计规范
刚搞到的新规范《电力工程电缆设计规范》为国家标准,编号为GB50217-2007
PDF版!我也是下载的!上传给大家,希望对大家有用!
GB50217-2007电力工程电缆设计规范
电力工程电缆设计规范GB 50217-2007
<电力工程电缆设计规范> GB50217-94-021这个标准希望大家用的着!!!
交流单相电力电缆的金属护层,必须直接接地,且在金属护层上任一点非接地处的正常感应电压,应符合下列规定:(1)未采取不能任意接触金属护层的安全措施时,不得大于50V。(2)除(1)项情况外,不得大于100V。请问,什么是“不能任意接触金属护层的安全措施”?
GB50217-2007电力工程电缆设计规范[1]
GB 50217-2007(电力工程电缆设计规范)第3.3条“电缆绝缘水平”2 除上述供电系统外,其他系统不宜低于133%的使用回路工作相电压;在单相接地故障可能持续8h以上,或发电机回路等安全性要求较高的情况,宜采用173%的使用回路工作相电压。 请教的问题是:133%这个数据是怎么推导来的?
《电力工程电缆设计规范》GB50217—2007 第66页,附录FF.0.2 Eso的表达式,请问表中的Xs表示什么,表中“——”表示什么,如果表中的Xs被“——”了那么Eso怎么算谢谢。
最新的电缆规范
建设部关于发布国家标准《电力工程电缆设计规范》的公告 中华人民共和国建设部公告第732号 现批准《电力工程电缆设计规范》为国家标准,编号为GB50217-2007,自2008年4月1日起实施。其中,第5.1.9、5.3.5条为强制性条文,必须严格执行。原《电力工程电缆设计规范》GB50217-97同时废止。 本规范由建设部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。中华人民共和国建设部二〇〇七年十月二十三日
GB50217-2007电力工程电缆设计规范.pdf 跟朋友们共享
论文简介:最新版本的 适合一二级注册结构工程师考试 有目录 有索引 绝对最好的 投稿网友:touchdl 上传时间: 2013-10-25
GB 50015—2003(2009 局部修改)建筑给水排水设计规范 Code for design of buiding water supply and drainage
GB 50217-2007电力工程电缆设计规范需要的朋友可以看看,共同学习。
GB50217-2007 电力工程电缆设计规范
电力工程电缆设计规范最新版
电力工程电缆设计规范最新版专题,为您提供电力工程电缆设计规范最新版相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电力工程电缆设计规范最新版 相关的专业交流讨论,更多电力工程电缆设计规范最新版相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题