各位老师,这个设计本来不难,但是我思考过后却又越来越多的疑问:1. 设计概况:本设计是一个旧实验楼的电气改造,建筑层数六层,每层面积400平米左右,每层三个实验室。因电气设备以及微机室的使用,原有配电符合不能满足使用要求。图纸是93年设计的。原有配电总进线3x35+10由二层架空进线,总开关100A/3P,由树干式配电分配至各层配电箱,分开关为25A/3P。2. 现在甲方要求不影响原有线路的情况下,从新引入动力配电,每个实验室负荷15kW,在每个实验室布设分配电箱(三相动力),供设备及微机室计算机使用。分配电箱内设置总的漏电断路器(按50台电脑考虑漏电电流),二次布线不需要设计。3. 我做设计遇到的疑问有下列几点,可能比较可笑,但请原谅我,我是学暖通专业的,毕业来到这个小设计院,开始做水电专业,常常箱问题想到头疼,可又有什么办法呢。一纸合同,把自己给卖了五年。人为刀俎,我为鱼肉!希望各位老师能给我解惑!小女子先谢过了!A. 本设计还是由架空线二层进入,我想应该是四线进来,请问除了三相火线,其他一根是N线,还是我们说的PEN线,我该怎样实
由于生物安全实验室的特殊性,我国已经出台了一些相关的规范和标准,现结合工程设计实践,就如何理解和贯彻规范条文,提出一些设计、施工中的注意事项。 生物安全实验室不同于其它普通实验室,是从事对人可能产生危害的生物试验的场所,尤其是三级和四级的生物安全实验室主要用于对人、畜有高度传染性的烈性传染病的研究。因此其实验室的安全性至关重要。如果防范措施不力,轻则造成实验室工作人员的感染,重则因传染性微生物外泄,造成大范围传染病的流行,甚至可能导致生物灾难的发生。所以生物安全实验室的设计和建设应以标准化为方向,并充分考虑其安全性和可靠性。 1 生物安全实验室的定义和分级
图纸简介: 图纸是我的师傅画的,这是她帮别的院画的。 投稿网友: lskyship 上传时间: 2013-09-17 图纸省份:
我看到很多专业公司做的P2实验室的换气次数都在25~30次/小时左右,但规范上明明写的是8~10次/小时,有那位大人做过的,能不能告诉我为什么?还有系统的划分是怎么样来划分,小弟正在做一个P2实验室,不知道怎么做,请各位大人赐教!
如题,我们单位准备建建筑电气实验室,主要用于教学和科研,需要什么设备啊?我们主要学习供配电,照明设计,防雷设计,智能建筑管理这些内容。谢谢啊!
图纸简介: b.本工程建筑层数及类别为:地上1层;总建筑面积779.24平方米;建筑高度:5.45米;建筑耐火等级:二级。设计内容包括电力照明、防雷接地系统。共6张图纸。 投稿网友: lskyship 上传时间: 2013-09-
最近接到一个企业的案子,比较头大,要求设计shengwuyiyao技术支撑公共平台,需要包含1,分子生物学技术平台;2,细胞、组织培养洁净空间;3,基因检测分析平台;4,免疫表型及功能检测分析平台;5,重组蛋白、抗体大分子小试制备、纯化分析平台;6,病毒载体制备、纯化分析平台等。没有做过类似的案子,无从下手,也不知道需要设计那些功能间和具体的要求,有没有高手朋友做过或遇到过能给予指点一下,感激不尽!也可以加WX:zlong322
图纸简介: 本工程为某县住建二层局实验室电气施工图,小型建筑,主要进行建筑建材质检。图纸内容包括设计说明,强电平面图,防雷接地平面图和系统图。很齐全, 希望对大家有帮助。 投稿网友: pycjg 上传时间: 2014-05-29<
图纸简介: 本图纸为某工厂的车间、实验室净化空调电气设计图纸,图纸包括设计说明、空调系统原理图、实验室风管平面布置图、实验室紫外灯平面布置图、实验室照明平面布置图、实验室插座平面布置图。 投稿网友: qsllzh 上传时间: 20
实验室电气消防安全
(cr:SICOLAB)DNA实验室|通风空调:特殊实验区各主要功能间采用非单向流、三级过滤、各自独立送/回风、集中(或独立)新
各位大哥大姐,本人手里现在有一个通风的项目,项目情况大概如此:实验室排风设计,要求实验柜换气12立/min,实验台20次/h,楼层共5层。请问实验台风量如何计算,实验台是开敞的,尺寸为3米X1.5米。我是不是应该烤虑按排气罩算还是按整个房间全部换气算?还有风口的选择规则是什么?选用离心风机好还是轴流风机好?(谢谢各位)
正做一个防疫中心办公楼空调,其中两层为生化实验室,包括几间病毒实验室,风机盘管加集中新风方式,担心空气通过新风管道传播,又不能每个房间单独设新风系统,怎么办?
公司是生产布袋风管的,准备筹建一暖通实验室。实验室面积150m2。建成后主要用来测试各种情况下的管道内的流速、压力、温度等,同时也需要研究室内气流组织。现经过初步计算,整个冷负荷为30kw(考虑需要测试低温工厂情况,Tn=16),风量10000m3/h。准备选用一台模块化水冷机组,一个风柜,配静压箱连接布袋风管。请教各位:1.要测试管道内 定流量、变压力,该怎么来调整,需要什么设备(通过风管阀门可以吗?);2.要测试管道内 定压力、变流量,又该如何做,需要什么设备(不知怎样定压?);3.布袋风管会结露吗?(有人说布袋是途泻的,周围都是低温空气,不会。我不确定);谢谢!
我公司总包一环境气候实验室,即将招标,欢迎大家来投标(包括施工、螺杆压缩冷凝机组、非标冷风机、冷却塔、冷却泵、管道、控制、库体保温等),施工地点:湖北。制冷量: 390KW(库温-19℃)条件是校核图纸并提出节点方案建议等。我是制冷的设计人。 13738134500 wangzp@chinacuc.com
我想在实验室培养一些厌氧菌,在河底找了一些污泥,实验室厌氧培养。装置如下: 这已经是倾尽实验室家当了。。。一千毫升的三口瓶,保证温度,搅拌,保证厌氧。 每天投加厌氧C、N、P的比例200:5:1,投加醋酸钠、氯化铵、磷酸二氢钾。 开始一个星期每天投加500COD,可以吃400。三个星期后情况越发的不行了,每天只能消耗100左右的COD。 各位大神,给我点指导吧。。。我已经为这些菌宝宝们操碎了心。。。:'(
最近有个项目,是个实验室细胞间的净化,要求净化级别10万级,面积只有10平米,请教各位,净化该如何做,是做净化风机盘管呢,还是做FFU呢
请教各位大师,现有一学校工程,设计中在实验室每个课桌下均设有插座,现不知如何安装?在地面设防水接线盒还是在桌面下设插座,线如何接呢?
现在甲方做实验的类型属于有机溶剂,各位前辈,有人接触过这类的吗?有机溶剂,是说排风管路出风口要高于地面15米吗吗?还一个,什么是有机溶剂?甲方的实验室有很多通风橱,通风橱需要冷却水循环系统,就是把管路接到空调冷水上,一供一回。有人了解这块吗?有图片吗?想看看施工完后是什么样子的,而且冷却水循环系统是接到哪里的?不太清楚甲方的实验流程。谢谢各位。
整体设计以淡雅、清新色调为主,简约、自然、时尚、高档融为一体,不仅可以体现现代实验室的功能要求,而且极大的满足了人体工程学的规范。在实验室功能隔断时,尽可能减轻建筑楼板的承重,实验室内隔断选用轻质隔墙,根据实验室不同采用不同材料的隔断处理。 天花:一般实验室的天花用不集尘、不易脱落的龙骨支架铝扣板天花。有些仪器需要静音,天花选用消音天花。灯光照明采用内嵌式防尘灯盘30Wx3,工作区照度>450Lux,走道照度>200Lux。 实验室噪音:按照OSHA以及ADA规范,实验室内噪音不得高于60分贝。考虑液质、气质扫描电镜的房间。 实验室地面:对