  • 中小学电气设计的探讨分析

    随着我国人民生活水平不断提高,对教育事业越来越重视,并且伴随财政对教育的逐步倾斜,出现了许多功能广泛、设施齐全的中学校区,其中典型不泛有以教学楼为主,并配以实验楼、办公楼、宿舍楼、食堂、浴室、体育场所等完善的配套设施。本文以教学楼为侧重点,从照明、节能、安全等方面阐述中学对电气的诸多要求。 第一部分 强电部分 一、校区供电 1、负荷等级 按照现行有关规范规定,多层教学建筑照明用电均按三级负荷供电,对于消防设施以及为校区服务的安防系统、信息网络系统、重点实验室等负荷等级不应低于二级供电,其中消防设备应采用双回路供电,并设置末端自动互投装置。<

  • 急问!!!中小学设计规范问题

    中小学设计规范8.7.5楼梯两段间楼梯梯井净宽不得大于0.11,大于0.11m时应采取有效的安全防护措施。Q1:既然说了不得大于0.11m,后面为什么还加了一句大于0.11m的做法?Q2:我设计的建筑梯井大于0.11m,那么安全防护措施是什么?请大神们帮我解答吧,万分感谢!!!

  • 中小学建筑设计规范与大家分享

    中小学建筑设计规范

  • 中小学设计规范一些相关内容

    现将中小学设计规范一些相关内容分述如下,以方便复习此类题目之需。 总则第1.0.1条 为确保中小学、中等师范、幼儿师范的学校建筑设计质量,创造适合青少年德育、智育、体育、美育全面发展的学校环境,特制定本规范。 第1.0.2条 本规范适用于城镇、工矿区新建、改建和扩建的普通中小学校、中等师范学校和幼儿师范学校的建筑设计。 第1.0.3条 学校建筑设计应满足教学功能要求,有利于学生安全及身心健康,合理安排学校用地。 第1.0.4条 学校建筑设计应根据各地区气候和地理差异、经济技术的发展水平、各民族人民生活习惯及传统等因素,因地制宜地进行设计。 第1.0.5条 学校建筑设计除执行本规范的规定外,尚应符合国家现行的有关标准、规范的要求。 选址和总平面布局第一节 校址选择 第2.1.1条 学校校址选择应符合下列规定: 一、校址应选择在阳光充足、空气流通、场地干燥、排水通畅、地势较高的地段。校内应有布置运动场的场地和提供设置给水排水及供电设施的条件。 二、学校宜设在无污染的地段。学校与各

  • GB50099-2011中小学设计规范

    2012年1月1日实施

  • 中小学教室设计规范 GBJ99-86

    最新的中小学教室设计规范

  • 中小学校的电气设计的探讨

    1、变配电系统 为了更好地适应现代化教学的发展,学校一般宜设变电所一座。中小学校变压器的容量按25~50VA/m2考虑;变电所的设置可选用独立式、附设式和箱式变,如校区场地允许可设独立式变电所,但考虑到中心城区的学校一般校区并不宽裕;再加上不占据有限的绿地面积以及对环境的影响,建议变电所利用车库附设在地下室,设置变电所的地下室部位,层高要特别注意,要考虑到将来设备的运输及安装高度。如学校不做地下室,可采用地上箱式变,但宜与绿化环境设计相结合。设计方案应取得电业部门的认可和支持。 学校里除了消防用电和应急疏散照明等重要负荷为二级负荷,其他的用电负荷均为三级负荷。变电所由两个电源供电。一般一路为10KV电源,另一路为~380/220V备用电源。高压电源作为正常负荷的供电电源;低压电源仅供消防设备及应急照明等重要负荷的备用。对就近无法得到低压电源的,可考虑EPS应急电源对重要负荷应急供电。

  • 中小学校的电气设计探讨

    随着政府对教育的投入比重逐年提高,近年来新建改建的学校也越来越多,虽然学校的电气设计并不复杂,但有其一定的特殊性。下面仅就设计中的几个方面作一初步探讨。对就近无法得到低压电源的,可考虑EPS应急电源对重要

  • 《医疗建筑电气设计规范》

    《医疗建筑电气设计规范》JGJ312-2013

  • 《金融建筑电气设计规范》

    金融建筑电气设计规范Code for the electrical design of financial buildings(征求意见稿-初稿)

  • 中小学校设计规范2011版

    最新中小学校设计规范

  • 关于中小学校的电气设计的探讨

 学校的寒暑两个假期,正好避开了用电高峰,考虑到学校的特殊性,变电所的通风一般采用自然通风加上人工控制的机械排风。此方案的投资较省;变电所位于地下室,还应考虑排水。地

  • 一套中小学通用教学综合楼电气设计

    图纸简介: 本工程主要为中小学教学楼的设计,另外还有学校大门、小型食堂的设计。设计说明,强电系统,弱电系统,防雷接地系统都有,希望大家喜欢 投稿网友: huangyu322898 上传时间: 2014-09-19

  • 对《住宅建筑电气设计规范》的疑惑

    《住宅建筑电气设计规范》7.4.6条规定电气竖井内应急电源与非应急电源的电气线路之间应保持不小于0.3m的距离或采取隔离措施。这个隔离措施条文解释为穿导管或电缆敷设在封闭桥架里。这个是否要理解为应急电源和非应急电源要敷设在两个不同的桥架里呀?而不是采用敷设在一个桥架里中间加隔板的做法呀?

  • 住宅建筑电气设计规范总结

    附件是我前天读《重庆市住宅电气设计规范》的一些总结,和GB相差不大,欢迎大家批评指正。重庆市住宅电气设计标准二 术语1. 公用/专用配电所,10KV以下2. 家居配电箱——强电 家居配线箱——弱电 三 供配电系统1. 负荷分3级19层住宅的消防用电荷、应急用、航空障碍照明、走到、值班、设备机房等为一级负荷;18层一下二级负荷。

  • 关于住宅建筑电气设计规范的问题?

    住宅建筑电气设计规范中: 第6.4.3条中“高层住宅建筑中明敷的线缆应选用低烟、低毒的阻燃类线缆。” 是否可以选用阻燃线缆代替? 第6.4.4条中”,用于消防设施的供电干线应采用阻燃耐火线缆“是否表明可以选用阻燃耐火线缆,而可以不选用低烟、低毒的了? 第6.4.6 条中”建筑面积小于或等于60m2 且为一居室的住户,进户线不应小于6mm2,照明回路支线不应小于1. 5m时,插座回路支线不应小于2.5mm2 。建筑面积大于60旷的住户,进户线不应小于10mm2,照明和插座回路支线不应小于2~ 5mm2 。“若按计算出的电流,是否可以适当降低?

  • 2017最新电气设计规范大全

    本帖最后由 xinjianwenben1 于 2017-8-10 17:52 编辑 2017最新电气设计规范大全

  • 分支电缆与建筑电气设计规范

    分支电缆与建筑电气设计规范