中华人民共和国国家标准通用用电设备配电设计规范GB 50055-93
通用用电设备配电设计规范-GB50055-2011第8.0.6条,4款,潮湿场所的插座安装高度不应低于1.5米,这条大伙怎么执行的?
各位大师傅,我在配电柜设计、造价中,经常遇到一个问题,就是配电柜内的铜、铝排选型,在我搜集到的资料中,各份资料所说的过载能力都不同。同时,在造价预算中,不清楚铜、铝排每米的重量大约是几重,使我的预算案准确度差。请问那位师傅有铜、铝排的过载、每米的重量数据,提供给我好吗?谢谢各位。
通用用电设备配电设计规范GB50055-93的第2.4.3条中有这样描述:当只在两相上装设时,在有直接电气联系的同一网络中,保护器件就装设在相同的两相上.请问这是为什么?在相同两相上装设有什么优点?
《通用用电设备配电设计规范》93版(我手头无新版)第2.5.3条规定:二、控制电器宜采用接触器、起动器或其他电动机专用控制开关. 起动次数少的电动机可采用低压断路器兼作控制电器. 当符合控制和保护要求时,3KW及以下的电动机可采用封闭式负荷开关(铁壳开关).在现实中,确实有用微型断路器来控制小功率电动机起停的情况,比如排水泵/风机等。如何理解“起动次数少”这句话?一天启动几次算起动次数少?以施耐德公司C65N开关为例,机械寿命20000次(这里需指明的是,指开-合一个循环),未见电气寿命说明。假定电气寿命为4000次,一个微断通断控制小功率电机,每天起停2次,可用5年多,但寿命到了呢?是否影响人员防护?这个问题困挠好久,不知是否有权威回答?需要说明的是,C65N微断自身说明就写了可以作“控制电器”
本帖最后由 xixiyu789 于 2013-4-23 11:04 编辑 一个哈尔滨的项目:配电箱、控制箱、按钮箱根据元器件对环境温度的要求最低运行温度为-25摄氏度,但哈尔滨最低温为-38摄氏度。怎么解?想把这些设备放置在管廊里,又怕潮湿对设备有影响。
一、 功率小于或等于0.25kW的电感性负荷以及小于或等于lkW的电阻性负荷的日用电器,可采用插头和插座作为隔离电器,并兼作功能性开关。 二、 日用电器的插座线路,其配电应按下列规定确定: 1 插座的计算负荷应按已知使用设备的额定功率计,未知使用设备应按每出线口100W计。 2 插座的额定电流应按已知使用设备的额定电流的1.25倍计,未知使用设备应按不小于10A计。 3 插座线路的载流量:对已知使用设备的插座供电时,应按大于插座的额定电流计;对未知使用设备的插座供电时,应按大于总计算负荷电流计。 三、 插座的形式和安装
PDF版
在电气设备中绝大多数的干扰问题都可以通过正确的屏蔽以及合理的接地来解决,所以我们一定要对接地设计工作予以足够的重视。接地系统由模拟地、数字地、机壳地以及系统地等四大部分组成,其中数字地也称作逻辑地,机壳地也称作屏蔽地。 在接地设计中需要注意的几个方面: 1 、合理选择接地方式 通常有多点接地以及单点接地两种接地方式,所以我们要进行合理选择。在设备的工作频率超过 10MHz 的情况下,由于地线抗阻的过大会给设备的正常运行带来不良的影响,所以我们应该尽量选择多点接地来达到降低地线阻抗的目的。同理,当电路的工作频率达不到 1MHz 的情况下,我们就要采取一点接地的方式来避免形成的环流影响到干扰。所以,在 1
冷库设计规范 第六章 电 气 第6.0.1条 冷库供电一般属三极负荷。当冷库公称容积等于或大于15000立方米,或冻结量等于或大于60吨时,属二极负荷,可采用一回路专用线供电。 第6.0.2条 冷库电力计算负荷宜按需要系数法计算。全库总电力负荷需要系数可采用0.55-0.7。 第6.0.3条 冷库受电变压器容量大于3l5千伏安且淡旺季负荷相差较大时,宜选用两台变压器。 第6.0.4条 每台氨压缩机氨泵的电动机均应装设电流表。冷风机的电动机可数台共用一个电流表。 第6.0.5条 氨压缩机房事故排风机的起动开关应设置在机器间门外。 第6.0.6条 冷间内的电动机应采用全封闭型,其配电及起动设备应采用密封防潮型,或集中装于机器间、常温穿堂等于燥场所。 第6.0.7条 冷却间和0℃以下的冷间应采用密闭式防潮灯具,其它冷间允许采用带防水灯头的开启式灯具。 第6.0.8条 冷间照明开关均应
 第6.0.8条 冷间照明开关均
通用电气设备——开关柜、变压器等采购招标通用电气设备——开关柜、变压器等招标公告通用电气设备——开关柜、变压器等采购招标公告招标编号:CSIE12021744开标时间:所属行业:能源化工标讯类别: 国内招标资源来源: 其他所属地区:北京 招标人:神华物资集团有限公司招标公告受神华物资集团有限公司的委托,对神华集团有限责任公司2012年设备采购项目进行国内公开招标,现诚邀合格的国内投标人前来参加投标。1.项目名称:神华集团有限责任公司2012年9月通用电气设备——开关柜、变压器等采购.。2.招标编号:CSIE120217443.招标内容:本项目共分为四个包,包括下述设备供货、运输及相关服务。(具体规格见附表《招标货物一览表》)交货地点:见《招标货物一览表》交 货 期:见《招标货物一览表》4.对投标人的资格要求:1)在中华人民共和国注册,并具有独立法人资格,注册资金不得低于2000万元(包括2000万元);
发给需要的朋友哟
神华集团通用电气设备开关柜、变压器等采购[招标]受神华物资集团有限公司的委托,对神华集团有限责任公司2012年设备采购项目进行国内公开[招标],现诚邀合格的国内投标人前来参加投标。1.项目名称:神华集团有限责任公司2012年9月通用电气设备——开关柜、变压器等采购.。2.[招标]编号:CSIE120217443.[招标]内容:本项目共分为四个包,包括下述设备供货、运输及相关服务。(具体规格见附表《[招标]货物一览表》)交货地点:见《[招标]货物一览表》交货 期:见《[招标]货物一览表》4.对投标人的资格要求:1)在中华人民共和国注册,并具有独立法人资格,注册资金不得低于2000万元(包括2000万元); 2)投标人必须是有能力履行[招标]内容要求和提供[招标]货物及服务的专业制造商,并应具有完善的质量保证体系;3)投标人应提供银行在开标日前三个月内开具或在有效期内的资信证明;4)投标人应具备履行合同所需的财务、技术和生产能力,须提供投标人最近三年(2009-2011)
通用电气设备——开关柜、变压器等采购招标公告招标编号:CSIE12021744开标时间:所属行业:能源化工标讯类别: 国内招标资源来源: 其他所属地区:北京 招标人:神华物资集团有限公司招标公告受神华物资集团有限公司的委托,对神华集团有限责任公司2012年设备采购项目进行国内公开招标,现诚邀合格的国内投标人前来参加投标。1.项目名称:神华集团有限责任公司2012年9月通用电气设备——开关柜、变压器等采购.。2.招标编号:CSIE120217443.招标内容:本项目共分为四个包,包括下述设备供货、运输及相关服务。(具体规格见附表《招标货物一览表》)交货地点:见《招标货物一览表》交 货 期:见《招标货物一览表》4.对投标人的资格要求:1)在中华人民共和国注册,并具有独立法人资格,注册资金不得低于2000万元(包括2000万元);2)投标人必须是有能力履行招标内容要求和提供招标货物及服务的专业制造商,并应具有完善的质量保证体
神华集团通用电气设备开关柜及变压器等采购招标受神华物资集团有限公司的委托,对神华集团有限责任公司2012年设备采购项目进行国内公开招标,现诚邀合格的国内投标人前来参加投标。1.项目名称:神华集团有限责任公司2012年9月通用电气设备——开关柜、变压器等采购.。2.招标编号:CSIE120217443.招标内容:本项目共分为四个包,包括下述设备供货、运输及相关服务。(具体规格见附表《招标货物一览表》)交货地点:见《招标货物一览表》交货 期:见《招标货物一览表》4.对投标人的资格要求:1)在中华人民共和国注册,并具有独立法人资格,注册资金不得低于2000万元(包括2000万元); 2)投标人必须是有能力履行招标内容要求和提供招标货物及服务的专业制造商,并应具有完善的质量保证体系;3)投标人应提供银行在开标日前三个月内开具或在有效期内的资信证明;4)投标人应具备履行合同所需的财务、技术和生产能力,须提供投标人最近三年(2009-2011)的审计财务报表,包括资产负债表、损益表、现金流
神华集团通用电气设备开关柜、变压器等采购招标受神华物资集团有限公司的委托,对神华集团有限责任公司2012年设备采购项目进行国内公开招标,现诚邀合格的国内投标人前来参加投标。1.项目名称:神华集团有限责任公司2012年9月通用电气设备——开关柜、变压器等采购.。2.招标编号:CSIE120217443.招标内容:本项目共分为四个包,包括下述设备供货、运输及相关服务。(具体规格见附表《招标货物一览表》)交货地点:见《招标货物一览表》交货 期:见《招标货物一览表》4.对投标人的资格要求:1)在中华人民共和国注册,并具有独立法人资格,注册资金不得低于2000万元(包括2000万元); 2)投标人必须是有能力履行招标内容要求和提供招标货物及服务的专业制造商,并应具有完善的质量保证体系;3)投标人应提供银行在开标日前三个月内开具或在有效期内的资信证明;4)投标人应具备履行合同所需的财务、技术和生产能力,须提供投标人最近三年(2009-2011)的审计财务报表,包括资产负债表、损益
知识点:隔爆型电气设备
知识点:隔爆型电气设备
第6。5。2条第2点:电气线路应采用符合安全和防火要求的敷设方式配线,导线应采用铜线,每套住宅进户线不应小于10MM2,分支回路截面积不应小于2。5MM2。是不是说全部的线路(含照明灯具控制线)都不应于2。5MM2?个人认为分支回路是指由住户配电箱分出去的受断路器保护的那部分线路。而灯具控制线路不在此列。