这是这个机组的一些参数,拜托各位前辈。
蒸发损失Qe=K×Δt×Q其中K这个系数到底是根据干球温度选取还是湿球温度选取?我在网上看到有人说是干球有人说是湿球,很疑惑啊请各位大哥能帮小弟解答一下,谢谢了
蒸发损失Qe=K×Δt×Q其中K这个系数到底是根据干球温度选取还是湿球温度选取?我在网上看到有人说是干球有人说是湿球,很疑惑啊请各位大哥能帮小弟解答一下,谢谢了
蒸发损失Qe=K×Δt×Q其中K这个系数到底是根据干球温度选取还是湿球温度选取?我在网上看到有人说是干球有人说是湿球,很疑惑啊请各位大哥能帮小弟解答一下,谢谢了
各位:在冬季冷却塔和空气进行热交换时产生的白雾很严重,如何有效解决?
水在冷却塔中进行冷却的过程中,把水形成很小的水滴或极薄的水膜,扩大水与空气的接触面积和延长接触时间,是加强水的蒸发汽化,带走水中的大量热量,所以水在冷却塔中冷却的过程是传导散热和蒸发散热的过程。 从分子运动理论来说,水的表面蒸发是由分子热运动而引起的,分子的运动又是不规则的,各分子的运动速度大小不一样,波动范围很大。当水表面的某些水分子的动能是以克服水内部对它的内聚力时,这些水分子就从水面逸出,进入空气中,这就是蒸发。由于水中动能较大的水分子逸出,那么余下来的其他水分子的平均动能减小,水的温度也随之降低,使水得到冷却,这就是蒸发散热的主要原因。所以蒸发散热是水分子运动的结果。 水的蒸发散热可以在沸腾时进行,也可以在低于沸点的温度下进行,而自然界中的蒸发散热大都是在低于沸点的温度下进行的蒸发。热水在冷却塔内的冷却是在低于沸点的情况下进行的蒸发散热现象。从水面逸出的水分子,相互之间可能进行碰撞,或者逸出去的水分子与空气中已有的水分子之间进行相互碰撞,那么又可能重新进入到水中。如果在单位时间内逸出水
请教,有没有设计过无填料冷却塔啊,能不能提供一点资料啊。感激啊。zx13222811346@126.com。最近在设计一个高温高浊度的酒精废水处理工程,没有资料,请同仁赐教啊。
蒸发式冷凝器是不是闭式冷却塔?闭式冷却塔与蒸发式冷凝器都是应用比较广泛的工业制冷设备之一,虽然从外形构造自己材料配件上看,两者有很多的相似之处,但是蒸发式冷凝器相比闭式冷却塔来说省去了显热传递这一环节,所以使得冷凝温度更加接近空气的湿球温度。从这一点就可以知道,非常节水,三分之一的闭式冷却塔之用水量就可以满足了。 它们的应用领域也不同,闭式冷却塔被认为在大多数工业领域中使用的大型制冷设备设施,而蒸发式冷凝器一般大多被认为在冷库建设或中央空调等生活领域中的应用之制冷设备设施,当然在电力领域、冶金、冷链领域及化工领域应用也较多。
为了节能降耗,循环冷却塔蒸发损失所占比重很大,能否把把部分蒸汽水再次回收利用请各位专家提供信息,有无此技术和实例,请告知,急用!谢谢.
求大神给总结一下 水冷冷却塔的方形、圆形、横流与逆流、冷库用与空调用、蒸发式冷凝器的方形、圆形、横流与逆流、冷库用与空调用。 傻傻分不清楚
我的一个高层带地下室,制冷机房设在地下二层,冷却塔设在30层的屋顶,高度将近100米,我的设计从地下一层到屋顶,导线截面为5*10,请教大家这么高的高度电缆配电是否合适?有没有更好的方案建议?
我想问一下:1\无机冷却塔的出水的压力大概要多少啊(多少米水柱如果冷却水量的450T/H)?2\无风机的冷却塔的进出水温度怎么自动控制啊?温度多少最为合适啊?(主机采用的是约克的螺杆机)
现设计的小区,优质生活杂排水回收处理后冲厕,但专家提出冷却塔补水也应采用中水,大家觉得如何?冷却塔补水的水质要求是什么?中水在冷却系统内长期循环运用,会不会滋生细菌?大家有没有作过中水作为冷却塔补水的工程实例?
有两台低噪型冷却塔,,300LT左右..离居民楼 十来米..因为需要 要从11点到晚上2点都要使用 ..还有什么办法可以控制噪音么~
此项改造工程建筑面积.3.9万M ,地上25层地下2层,主机为4台350冷吨开利离心机,最大负荷时运转2台。4台离心冷冻泵流量60.6L/S、扬程37M、压力进950 KPa出1250 KPa离心冷却泵4台流量80L/S、扬程30M、压力进250Kpa出450Kpa,原冷却塔8台、型号DBHL-150、流量150M /H、安装位置4层。改造后冷却塔1台、型号KFT700-350-C2、流量486 M /H、湿球温度28℃、△t=5 ℃。自从冷却塔改造后冷却水温一直偏高,开一台主机时冷却水进32℃出37℃、冷冻水进18℃出14℃(下午最热时),开2台主机时一台满载另一台只有50℅时,冷却水进35℃出40℃、冷冻水进16℃出12℃,如果再增加负载,主机就开始喘振了。主机的冷凝器打开过,非常干净且无垢,究竟是塔选小了,还是泵小了,本人急待回复!谢谢大家了!!!
参数:三台开利冷冻机19XR,制冷量1200RT;冷却塔是BAC的散热量是1301RT,而且还有三台450KW的Atlas copco的空压机也要用冷却水来冷却,请问,目前一台冷却塔工频运行能否满足一台冷冻机和一台空压机的散热要求?冷却塔在选择时散热量应该怎样计算?
请教各位设计工业循环水的大侠,请问你们设计循环水冷却塔的时候一般采用的喷雾通风冷却塔还是填料塔呢?在旁滤方面采用的水处理器还是采用无阀过滤器和加药装置的呢?总的来说选择冷却塔的大原则是什么?谢谢各位来回答!
水机组使用的冷却装置一般是开式冷却塔,它有一些不可避免缺点。现在一些小项目中(别墅工程),要求使用闭式冷却塔,可惜咱们国内找不到这种装置,相关资料也缺乏。有熟悉,可以互相探讨探讨。