  • 弱电机房工程、UPS、防雷及接地系统方案

    论文简介:弱电机房工程、UPS、防雷及接地系统方案。我辛苦找来 的资料,一定对大家有帮助。 投稿网友:qjundream 上传时间: 2013-09-02

  • 钢结构弱电机房防雷怎么处理

    甲方把监控及网络机房放在单位办公楼侧面新建的钢结构房间内,单位主楼是一栋4层的小楼,楼顶有防雷带,钢构的屋子大约有2层半那么高。我观察在钢构屋子后面有一扁铁连接在钢构的房子主梁上。而且钢构房屋内部墙壁是用扁钢焊接在原钢构横梁上,再用轻钢龙骨加石膏板做成。这样子的机房如何做防雷,该地区还是雷电多发区。用不用再钢构屋子外设立避雷塔吗?请大师指教。

  • 防雷接地共用接地系统问题

    防雷接地共用接地系统问题

    建筑采用共用接地系统的话,并总等电位连接,当发生雷击时,由于雷电流巨大,导致接地极上电压升高,而因为总等电位连接,导致与它相连的其他设备和管道电位一起升高,问题来了,PE线也连接到总等电位上去的,应该也要升高,而pe线末端又是跟设备外壳相连接,此时设备外壳,电压是否也跟着升高呢,这么高的电压安全吗,相线电压此时为低压,难道不会发生击穿吗

  • 关于防雷接地系统的介绍说明

    (一)建筑物的防雷分类 建筑物应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为三类 1.第一类防雷建筑物 制造、使用或贮存炸药、火药、起爆药、火工品等大量爆炸物质的建筑物,因电火花而引起爆

  • 地铁车站弱电系统的防雷与接地问题

    摘要:地铁车站弱电系统多与强电系统共用一个综合接地装置,经各自引上线至强、弱电总接地端子排,再引致众多机电设备房内的弱电接地端子排上,在设备房内系统设备除以弱电接地端子排为基准做等电位联接,还需在各级电源端加装浪涌保护器 SPD.接地系统的类型有保护性接地、功能性接地以及功能性和保护性合一的接地。保护性接地分为:保护接地、过电压保护接地(包含防雷接地)、防静电接地和防电蚀接地;功能性接地分为:工作接地、逻辑接地和信号接地。不同的接地有不同的要求,应按设计决定不同的接地方式。功能性和保护性合一的接地,如:屏蔽接地;与普通建筑不同的是,地铁因其牵引供电系统产生杂散电流,决定了地铁车站的接地装置必须与车站内的金属物绝缘,接地装置多选用人工接地网(接地电阻小于 0.5Ω),由水平接地体、垂直接地体、接地引上线等组成,其材料以耐腐蚀的铜质材料为主,水平接地体采用 50mmX50mm镀锡铜带、垂直接地体采用¢50X7.5mm 铜管、接地引上线各采用 3根绝缘铜芯电缆

  • 关于网络接地系统和防雷的设计

    接地系统的准备 在 DCS 应用中,最让人不清楚的,但又是必须理解的大概就是接地问题了。不仅很多用户不清楚,就连有的系统集成商、 DCS 厂商代理处的有些人都未必特别清楚,原因是因为大部分学自动控制和计算机的人在学校学自动控制原理或计算机原理时是不学接地内容的。而工业控制计算机又涉及到除了计算机本身外还有很多各种类型的信号线,直接与计算机 I / O 接口相连,这些信号有开关量型(包括开入、开出、而且负载能力也有很大差别,有模拟类的(大信号 : 4 - 20mV , 1 - 5V ,小信号 0 - 50mV 。 O - 10mV ,大信号中有四线制的,也有两线制的)有的系统中还有交流信号直接通过互感器而接到计算机的交流信号来样,这样也就造成了各工控机厂家(特别是 DCS 厂家)为了保证自己系统能够在各 种应用现场正常运行,提出了各种各样的接地要求。而这些接地要求差别很大,有的很苛 刻,有的相对宽松一些。这就更使现场人员混乱了。不仅厂家提的接地要求不一致,而且各种教科书和设计手册中对接地的解释也不甚统一。为了让现场施工人员和工程服务人员对接地问题有一个较全面的了解,我们在此较

  • 这样的系统如何做防雷接地(图)

    这样的系统如何做防雷接地(图)

    今天接一防雷接地的活,情况如下: 一野外采气站,宽25米,长50米,北面有一脱硫塔,高8米,南面有一个压缩机和一个储气瓶组,要做防雷接地,大家给我出一套方案,谢谢!

  • 关于弱电机房和电梯机房专用接地

    联合接地的各子系统采用单点接地,信息机房、消防控制室、广播室设明装接地端子箱.我们这边Z设计院,前一版图纸上是PC40穿3*25 BYJ电线引上至电梯机房和弱电机房,后一版图纸又是PC25 1*16BYJ电线引上至电梯机房和弱电机房.请问大家这个有没有那个规范上提到过,我在网上找了好常时间没有答案.

  • 电解离子防雷接地系统优点

    离子接地系统适用于各类有较高接地要求、接地工程难度较大的场所,与传统的防雷接地方式比较,能使雷电冲击电流及故障电流更快地扩散于土壤中,因此,在恶劣的土壤条件下,防雷接地效果尤为显著。离子接地系统所应用的保湿配方、离子缓解、潜深接地、长效降阻四项前沿科技最大程度解决了降阻性、耐腐蚀性和使用寿命等问题。使得该产品在各项接地性能和适应性方面具有明显优势,应用领域十分广阔。离子接地系统由先进的可逆性缓释化合物组成,电极外表是紫铜合金,以确保最好导电性及较长使用寿命,并配以内外两大种类填充剂。经试验证明,土壤电阻率过高的直接原因是因为缺乏离子辅助导电作用。接地导体外部的填充剂是以具有强吸水力,强吸附力和阳离子交换性能高的材料为主体,配以长效、降阻、防腐功能强、膨胀系数高不受温度变化影响、耐高压冲击的多种化学材料为辅料。主要用于解

  • 一套弱电接地系统施工方案

    接地系统施工方案怎么编写呢?有没有模板,本篇文章可以作为一个接地系统模板。

点击加载更多

弱电机房防雷接地系统图

弱电机房防雷接地系统图专题,为您提供弱电机房防雷接地系统图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与弱电机房防雷接地系统图 相关的专业交流讨论,更多弱电机房防雷接地系统图相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

接地体系统

变电站的接地系统