规范规定地下室外墙配筋率不宜小于百分之3,有疑惑这个百分之三指的是哪?一般地下室外墙要求双层双向配筋了。地下室外墙一般怎么计算?pkpm应该不能计算吧?请教高手!!!
资料挺好用的,方便大家以后设计参考。
我最近做了一个地下室,进行抗浮验算时根据规范恒载乘于0.9分项系数。活载没有考虑。做出来的地下室底板特别大,有1000厚,特别不经济。因为是框架结构,地下室为混凝土挡土墙。请教各位高手: 1、活载是否不考虑抵抗浮力? 2、框架柱压力能否能够转化为面荷载抵抗浮力? 3、两侧的混凝土挡土墙能否按照线荷载抵抗浮力? 4、计算浮力是否按照历史最高水位进行计算?在这里谢过各位!
关于地下室设计的一些要点,里面有几篇文章,结合实例分析了大地下室设计需要注意的要点和计算方法,希望对做大地下室有帮助
我们家想盖一个别墅型的小楼,地上三层地下就一层,现在关于地下室的一些规范没查到,例如通风要求之类的,我刚刚大学毕业……这些还需要学习 希望大家能帮帮忙,如果能给我一个地下室很全的规范就更好啦!太感激了
请问地下室的 换热站 和 弱电机房 是否有换气次数要求? 如果有,那么建筑条件不是很好,地面上是台阶.是否可以做窗井 放风机通风? 应该注意哪些问题? 请各位大侠多多指教!
辽宁大连地区,地下室舞厅面积近1500m2,层高3.3米其他为包间\餐厅,面积约1000m2空调负荷我选择200w/m2,空调机组采用水冷螺杆.由于新风负荷太大,新风量如何确定啊,矛盾.舞厅部分能容纳400人,如果按30m3/h.人计算,也就12000m3如果排风按换气6次计算则为1500*3.3*6=29700m3/h,新风按90%排风,则新风为26000m3/h新风负荷也就太大了,该如何选呢.另外,可以这样做吗:新风机组按正常选,但冷水机组容量不包含新风负荷,夏季新风机组水管关闭(舞厅基本是夜间使用,室外空气温度不超过30度),只送风不处理.冬季新风机组水管阀门开,由热水处理后送风.谢谢耐心读,各位大虾,帮指点一二啊.
现有个大型地下商场,地下一层和二层均有厕所间用的污水集水井和超市用的垃圾房,这两个房间的换气次数大概是多少呢,好像以前从来没有在书上看到这两个房间的换气次数,谢谢拉!!!!!!!!!!!!!!
看过一些地下室的图,看功能有设置排风井和尾气井,还有见过排风井和排烟井,好像还有补风井。 请问这些个名词的的区别大家谁能帮忙解释下,先谢谢啦。。。 尤其是排风井和排烟井,这两个的功能不能在一个井道里完成吗 发生火灾烟气不是混在一起吗
遇如下工程,地下室不分缝,地上分为两个结构,嵌固层在地下室顶板。请问地下室怎样参与计算?一:算A塔,B塔时不带地下室,最后整体建模计算地下室?二:A塔和B塔都带两跨地下室计算?或者还有什么方法,本人新手,请讲的详细点!
本帖最后由 csccbjs 于 2013-3-4 21:02 编辑 [摘要] 本文对地下室后浇带的立模、浇筑混凝土、养护做了探讨,力求解决后浇带渗水这一质量通病。[关键词] 后浇带 后浇带是地下室工程中最易渗水的地方,怎样施工好后浇带,确保后浇带处不渗水,是一个值得思考的问题,下面分几点探讨。 1、后浇带混凝土的浇筑时间 后浇带分伸缩后浇带和沉降后浇带。 设置伸缩后浇带是保证现浇混凝土构件在体积收缩时能释放内力,使现浇混凝土构件不产生有害裂缝的有效措施;设置沉降后浇带是消除现浇混凝土构件因沉降差而产生内力的有效方法。 要达到上述目的,保证现浇混凝土构件在后浇带留置时间里能充分释放收缩力和充分沉降,就应有一个合理的留置时间。但现行有关规范和施工手册对后浇带的留置时间不统一,且差异较大。对伸缩后浇带与沉降后浇带没有
地下室承台下部标注为C32/36@100,该如何理解?求指教[ 本帖最后由 terryxzs 于 2012-11-30 09:28 编辑 ]
本帖最后由 whaiua 于 2013-1-28 17:06 编辑 刚开始做暖通,关于地下室的几个疑问,请教大家,谢谢!1、排烟风机能否放在地下室的地面上,也就是比排烟口低?2、加压送风系统能否把风机放在前室,然后对前室和楼梯间送风?3、兼用系统,排烟机房内是否必须设置消声设备?4、两防烟分区的风机能否放在同一个机房呢?其最小距离是多少?
请教大家,地下室地板抗浮用什么软件计算?原来我就用理正计算一个单块板,现在审图不允许了,要让倒楼盖,怎么做呢?
半地下室,一个防烟分区内,距离自然通风窗的最远点的距离是多少?疏散距离是60米,不知道防烟距离是多少?我这个距离符合规范要求吗,麻烦大家帮我看看
地下室要顶板覆土有1米,想子啊覆土上方种植大型乔木,为了怕地下室顶板积水,乔木的根系被泡烂掉,现在甲方要求,在地下室顶板上做暗沟排水。现在好像有专门生产那种排水板的东西,就是在地下室顶板上铺上满满的一层多孔的塑料,这样就可以满足要求了吗?还有一种做法就是,用UPVC管,扎很多孔,然后用土工布包裹,在地下室顶板上做管网,接到集水井去。不知道水友们都怎么做得,地下室顶板排水。希望你们说说自己的做法。及优缺点
分开建模,按水浮力作用,整体抗浮验算,有人防的再另加。。一个疑问是:底板的荷载究竟怎么输入按正向输入还是负向,按恒载还是活载输,按恒载(用水浮力减去底板重)还是按活载输入(有同事说恒活输都可以,把分项系数改为1.0即可);;;另一种是将底板厚设为0,水浮力直接加载到上面(按不利荷载输入,即1.2x恒载,这里是否正确),所得结果与正常状态比对。。。。有点迷惑,,望各位大侠解答!!!谢谢,这个地下室究竟是怎么建模和导荷的,,,谢谢谢谢
本人最近遇到一个工程,地下水位位于-1m左右的位置,为浅层滞水。现场没看到地下水。大地下车库的底板面标高为-6m。顶板为-1.8m,上面以后还有1.2m的覆土。柱网为8m1和8m1。按照整体抗浮进行计算,能算的过去。底板现在做了400厚。根据总工要求,底板还要做上梁。相当于是个梁板式样基础。其下是独立基础。周边的墙按照墙下条形基础来进行计算。个人感觉,这个底板可以仅仅考虑作为防水板来处理。地下防水规范允许最小做到250厚。我打算做300厚。底板不做梁,按照防水板考虑。在柱子位置为了满足冲切和承载力要求,做成下柱帽。在柱子基础位置,局部加强钢筋。壁板的话,因为是防水板,不需要做加厚,也能算的过去。不知道各位有何高见。
业主要求在地下室地基层面全面敷设透水管进行排水,有人做过吗?有相关资料吗?目前了解的有两种做法一种是敷设透水管汇集到一根排水总管再排到集水坑排走一种是在建筑外围做排水沟,水排至排水沟,由排水沟内的集水坑抽走?不知道透水管多少米做一根?排除的水量是多少?
20层住宅,1~2层为小门市,地下1层车库,防烟楼梯间前室为合用前室。地上部分防烟楼梯间采用自然排烟,合用前室不满足自然排烟,采用正压送风。现地下室防烟楼梯间与前室均不能自然排烟,我师傅说地下室只做合用前室的正压送风就可以,防烟楼梯间不用考虑了,请问这样做合理吗??望各位高手解答,在线等。。。。。