有一民用建筑空调系统,冷水机组在地下二层,冷却塔在室外地面,但限于客观因素,冷却塔进水管需先上到五层屋面再下到室外地面进入冷却塔,这样其标高比塔内水面高出十几米,请教各位这样做法是否可行?
小弟最近设计了几个小型冷却塔,对于水池的防腐只是听到很多方法,一直没有在相关手册或规范中查到,有做过类似设计的给排水兄弟请指教一二,多谢了~QQ:49788743
请问下:一台4KW的真空泵的发热量是多少,需用多大的水流对其进行冷却,出水其吸收的热量是多少,要用多大的热交换机进行冷却。有没什么公式来算?先谢谢各位了!
水冷的空调系统,冷却塔设在屋面,冷水循环泵可以设在屋顶吗?业主提出来屋顶设泵,泵运行的震动可能对楼板结构造成影响,请问实际设计中这样的案例吗?
最近在做个电厂项目,是海水循环冷却水系统 哪位前辈有这方面的资料什么的赐教赐教!!!我得邮箱345chensu@163.com 万分感谢了!!
冷却塔在三楼,冷却塔循环水泵在地下室,请问大家为什么循环水泵的进水压力为0。:( :Q
请问 冷却水 和冷冻水的循环泵 一般都是装在 供水管路上 还是回水管路上 泵的方向是怎么样的 我看冷却水一般都是 把在冷却塔散热后的水往 制冷机里面吸 那冷冻水呢 怎么 有的 在回制冷机的管子上往制冷机里面吸 有的在出水管道往末端水系统里打的呢
冷却塔除塔体之外还包括通风筒、配水系统、淋水装置、通风设备、收水器和集水池等部分。 (1)通风筒:通风筒的作用是创造良好的空气动力条件,减少通风阻力,并将塔内的湿热空气送往高空。机械通风冷却塔采用强制通风,故一般风筒较低;而自然通风冷却塔的通风筒起抽风和送湿热空气的作用故筒体较高。 (2)配水系统:将热水均匀分布到整个淋水装置上。热水分布均匀与否对冷却效果影响很大。如水量分配不好,不仅直接降低冷却效果,也会造成冷却水滴飞溅到塔外。配水系统一般有槽式、管式和池式三种。此外,还有旋转配水系统,但不多用。 (3)淋水装置:淋水装置也称填料,是冷却设备中的一个关键部分,其作用是将需要冷却的热水多次溅散成水滴或形成水膜,以增加水和空气的接触面积,促进二者热交换。水的冷却过程主要是在淋水装置中进行的。根据在淋水装置中水被淋洒成的表面形式,一般可将淋水装置分成点滴式、薄膜式及点滴薄膜式三种。 (4)通风设备:在机械通风冷却塔中利用通风机产生预计的空气流量,以保证要求的冷却效果。常用的是轴流式风机,这种风机的特点是风量大,风压较小,
一般我们做的冷却塔都会选用开式系统,但是这次我碰到的项目要求用闭式冷却塔,我找了设计手册,但是都只是将开式系统讲的比较详细,不知道有哪一位做过闭式冷却塔,希望能给予帮助。
大部分冷却塔样本上是 H=管路水损+冷凝器水损+塔体扬程给排水规范3.10.8条和技术措施上是 H=设备和管网循环水压给排水规范3.10.8条的条文解释上 H=冷冻机组水损+循环管网水损+冷却塔进水的水压要求+冷却塔提升净高度标准图02S106中提到一个名词 进水压力(指冷却塔与外部管道接管点处所需压力)现在本人比较模糊的是1.进水压力\塔体扬程(冷却塔提升净高度)\冷却塔进水的水压要求\的区别是什么?2.冷却塔接管点有在上的(横流式),有在下的(逆流式),选用此值计算时是否要区别累加塔体扬程?请大家给以解答!
请教,有没有设计过无填料冷却塔啊,能不能提供一点资料啊。感激啊。zx13222811346@126.com。最近在设计一个高温高浊度的酒精废水处理工程,没有资料,请同仁赐教啊。
此图为一8000T/h循环水的图纸包括冷却塔、泵、旁滤、加氯、加药
冷却水循环泵两用一备原理图
小弟是做给排水的,现手头有以项目需要我做循环水这块所以有几个问题请教下冷却塔循环水量根据制冷机冷负荷确定的么?直接和暖通专业提条件就行了?冷却塔的补水量是根据循环水量的1%-2%确定 但是补水水池容积如何确定?
图纸简介: 全套循环水冷却塔建筑结构施工图,仅供大家参考学习 投稿网友: ler1314aa 上传时间: 2013-11-01 图纸省份
摘 要:寒冷地区冷却塔冬季运行时结冰现象严重,给安全生产和操作维护都带来许多困难,防冰问题一直困扰着寒冷地区冷却塔用户。文中介绍了防止冷却塔进风百叶窗和外层填料处结冰的新技术及其实际应用效果。 关键词:冷却塔;防冰;新技术 冷却塔结冰是目前国内冷却塔冬季运行中存在的一大难题。地处寒冷地区,无论是引进的国外冷却塔,还是国内自行设计施工的冷却塔,均在冬季运行中存在严重结冰现象,至今还没有提出一套彻底解决的方法。 日本石川岛播磨重30000m3/h横流干湿式冷却塔是七十年代末随大庆乙烯联合化工装置引进我国的。大庆地区位于北纬45°5′~47°,年平均气温3.3℃,冰冻期5个多月,严酷的气候条件给冷却塔冬季运行带来困难。虽然石川岛播磨重冷却塔设计时考虑了防冰问题,但是运行实践证明结冰问题仍然存在。中国化学工程总公司沧州化工冷却塔填料厂根据冷却塔的现状,结合该厂多年积累的老塔改造经验和防冰技术,提出了冷却塔防冰新技术改造方案,实施后经过2003~2005年度冬季运行,防冰效果明显。<
真空炉冷却水循环系统改造可行性分析(招标文件):一、 原有装置运行现状:陶瓷实验室现有两台高温烧结炉,性能指标如下:炉子名称 规格 功率 冷却分支数 应急水路 运行状况真空碳管炉 上海 65KW 4 1 正常运行真空烧结炉 集成研发 55KW 5 2 现维修中真空退火炉 自行研发 40KW 3 1 计划使用现有情况是:两台烧结炉的冷却水循环系统因为前期资金和人力资源限制,只是对原辽宁锦州热压炉(60KVA)冷却系统的水路进行了改造,其制冷量为在上半年基本是全天只能开启一台炉子,如果全开,现有冷却水循环机组无法承担,将会急剧损坏,况且:原冷却系统冷水机组的压缩机、冷凝器和冷却风机均在室内,工作时噪音大于85dB,高温区段室温在45℃上下,散热极端差,系统随时处于崩溃边缘,缘于此上所述,务必尽快对本实验室冷却水循环系统进行节能改造,以满足本课题组担当光荣艰巨之任务需要。二、 改造的具体思路:2.1.要求采用节能设计,突破原有工业化设计的每1KW制冷量只配10L~15L冷却水的逼仄想法,利用室外有利条件建设一座半