首页 课程 资料 论坛
  • 防空地下室电气设计讲座

    防空地下室电气设计讲座1/8

  • 分析防空地下室电气设计的几点提示

    1 人防电源 (1)电力负荷依平战用电性质的重要性等分为三级。据《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005表7.2,.4确定接手工程的负荷等级,市电是平战的主要电源。人防地下室多为平战结合工程,设计时应一并考虑(人防可单独设变压器—在清洁区,靠近负荷中心,或电源就引自该建筑工程内变电所)。战时,若市电被毁,内部电源[柴油发电机组、蓄电池组(全密封免维护)]为应急照明、通讯及警报提供电源。 (2)防空地下室应引接自电力系统电源,并宜满足平时电力负荷等级的需要;当有两路电力系统电源引入时,两路电源宜同时工作,任一路电源均应满足平时一级负荷、消防负荷和不小于50%的正常照明负荷用电需要。电源容量应分别满足平时和战时总计算负荷的需要。 (3)下列工程应设置柴油发电机:①中心医院、急救医院(不少于两台,且每台均能满足战时一级

  • 07FD01 防空地下室电气设计示例

    本帖最后由 cmb178 于 2017-7-22 06:02 编辑 07FD01 防空地下室电气设计示例

  • 人民防空地下室的电气设计分析

    人民防空地下室的电气设计分析【内容摘要】本文结合工程实践经验,针对在人防地下室电气设计中发现的问题,对人防地下室电气设计要点进行详细分析和总结,并提出相应的解决方法及其他注意事项,对从事人防设计工作具有一定的帮助作用。

  • 04FD01 防空地下室电气设计示例

    04FD01 防空地下室电气设计示例2/1

  • 某一层人民防空地下室电气设计施工图

    图纸简介: 本工程防空地下室位于主楼地下一层,建筑面积为10108.41m。图纸内容包括:电气设计说明,配电系统图,火灾报警系统图,电力、照明、接地、消防平面图。 投稿网友: lvzhi1028 上传时间: 2014-07-18<

  • 某大型人民防空地下室中的电气设计

    随着国民经济的快速发展,每年都有大量的人防工程开工建设,单个人防工程的建筑面积也日益增加。由于人防工程的特殊性,与普通民用建筑的电气设计相比有许多不同,特别是人防电源、供电系统、线路的敷设方式等。下面笔者结合某人防工程的电气设计分别对这几方面进行阐述。 在人防地下室工程的电气设计中,首先要明确战时负荷的种类及负荷级别,并对人防电源进行选择。作为平战合用的人防工程,还要明确平时负荷种类及负荷级别,再根据平时负荷和战时负荷的重要性选择电源。在满足平时负荷和战时负荷要求的前提下,战时的设计要尽量利用平时部分,即充分的做到平战合用,以利于降低工程成本,又要使平时和战时的配电系统相对独立,运行可靠。 1 工程概述

  • 对于《07FD01 防空地下室电气设计示例》中布灯的疑问

    对于《07FD01 防空地下室电气设计示例》中布灯的疑问

    《07FD01 防空地下室电气设计示例》中26页,如下:31页如下:请问大家灯具回路也设置这么细吗?大家一般都是怎么设计的,也是这种按区域、功能,然后5、6个灯一个回路?这里先谢过了![ 本帖最后由 yamahaya 于 2011-3-16 1

  • 防空地下室给水排水设计

    是我找了好久的实用资料(人民防空地下室设计规范-给排水设计课件),放上来分享[ 本帖最后由 zlqzlq 于 2010-1-20 00:13 编辑 ]

  • 防空地下室建筑设计(1-2)

    防空地下室建筑设计(1-2)

  • 人民防空地下室中柴油电站的电气设计

    人民防空地下室中柴油电站的电气设计

  • 人民防空地下室工程电气设计常见问题解析

    问题1:战时一级、二级负荷的划分不当  

  • 04FD01 防空地下室电气设计示例 PDF格式

    04FD01 防空地下室电气设计示例 PDF格式

  • 人民防空地下室设计资料

    人民防空地下室设计2006版(曹继勇、张尚根编著 限内部发行)

  • 防空地下室顶板加腋梁设计.郑小庆

    本帖最后由 筑城 于 2014-3-28 22:47 编辑 摘 要 该文叙述了防空地下室顶板加腋梁的设计方法,应用弹塑性理论,考虑净跨内力,详解了设计中的各项具体措施。关键词 加腋梁 防空地下室 顶板文件格式:PDF文件大小:2 M

  • 防空地下室给排水设计示例

    最新的人防设计示例

  • 防空地下室给排水设计体会

    防空地下室给排水设计体会

    本帖最后由 素写一世繁华 于 2014-1-7 13:44 编辑 防空地下室系指战时用于防空的地下室 。按照战时的功能区分 ,防空地下室可以分为 :指挥通讯工程(各级人 防指挥所)、医疗救护工程(各级医院)、防空专业 队掩蔽所、人员掩蔽工程 (一等、二等人员掩蔽所)和配套工程 (物资库、汽车库、电站等) 。防空地下室分为甲类和乙类 , 甲类战时需要防核武器、常规武器和生化武器 ;乙类战时只防常规武器与生化武器。防核武器抗力级别为 4 级、4B 级、5 级、6 级和 6B级;防常规武器抗力级别为 5 级和 6 级 。防空地下室类别和抗力的选择,由当地人防主管部门确定。 本文介绍的是最常见适用 于平战结

  • 07FK01防空地下室通风设计示例

    07FK01防空地下室通风设计示例

点击加载更多

防空地下室电气设计

防空地下室电气设计专题,为您提供防空地下室电气设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与防空地下室电气设计 相关的专业交流讨论,更多防空地下室电气设计相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度