首页 课程 资料 论坛
  • 不接地三相三线系统如何得到220V交流

    请问大家,在三相不接地系统中220V交流电是如何获取的?因为三相三线系统中中性点不接地且没有引出线,那么单相对地是否能获得220V交流电,不能的话怎样才可得到?

  • linqinggl原创----系统接地

    从小区10KV环网上,不同地点的两台箱变(TN-C-S),各引一路低压三相四线到某一双电源,两路电源的PEN线重复接地是独自做还是共同做,有何区别?

  • 关于王厚余的系统接地的问题

    以前听王厚余讲过课,关于接地的,《低压电气装置的设计安装和检验(第二版)》其中第二章--供电系统的接地 第三节--系统接地的实施中说到:IEC标准对系统接地的实施有严格的要求,它不允许在变压器室或发电机室内将中性点就地直接接地,如下图所示,还规定变压器(或发电机)中性点引出的PEN线(或PE线)必须绝缘,并只能在低压配电盘内一点与接地的PE母排连接儿实现系统接地,在这点以外在同一建筑物内不得再其他处接地,不然中性线电流将通过不正规的并联通路儿返回电源,这部分中性线电流备称作杂散电流,它可能引起下述电气灾害: (1) 杂散电流可能因不正规通路导电不良而打火,引燃可燃物起火: (2) 。。。。。。 (3) 。。。。。 从PEN线引出的PE线因不承载工作电流,它可多次接地而不产生杂散电流。 本人对上述文章也认同,但是发现标准图集的接地就是直接接地的,不知道有没有牛人已经按照该理论做过设计或者做过成套柜子了,可否给我们上传部分的图纸,让我们知道具体设计是怎么做的 谢谢了 大家能顶一下吧 楼主再次谢谢了

  • 请教个问题,关于系统接地

    看施耐德的讲义,“●当铜芯电缆的截面积小于10mm2,铝芯电缆

  • 为什么有的接地,有的不呢?

    为什么有的接地,有的不呢?

    为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?

  • GB14050-1993系统接地的型式

    GB14050-1993系统接地的型式及安全技术要求这个规则是许多规范的源头,他基本引自IEC,规定了我们目前执行的接地系统的几个基本形式,因其重要性,本人给予制作。全wrod版本,全公式、表格、图,ttt001制作。欢迎积极传播,传播到2个人以上场所请写明出自网易电气且ttt001制作。下载者请留言/

  • 关于TT系统的接地故障保护

    低规 "TT系统的接地故障保护" 第4.4.12条 最后一句话:当有多级保护时,各级宜有各自的接地极。如果利用漏电开关进行接地故障保护。总进线位置的漏电开关算一级保护的话,户内各插座回路算二级保护。 那么,一个建筑内两个接地极?怎样理解呢?

  • 好难想象的各种接地接零系统啊?

    TN系统最麻烦的就是TN-C-S系统了,到现在我还不明白具体是怎么处理的.1:在进入配电箱之前是PEN线,PEN线需要接地吧,然而接地点在哪呢?是箱子里面的端子吗?那个端子不是等电位联接体的接线端子吗?还有就是进入之后分成PE线和N线,PE线还要接地吗?接地点又在哪里呢?是怎么分开的呢?通过什么装置分开的?这个装置在总断路器和隔离开关里面有吗?接地是在开关之前接呢还是在开关后呢?有些系统图是TN-S系统的为什么没有N线接地偏要画个N端子的符号呢?是箱体内本身就预留的吗?N端子和PE端子不相连的吗?但是它们都是连于箱子外壳的,是怎么回事呢?我是新手,希望高手能帮忙解答下,最好能画个详图就最好了!

  • 问个低压系统接地的问题?

    我们公司的400V系统是中性点直接接地系统。采用TN-S接地方式:N线和保护PE线是分开的可是我看到现场的电动机全是外壳直接接地的(难道是TT接地方式?)一个是TN-S ,一个是现场电机外壳直接接地搞的我有点混了,请那位大大来捋一捋!

  • 关于二次系统屏蔽接地的事儿

    本来是个跟帖的,但是屏蔽接地的事非常重要,跟大家分享一点经历!雷电对地放电,大电流流过的大地附近的电缆就会感应过电压,如果电缆没有屏蔽层,或者屏蔽层接地不好,就会,在电缆芯线内感应高电压,于是过电压就窜进了运行回路内。变电站安装的避雷器主要是防一次过电压的,二次过电压还是要靠设备的良好接地,构筑很好的屏蔽防护措施(我们的二次电缆全部都是铠装屏蔽电缆,其实这个投资是值得的,几十年来,我们没有发生过二次设备串进雷电过电压的事件),而我们公司的仪表自控系统就经常受到雷电过电压的袭击。虽然他们是弱电设备,抗高电压能力的确差些,但是主要还是他们对接地和屏蔽工作认识不足,这方面工作没做好,即使后来投资百万加装防浪涌装置,效果依然不明显。所以,我非常赞同坦克的看法。其实接地屏蔽工作一定要非常重视,不然会发生一些莫名其妙的故障。去年,我们接收一个220kV变电站时,抽查他们的电缆接地情况,发现所有的二次电缆的屏蔽层都是捆扎的,要求施工单位(西北一家大型电建公司)返工焊接,他们不同意,他说他们在西北都是这么做的,从来没见过我们这样要求的。 当然,最终还是返工了,上万根二次电缆啊,没日

  • 直流系统接地的处理方法

    知识点:直流式系统

  • TN-S配电系统末端交流电机接地故障保护问题

    请问,TN-S系统末端电动机发生接地故障时,接地故障电流是否有简化的估算方法。比如220V除以控制箱后至电机的相保阻抗(稍微加大一些)即可,有没有什么经验公式?准确计算是需要由变压器开始逐级统计所有阻抗计算,但是这个方法基本很难做到,请高手支招。

  • 基础知识-----系统接地的型式

    1、TN系统TN系统是指电源中性点直接接地系统中,设备正常情况下不带电的外露可导电部分经保护线(PE线)或中性线(N线)与系统中性点相连接,属三相四线制系统。⑴ TN-S系统 TN-S系统的中性线N和保护线PE始终严格分开,所有设备的外露可导电部分均与PE线相连,俗称三相五线制系统。⑵ TN-C系统TN-C系统是整个系统的中性线N与保护线PE合用一根导线(PEN线),所有设备的外露可导电部分均与PEN线相连,即俗称的三相四线制系统。⑶TN-C-S系统TN-C-S系统是系统的保护线与中性线在局部(前半部分)合用一根导线,进入建筑物或施工现场后二者再严格分开,。这种系统前边为TN-C系统,后边为TN-S系统。2、TT系统在电源中性点直接接地的三相四线系统中,所有设备的外露可导电部分均经各自的保护线PE分别直接接地,称之为TT供电系统。3、IT系统IT系统是指在电源中性点不接地系统中,将所有设备的外露可导电部分均经各自的保护线PE分别直接接地,称之为IT供电系统。IT系统一般为三相三

  • 对直流系统接地故障的分析与处理

    对直流系统接地故障的分析与处理2005-8-5摘要:直流系统的用电负荷极为重要,供给继电保护、控制、信号、计算机监控、事故照明、交流不间断电源等,对供电的可靠性要求很高。直流系统的可靠性是保障变电所安全运行的决定条件之一。关键词:对直流系统接地 故障分析 故障处理 直流系统的用电负荷极为重要,供给继电保护、控制、信号、计算机监控、事故照明、交流不间断电源等,对供电的可靠性要求很高。直流系统的可靠性是保障变电所安全运行的决定条件之一。一、直流系统故障接地的分析 直流系统分布范围广、外露部分多、电缆多、且较长。所以,很容易受尘土、潮气的腐蚀,使某些绝缘薄弱元件绝缘降低,甚至绝缘破坏造成直流接地。分析直流接地的原因有如下几个方面: 1、二次回路绝缘材料不合格、绝缘性能低,或年久失修、严重老化。或存在某些损伤缺陷、如磨伤、砸伤、压伤、扭伤或过流引起的烧伤等。 2、二次回路及设备严重污秽和受潮、接地盒进水,使直流对地绝缘严重下降。 3、小动物爬入或小金属零件掉落在元件

  • 关于低压接地系统的接地型式

    关于低压接地系统的接地型式是否有明确的相关规范要求采用TN-S的型式。最近拿到一份设计院关于一个新厂房的图纸,接地型式采用的就TN-S,但能否采用TT与TN-S相结合的方式。寻求规范!感谢

  • 高手请进:关于直流系统接地问题

    当直流系统绝缘良好,绝缘监察装置 +、-对地电压均为0,若直流系统发生+接地(100%),则+对地电压为0,-对地电压为220,以上说法是否正确?绝缘监察装置检测+/-母线电压到底相当于 万用表测量裸露导线电压 还是绝缘导线电压?

  • 电源装置的接地系统(引用)

    电源装置的接地系统 电源装置由于自身结构的特点和工作特性所限,在复杂多样的电磁环境中工作,极易受到各种干扰源的影响,以致扰乱信号的传输或使信号发生畸变,造成有电源装置供电的系统不能正常工作。采用接地技术,是保证电源装置可靠工作的一个极为重要的措施,也是保证电源安全、稳定运行的重要手段。 一、电源装置接地的分类 目前在我国应用的各种电源装置的接地种类繁多,归纳起来可分为以下几类 (1) 给电源装置供电电源中性点的工作地:指稳定的供电系统中性点电位的接地; (2) 电源装置的防雷保护接地:指在雷雨季节为防止雷电过电压的保护接地; (3) 电源装置的安全保护地:指为防止接触电压及跨步电压危害人身和设备安全,而设置的微电子装置金属外壳的接地; (4) 电源装置直流系统地又称为逻辑地、工作地,它为微电子装置各个部分、各个环节提供稳定的基准电位(一般是零点位)。这个地可以接大地,也可以仅仅是一个公共点。系统地如果与大地不相连,即系统地处于悬浮工作状态,称之为浮空地; (5)

  • 高手请进!配电系统接地问题!

    我厂一期工程设置有一低压配电室,接地系统采用TN-C系统,配电室设有接地网。现由于企业扩建,准备新上一台1500KW、400V的低压发电机组(不并网),在新系统部分另设置一低压配电室,新系统采用TN-S接地系统。由于新旧配电室相隔很远,在新系统处设置了新的接地点(这样系统就存在两个接地点)。由于新系统锅炉启动需要外电启动,部分设备设置了双电源(部分设备是单相设备),这样采用双电源的电气设备会不会由于接地点不同造成设备外壳带电?是不是应该通过电缆将新旧系统接地点连接在一起?请高手讨论!

  • 交流设备与直流设备接地的不同

    在GBJ65-83中提到:交流电力设备应充分利用自然接地体进行接地,但要校验自然接地体的热稳定。直流电力网中的零线应直接接地,不得与直接接地体有金属连接,如无绝缘隔离装置,两者之间不超过1米。为什么直流的零线不能利用直接接地体?

点击加载更多

交流系统接地

交流系统接地专题,为您提供交流系统接地相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与交流系统接地 相关的专业交流讨论,更多交流系统接地相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

生物膜蛋白

姐接地系统