地下室楼梯间按建筑规范,与首层有防火门相连,其开窗面积应为多少呀?我认为0.8平米即可(规范每5层2平米),但有些又认为2平米,依据是什么?大家知道不!
刚刚做的一个工程,6级人防地下室,上层商铺(群楼结构,)有楼梯通下来(通过这个楼梯可以直达室外,楼梯可以作为一个出口)不知道楼梯活荷载我该如何考虑,请教各位大侠啦,由于愚钝,希望各位不吝赐教,先谢啦。
一工程出现问题。施工单位在地下室楼梯间混凝土墙浇筑时整个浇筑了,楼梯没有和墙一起浇筑。楼梯平台板梁他们是在楼梯间两侧的混凝土墙上预先留洞,准备在后面把楼梯浇掉。现在问题是新规范要求该梁应与其上部墙整浇,现在应怎么处理呢?
请教各位:高层建筑,地下室楼梯间与地上层楼梯间不共用,或者是在首层用防火门与地上层楼梯间是隔开的,这样地下室的楼梯间不易开窗的情况下,是不是得专门做防烟,我总是遇到这种情况,专门做防烟也很麻烦,因为就地下室楼梯间这一块,而且通常还是多个单元.不知道各位都是怎么解决这种情况的呢?
现在在做一座27层的住宅,地下室三层都是停车场,设计院送来的图上地下室的防烟楼梯间都没有设加压送风,在设计说明上写“地下室的防烟楼梯间在首层均设有对外可开启的,面积不少于2平方米的窗。均采用自然排烟的方式”想问问 在地下室的防烟楼梯间 不做加压送风也可以的吗??有三层地下室哦~~~
我们这图纸的设计总说明写了:仅供地下室疏散的防烟楼梯间前室设正压送风. 而设计的图纸设计的是每个防火分区只有一个楼梯间设置了正压送风,而其他的楼梯未设置,我想请问一下这样是否可行,是否会影响消防验收??
在南京工作三年一直从事人防设计,最近突然对于加压送风的为题突然很困惑,首先楼梯间的性质的判定,是防烟楼梯间还是封闭楼梯间。如果是防烟楼梯间,必然是要做加压送风的,这其中又分为几种情况,一是对防烟楼梯间和前室或合用前室分别送风,防烟楼梯间送风量为不小于16000M3/h.一种情况是前室或合用前室不直接送风的情况,防烟楼梯间送风量不小于25000M3/h,并应在防烟楼梯间和前室或合用前室的墙上设置余压阀。还有一种是防烟楼梯间有自然排烟条件,前室或合用前室加压送风量不小于22000M3/h。如果是封闭楼梯间,又分为两种情况,一种是有直自然排烟条件的,即有直接对外开窗且面积达到要求,一种是没有自然排烟条件。此时按照建筑设计防火规范,此封闭楼梯间应按防烟楼梯间的要求设置,即又要设加压送风。 一般情况下,如果是复建工程,上面是高层,并设置加压送风的,我都会要求把加压送风井带到地下室来,这样我的加压送风就很方便设置,如果没有,还要单独找井,单独设一套系统进行加压送风。比较麻烦。 后来又看到江苏省住宅设计标准提到,对于高层住宅,如地上部分的楼梯间或前室设置可开启的外窗,且
高层的防烟楼梯间地上部分满足自然排烟,楼梯间地下部分和地上部分因为门被隔开了,地下就成了密闭的了,那地下需要单独加正压送风么?
上边和大地下室相连,我的想法是楼梯两侧做两道剪力墙,梯板单向传力。但是感觉有点浪费。。请教前辈们,应该怎么处理?
图纸简介: 楼梯大样,地下室顶梁钢筋图,负一层梁钢筋图 负一层板钢筋图 等 全套施工图 投稿网友: pansy0202 上传时间: 2013-10-11
如图,阴影部分为非消防电梯前室加楼梯间,那么这些阴影部分如何布置消火栓呢?谢谢
地下室两个楼梯间,其中一个不好设加压风井,建筑问可不可以用金属风道连接楼梯间和加压风井,让一台风机给两个楼梯间加压送风。 我是不是可以设一台50000风量的风机给两个楼梯间加压送风?这符不符合规范?
如题,地下室防烟楼梯间前室只有一层按高规应该没有加压风量选择,我按实用供热空调设计手册来做是10000风量,觉得太大,压力能达到多少?其二防烟楼梯间和前室合用送风管井,整样控制压差,就是风口风量计算,前室是每层设一个而风量是按前室总风量的1/3计算,楼梯间我按每两层设一个,这样计算出来楼梯间风量小于前室风量,如何实现压差,高规上说设置压差自动调节装置,有谁有这方面的资料,或给讲解一下
带地下室的高层楼梯间开间2米6够吗,一层下地下室需要100隔墙,再去掉扶手和抹灰厚度,2米6开间的话楼梯段净宽不够1100了呀。
一个地下室,地下室的楼梯间突出地面2800,突出地面这部分要不要另建个标准层?我另建一个标准层之后,经计算,剪重比严重不足,而且结构周期比也不满足。该如何调整呢?请大侠指教啊!!!
17层的商住,地上17防烟楼梯间都有外窗,可以自认通风排烟。地下室防烟楼梯间完全封闭,现在审图的提出需要设单独的加压风机问题:有三个防烟楼梯,是每个都设呢还是设一个风机,再通过风管将三个楼梯间串联在一起呢如果可以串联的话,风量怎么确定呢?是简单累加呢还是直接取规范上的18层对应的风量呢?大家不用考虑采光窗等措施呢,现在已经施工图,基本上改不了啦
地上为6层住宅,楼梯间及前室均有外窗满足自然通风条件,地下一层,为汽车库,住宅部分的楼梯间及前室均落到车库,但车库部分的楼梯间及前室均不满足自然排烟,且住宅楼梯下到车库部分有防火门分割,像这样的车库部分的楼梯间及前室在大连地区需做机械防烟吗?
就是剪刀梯在地下室那段做加压送风,前室不送,按表选25000风量,风速计算得到12400风量,风压法就1000多点,肯定选25000的,需要加泄压阀,那装在那呢?感应在楼梯间,向前室泄压和地下室别的房间泄压?泄压面积计算是25000-12400呢还是风速减风压呢,书上是风速减风压,风速和表一样时,看第二版设计手册些的,帮解惑!!!!我的方案是单独给地下室放一台风机,建筑情况是,24层,前室和剪刀梯全靠外墙,剪刀梯的前室做了加压送风,合用前室和剪刀梯全采用自然排烟,开窗面积符合要求,但地下室部分怎么办,剪刀梯到地下室是用几台风机啊,如果和上面一样剪刀梯按两个风井,或者考虑一个风量是两倍了,那不就是50000了,也太大了吧。看书估计自己被绕里面了,需要大家解释,让我弄明白,估计大家也遇见这样的情况吧!可以QQ告我怎么计算444919296。尽快啊,要出图了就却地下室把部分,开始考虑的是在平台上下各开个加压口,正好两个楼梯全可以送到风。在剪刀梯外墙做个地下风井,因为是沿街只能是不伸出地面,要不就开窗井了。风机挂的剪刀梯傍边的房间。希望有经验的师傅好好帮我沥青地下室防烟楼梯间的加压问题。
DGJ32/J26-2006,8.4.15规定:高层住宅地下室与地上共用楼梯时,应在首层与地下室的出入口处设明显标志江苏(尤其苏州)审图每次都要给出一条意见,。。。。应设标志灯困惑了,为什么不给建筑专业提增设标志,一定要强加个“灯”在上面,而提到电气意见里来设计的时候是有应急照明的,那么这个地方只要贴个标志标牌什么的,不就可以了吗?我想规范也没说一定是“灯”应该也是有考虑的吧大家怎么看,有遇到一样问题的吗?
我是在一家物业公司工程部工作的,公司管理的是14万平方面积的商业地产,现在装修,改造,验收接管等,初定11月30开张的。在接管中发现了诸多问题现象,到论坛上来请各位指点,发表建议。项目地下车库有20几个至一层楼梯通道,楼梯布局描述,下面好像15级台阶,到云台转180度再上去也是15级台阶,现发现20几个楼梯通道在基本相同位置出现了横向裂纹。我不是建筑专业的对情况不能有专业的描述,望大家见谅,请看照片望能指点!