首页 课程 资料 论坛
  • 电气控制设计------引索目录

    为了方便大家查看电气控制设计,我把它们归拢在一起。1.小车运行方向控制 http://co.163.com/forum/content/1162_174462_1.htm2.控制电机循环正反转http://co.163.com/forum/content/1162_174457_1.htm3.三台电动机顺序控制http://co.163.com/forum/content/1162_174447_1.htm4.电动机单向运行的控制线路图http://co.163.com/forum/content/1162_174452_1.htm5.流水灯的设计http://co.163.com/forum/content/1162_165889_1.htm6.设计一个配电控制系统http://co.163.com/forum/content/638_124703_1.htm7.两台电机的控制问题

  • 冷库设计规范的电气部分

    冷库设计规范 第六章 电 气 第6.0.1条 冷库供电一般属三极负荷。当冷库公称容积等于或大于15000立方米,或冻结量等于或大于60吨时,属二极负荷,可采用一回路专用线供电。 第6.0.2条 冷库电力计算负荷宜按需要系数法计算。全库总电力负荷需要系数可采用0.55-0.7。 第6.0.3条 冷库受电变压器容量大于3l5千伏安且淡旺季负荷相差较大时,宜选用两台变压器。 第6.0.4条 每台氨压缩机氨泵的电动机均应装设电流表。冷风机的电动机可数台共用一个电流表。 第6.0.5条 氨压缩机房事故排风机的起动开关应设置在机器间门外。 第6.0.6条 冷间内的电动机应采用全封闭型,其配电及起动设备应采用密封防潮型,或集中装于机器间、常温穿堂等于燥场所。 第6.0.7条 冷却间和0℃以下的冷间应采用密闭式防潮灯具,其它冷间允许采用带防水灯头的开启式灯具。 第6.0.8条 冷间照明开关均应

  • 冷库设计规范的电气规定

 第6.0.8条 冷间照明开关均

  • 关于住宅设计规范(电气)的一个疑问

    第6。5。2条第2点:电气线路应采用符合安全和防火要求的敷设方式配线,导线应采用铜线,每套住宅进户线不应小于10MM2,分支回路截面积不应小于2。5MM2。是不是说全部的线路(含照明灯具控制线)都不应于2。5MM2?个人认为分支回路是指由住户配电箱分出去的受断路器保护的那部分线路。而灯具控制线路不在此列。

  • 论体育场照明及电气控制设计

    摘 要 本文通过介绍体育场照明及电气控制的设计,分析照明设计标准的选择与照明参数的计算,阐明照明质量标准、照明灯具分类与布置方式及电气控制设计中应注意的一些问题。关键词 体育场照明设计 电气控制设计 1.体育场照明的重要性 对于一座现代化的体育场,不但要求建筑外形美观大方、各种体育设备齐全完善,而且要求有良好的照明环境,即要求有合适、均匀的照度和亮度、理想的光色,有立体感及无眩光等。除保证满足观众良好的视看效果外,还必须保证裁判员、运动员和比赛项目所需的照明要求以及应保证有良好的电视转播效果。 照明是依靠光线的功能,保证灯光作用于运动员、裁判员、观众的眼睛、产生视觉,才能看见体育场地上的一切,如场地环境的明暗、物体建筑、器具及服装等表面的颜色、观看目标的形状和大小、深度、立体感及运动员运动时的状态和体育场的气氛等等。所以,良好的照明在现代体育场中占有重要地位。一般,在一个体育场的照明设计中,应考虑以下三方面的因素:1满足运动比赛时运动员的视觉要求,并且使灯光对比赛的客观影响降到最低程度。

  • 建筑设计规范---------电气部分

    8.5 电 气 8.5.1 电气线路的选材、配线应与住宅的用电负荷相适应,并应符合安全和防火要求。 8.5.2 住宅供配电应采取措施防止因接地故障等引起的火灾。 8.5.3 当应急照明在采用节能自熄开关控制时,必须采取应急时自动点亮的措施。 8.5.4 每套住宅应设置电源总断路器,总断路器应采用可同时断开相线和中性线的开关电器。 8.5.5 住宅套内的电源插座与照明,应分路配电。安装在1.8m及以下的插座均应采用安全型插座。 8.5.6 住宅应根据防雷分类采取相应的防雷措施。 8.5.7 住宅配电系统的接地方式应可靠,并应进行总等电位联结。 8.5.8 防雷接地应与交流工作接地、安全保护接地等共用一组接地装置,接地装置应优先利用住宅建筑的自然接地体,接地装置的接地电阻值必须按接入设备中要求的最小值确定。

  • 电气控制原理设计的方法与步骤

    电气控制原理设计的方法与步骤

    一、电气控制原理电路的基本设计方法 电气控制原理电路设计的方法有分析设计法和逻辑设计法。 1、分析设计法 分析设计法是根据生产工艺的要求选择适当的基本控制环节(单元电路)或将比较成熟的电路按其联锁条件组合起来,并经补充和修改,将其综合成满足控制要求的完整线路。当没有现成的典型环节时,可根据控制要求边分析边设计。 优点是设计方法简单,无固定的设计程序,它容易为初学者所掌握,在电气设计中被普遍采用; 缺点是设计出的方案不一定是最佳方案,当经验不足或考虑不周全时会影响线路工作的可靠性。 2、逻辑设计法 逻辑设计法是利用逻辑代数来进行电路设计,从生产机械的拖动要求和工艺要求出发,将控制电路中的接触器、继电器线圈的通电与断电,触点的闭合与断开,主令电器的接通与断开看成逻辑变量,根据控制要求将它们之间的关系用逻辑关系式来表达,然后再化简,做出相应

  • 电气控制系统的工艺设计

    电气控制系统工艺设计的目的是为了满足电气控制设备的制造和使用要求。在完成电气原理图设计及电气元件选择之后,就可以进行电气控制设备的总体配置,即总装配图和总接线图的设计,然后再设计各部分的电气装配图与接线图,并列出各部分的元件目录、进出线号以及主要材料清单等技术资料,最后编写使用说明书。   电气系统的设计原则,有以下四点: (1)最大限度地实现生产机械和工艺对电气控制线路的要求; (2)在满足生产要求的前提下,力求使控制线路简单、经济; (3)保证控制线路工作的可靠性和安全性; (4)操作和维修方便。

  • 疗养院建筑设计规范(电气)

    第4.3.1条 疗养室应使用光线均匀、减少眩光的照明灯具,每床位应装设一个插座,每疗养室装一、二只备用插座。 第4.3.2条 疗养院的人工照明光源一般采用白炽灯或荧光灯。各室人工照明装置照度标准推荐值见表4.3.2:照度标准推荐值 表4.3.2 房间名称 平均照度(lx) 护士站,医生办公室,治疗室 75-150 药房,化验室、疗养员活动室 疗养室、中心供应室 30-50 污洗室,杂用库,走道 10-20 监护室,理疗室,X线诊断室 30-75 第4.3.3条 疗养院和护理单元走道除一般照明外,宜设置照度不超过2lx的夜间照明灯。走道照明不应有强烈光线射入疗养室。第4.3.4条 根据需要护理单元可设置呼叫信号。第4.3.5条 放射科用房,功能检查室,理疗科用房等应在入口处分别设置电源切断开关。第4.3.6条 透视摄片室的门口应装置红色指示灯,其开关应

  • 关于最新的电气设计规范和图集

    我是新人刚接触建筑电气!也干了几个小工程的设计 !但感觉不是很好!主要是规范和图集没有!想请大家帮忙推荐常用的规范和标图!谢谢了!

  • 分支电缆与建筑电气设计规范

    分支电缆与建筑电气设计规范

  • 电气设计规范资料(汇总之一)

    本压缩包收录了:(1)GBT19215.1-2003 电气安装用电缆槽管系统 第1部分:通用要求(2)CECS31-91钢制电缆桥架工程设计规范(1991.12.27)(3)建筑电气设计资料查询系统(很好用的一个软件)

  • 关于住宅建筑电气设计规范的问题?

    住宅建筑电气设计规范中: 第6.4.3条中“高层住宅建筑中明敷的线缆应选用低烟、低毒的阻燃类线缆。” 是否可以选用阻燃线缆代替? 第6.4.4条中”,用于消防设施的供电干线应采用阻燃耐火线缆“是否表明可以选用阻燃耐火线缆,而可以不选用低烟、低毒的了? 第6.4.6 条中”建筑面积小于或等于60m2 且为一居室的住户,进户线不应小于6mm2,照明回路支线不应小于1. 5m时,插座回路支线不应小于2.5mm2 。建筑面积大于60旷的住户,进户线不应小于10mm2,照明和插座回路支线不应小于2~ 5mm2 。“若按计算出的电流,是否可以适当降低?

  • 关于体育场照明及电气控制设计的探讨

    1.体育场照明的重要性 对于一座现代化的体育场,不但要求建筑外形美观大方、各种体育设备齐全完善,而且要求有良好的照明环境,即要求有合适、均匀的照度和亮度、理想的光色,有立体感及无眩光等。除保证满足观众良好的视看效果外,还必须保证裁判员、运动员和比赛项目所需的照明要求以及应保证有良好的电视转播效果。 照明是依靠光线的功能,保证灯光作用于运动员、裁判员、观众的眼睛、产生视觉,才能看见体育场地上的一切,如场地环境的明暗、物体建筑、器具及服装等 表面的颜色、观看目标的形状和大小、深度、立体感及运动员运动时的状态和体育场的气氛等等。所以,良好的照明在现代体育场中占有重要地位。

  • 人民防空设计规范--电气部分

    人民防空设计规范--给水、排水 预算人民防空设计规范--电气7 供电、照明 7.1 一般规定 7.1.1 本规范适用于供电电压为10kV及以下的防空地下室电气设计。 7.1.2 电气设计除应满足战时用电需要外,还应满足平时用电的需要。电气设备应选用防潮性能好的定型产品。 7.2 电源 7.2.1 防空地下室的电力负荷应按平时和战时的重要性及中断供电后可能造成损失的严重程度分为一级负荷、二级负荷和三级负荷。 7.2.2 防空地下室平时电力负荷分级,应符合地面同类建筑国家现行有关标准的规定。 7.2.3 防空地下室战时的电力负荷分级,应符合下列规定: 7.2.3.1 一级负荷:中断供电将严重影响指挥、通信、警报的正常工作;中断供电将危及人员的生命安全;不允许中断供电的重要用电设备;中断供电将造成人员秩序严重混乱或恐慌。 7.2.3.2 二级负荷:中断供电将影响指挥、通信、警报和防空专业队的正常工作;中断供电将影响人员生存环境。 7.2.3.3 三级负荷

  • 综合医院建筑设计规范(电气)

    综合医院建筑设计规范(电气)[推荐]建筑设计, 电气, 综合医院, 规范, 推荐 第5.4.1条 医院供电宜采用二路电源,如受条件限制,下列用房应有自备电源供电。急诊部的所有用房;监护病房、产房、婴儿室、血液病房的净化室、血液透析室;手术部、CT扫描室、加速器机房和治疗室、配血室,以及培养箱、冰箱,恒温箱和其它必须持续供电的精密医疗装备;各部门的消防和疏散设施。第5.4.2条 医疗装备电源的电压、频率允许波动范围和线路电阻,应符合设备要求,否则应采取相应措施。第5.4.3条 放射科的医疗装备电源,应从变电所单独进线。第5.4.4条 放射科、核医学科、功能检查室等部门的医疗装备电源,应分别设置切断电源的总闸刀。第5.4.5条 照度推荐值可参照表5.4.5的规定。照度推荐值 表5.4.5 用房名称 推荐照度(lx) 病房、监护病房 15-30 侯诊室、病人活动室、放射科诊断室、核医学科、理疗室 50-100 诊查室、检验科、病理科、配方室、医

  • 《金融建筑电气设计规范》

    金融建筑电气设计规范Code for the electrical design of financial buildings(征求意见稿-初稿)

  • 住房设计规范中的 电气条文

    6.5 电气6.5.1 每套住宅应设电度表。每套住宅的用电负荷标准及电度表规格,不应小于表6.5.1的规定。表6.5.1 用电负荷标准及电度表规格 套 型 用电负荷标准(kW) 电度表规格(A) 一类 2.5 5(20) 二类 2.5 5(20) 三类 4.0 10(40) 四类 4.0 10(40)6.5.2 住宅供电系统的设计,应符合下列基本安全要求:1 应采用TT、TN-C-S或TN-S接地方式,并进行总等电位联结;2 电气线路应采用符合安全和防火要求的敷设方式配线,导线应采用铜线,每套住宅进户线截面不应小于10mm2,分支回路截面不应小于2.5mm2;3 每套住宅的空调电源插座、电源插座与照明,应分路设计;厨房电源插座和卫生间电源插座宜设置独立回路;4 除空调电源插座外,其它电源插座电路应设置漏电保护装置;5 每套住宅应设计电源总断路器,并应采用可同时断开相线和中性线的开关电器;6 卫生间宜作局部等电位联结;7 每幢住宅