  • 中央空调的冷却塔噪音如何才能治理?

    冷却塔的结构组成及功能: 支架和塔体:外部支撑; 填料:为水和空气提供尽可能大的换热面积; 冷却水槽:位于冷却塔底部,接收冷却水; 收水器:回收空气流带走的水滴; 进风口:冷却塔空气入口; 百叶窗:平均进气气流,保留塔内水分; 淋水装置:将冷却水喷出; 风机:向冷却塔内送风; 轴流风扇

  • 冷却塔的飘水和噪音怎么解决?

    冷却塔的飘水和噪音怎么解决?我们单位里的冷却塔噪音很大,人在下面说话声音都听不见的.通常都要扯开嗓子喊,才能听见对方说话的内容.而且飘水也很严重,冬天时,路边都结冰的.

  • 低噪音闭式冷却塔的优点

    低噪音闭式冷却塔的优点 低噪音闭式冷却塔是利用水和空气的接触,通过蒸发作用来散去工业上或制冷空调中产生的废热的一种设备。基本原理是:干燥(低焓值)的空气经过风机的抽动后,自进风网处进入冷却塔内;饱和蒸汽分压力大的高温水分子向压力低的空气流动,湿热(高焓值)的水自播水系统洒入塔内。当水滴和空气接触时,一方面由于空气与不的直接传热,另一方面由于水蒸汽表面和空气之间存在压力差,逆流低噪音冷却塔,在压力的作用下产生蒸发现象,带到目前为走蒸发潜热,将水中的热量带走即蒸发传热,从而达到降温之目的的冷却塔。 低噪音闭式冷却系统:

  • 关于低噪音300吨冷却塔的维修

    冷却塔的主要用途:就是用来冷却生产用循环水。此水经过冷却以后就可以重复使用,就能大量的节约水源。1,冷却塔上的水,是用高压水泵打上去经过布水器后,将水均匀地散开后落下来。一般情况下冷却塔高度为十几米、几十米象个巨大的烟囱,其上方有一台大型的排风扇,能通过排风扇的旋转,将

  • 控制中央空调冷却塔噪音的方法

    控制中央空调冷却塔噪音的方法

    在中央空调系统中,声音是各种部件运行过程的合成产物,比如风扇的振动、电机的机械运动等。在使用中央空调的时候,噪音总是让我们头疼不已,对于中央空调冷却塔的噪音更是一个重量级的难题,今天小编就和大家分享一下关于中央空调冷却塔噪音控制的一些方法。 1、高强度轴流风扇: 选择转速低的高强度轴流风扇可降低噪音。 2、放大中央空调冷却塔尺寸以降低电机功率: 选用较大尺寸的冷却塔可以降低电机功率,使噪音控制在可接受的范围内。 3、单面进风冷却塔: 对于噪音也别要求的区域,可将设备声音较小的一侧面朝敏感区域排布,从而降低该区域的噪音等级。 4、进出风消音器: 经设计及测试的性能优异的消音器,可安装于中央空调冷却塔进出风口

  • 低噪音500吨方形冷却塔的维修

    冷却塔工作原理是通风的空气从正确的角度吹向滴下来的水,当空气通过这些水滴的时候,一部分水就蒸发了,由于用于蒸发水滴的热量降低了水的温度,剩余的水就被冷却了。这种方法的冷却效果依赖于空气的相对湿度以及压力。 当水滴和空气接触时,一方面由于空气与不的直接传热,另一方面由于水蒸汽表面和空气之间存在压力差,在压力的作用下产生蒸发现象,带到目前为走蒸发潜热,将水中的热量带走即蒸发传热,从而达到降温之目的。 冷却塔的工作过程:圆形逆流式冷却塔的工作过程为例:热水自主机房通过水泵以一定的压力经过管道、横喉、曲喉、中心喉将循环水压至冷却塔的播水系统内,通过播水管上的小孔将水均匀地播洒在填料上面;干燥的低晗值的空气在风机的作用下由底部入风网进入塔内,热水流经填料表面时形成水膜和空气进行热交换,高湿度高晗值的热风从顶部抽出,冷却水滴入底盆内,经出水管流入主机。但是,水向空气中的蒸发不会无休止地进行下去。当与水接触的空气不饱和时,水分子不断地向空气中蒸发,但当水气接触面上的空气达到饱和时,水分子就蒸发不出去,而是处于一种动平衡状态。蒸发出去的水冷却塔原理:冷却塔是由本体、集水盘、消音

  • 老式逆流式冷却塔噪声治理

    我应该是问过此问题,但是无人能帮我.我遇见一台大概是550T的,风量大概18万左右,塔体直径6米,出风口直径3.6米逆流式玻璃钢冷却塔噪声问题.此塔年代已旧,原选型时使用单位没有考虑富裕量.作噪声治理无论采用什么方式必将影响其设备运行状态,因为无论如何将会增加设备阻力,而其设备所用排风机全压不高,一般也就200Pa左右,如何解决问题各位出出高招吧!

  • 关于无填料冷却塔的求教

    请教,有没有设计过无填料冷却塔啊,能不能提供一点资料啊。感激啊。zx13222811346@126.com。最近在设计一个高温高浊度的酒精废水处理工程,没有资料,请同仁赐教啊。

  • 改善封闭式冷却塔噪音的详细方法

    在环境很重要的今天,噪音污染或者环境污染都是不能原谅的事情,特别是噪音,以前没有把噪音污染当做是环境污染的一种指标,但是随着人们生活习惯的上升,噪音也成了一种可恨的污染,所以厂家很注重改善噪音的方法,比如如何改善封闭式冷却塔的噪音问题呢。大家都知道封闭式冷却塔是个很容易产生噪音的机器,轰隆隆的很刺耳,而且封闭式冷却塔噪音的穿透性也很强,该怎么改善封闭式冷却塔的噪音呢,首先大家肯定会想到机器发声是否是因为动机太响,是的,必须控制住发动机的声响问题,比如可以用一些消声罩吗,但是确保发动机的热量可以散发出去,要不然发动机会烧掉,那就解决不了办法还会损失很多。当然我们可以在封闭式冷却塔震动的地方加上防震片,振动就是声音的来源之一,所以加上消声片能缓解很多,以至于不会产生那么大的噪音。当然为了改善封闭式冷却塔的噪音问题我们可以从传播媒介上进行控制,比如将其放在隔音效果比较好的控制室里,这样就不会对环境产生很大的影响。设置防护林也是一种改善封闭式冷却塔噪音的好方法,毕竟只要隔绝了接收原与产生源的结合就是好方法。

  • 工业冷却塔噪音分析和解决对策

    随着工业的发展,许多工业企业中存在着多种职业危害因素,其中噪声危害尤为突出。为了减少噪音对周围环境的污染、提高工作效率、维护生产者的身体健康,对噪声进行控制处理是十分必要的。在众多的噪声源中,工业冷却塔的噪声一直是噪声治理的难点。本文通过某单位的工程实例,介绍了工业冷却塔的噪声处理方案,并对现场进行了测试。 1工程概况某公司现有工业冷却塔三座,主要用于制氧机冷却水的循环使用,冷却塔采用机械通风,风机安装在冷却塔上部。2002年7月10日,有关监测部门对厂界噪声进行了测量。监测结果为:厂界噪声昼间值为68.7dB(A),夜间值为62.3dB(A)。《工业企业厂界噪声标准》(GB12348—90)规定,工业区的噪声必须达到Ⅲ类标准要求,即厂界噪声昼间值不大于65dB(A),夜间值不大于55dB(A)。依此标准,该单位厂界噪声无论白天还是夜晚都超出了国家标准的要求,因此需要进行控制处理。 2主要噪声源分析冷却塔在正常运转时产生

  • 湖北天门低噪音圆形150吨逆流冷却塔

    湖北天门低噪音圆形150吨逆流冷却塔

    湿式冷却塔加装挡风板的数值研究

  • 逆流式圆形低噪音冷却塔的原理是什么?

    我现在有个工程,有逆流式冷却塔安装,想知道具体的原理,冷却水的温度范围是多少?3-8C? 那么供给水的温度又是多少?室外的空气温度对冷却有影响吗?如果室外温度和湿度都很大,能起到冷却作用吗? 那位好心人,给说说,给解惑啊 谢谢,再次谢谢啊

  • 冷却塔隔声处理,冷却塔噪音控制

    冷却塔设备在正常运行时,噪音能够超过80分贝以上,给周围环境和附近人员带来了严重的噪音影响。因此需要对冷却塔进行隔声处理,经过冷却塔隔声处理方案治理后,白天噪音值低于55分贝,夜间不超过45分贝,满足周围人员的环境噪音排放要求。一、冷却塔隔声处理项目背景杭州某商场顶层有三套共计12台冷却塔设备,冷却塔在正常运行时冷却塔排风口出噪音值在90分贝以上。二、冷却塔隔声处理方案1.冷却塔噪音源冷却塔噪音主要来自风机运行时引起的空气性噪声,和机械性噪声以及由震动引起的中低频噪声等。2.半隔声屏障在冷却塔外围安装半隔声屏障,隔声屏障的高度厚度应该根据降噪要求以及现场环境,进行相应的选材与设计。3.消声器针对冷却塔因风机排风引起的空气性噪音,在出风口安装消声器,能够有效的降低空气性噪音对周围环境的影响。4.减震器与弹性支架使用减振器和更换弹性支架,不仅可以隔断冷却塔与建筑的固体连接,还能够有效的解决冷却塔因振动引起的中低

  • 有上海"日立"牌子的冷却塔吗?

    目前管理的一个医院项目,招标文件中采用的是上海"日立"牌冷却塔,可我咨询有点人士和网上查询,都比较模糊.请专业人士指点;

  • 闭式冷却塔系统的有关问题

    1、闭式冷却塔系统的补水是否跟开式一样,如果采用园区管网直接补水,压力不够可否加管道泵来实现。2、循环水中自动加药装置怎么先选型。

  • 虚心请教关于冷却塔设计

    毕业设计方向定了是设计冷却塔,小弟学的是暖通,但是没怎么接触过冷却塔,也不知道发帖发在这里对不对。题目至今未开,因为现在又在实习,要学的东西也很多。还有供热工程和锅炉的设计(这两门课是选修课,我没选,但也要做课程设计,无语啊)。。。所以觉得以后几个月时间可能比较紧,未雨绸缪一下。找参考书也是一件很头痛的事情所以请教一下诸位前辈做冷却塔设计的话需要看那些书?有没有什么外文文献?顺便先把翻译做掉好了锅炉和供热工程的设计又要看那些书?希望大家能给点意见,书不要多啊,因为时间有限,推荐多了,不知道先看那本好,东西要来不及做了。先谢过了

  • 关于冷却塔管道布置问题

    一车间有不同区域采用洁净空调送风,其中两个区域为全新风空调送风,一个区域为带回风型,总需求水量为60T,30T,15T,现计划采用一台冷却塔,三台水泵,分别为11KW/7.5KW\4KW,分别给3台空调供水,回水为三根管汇合后一起回到冷却塔,冷却塔先用200T为良机LBC200,不知该方案是否可行,冷却塔主管150直径,计划从主管分出3根支管,分别为5"/4"/3"三种,采用镀锌管,不知要不要设分水器集水器之类的东西,望指教

  • 冷却塔水量不平衡怎么办?

    有这样一个系统,两台主机,一台冷却水流量420m3/h,一台300m3/h,两台冷却塔冷却水量均为600m3/h。每台主机冷却水管单独供至冷却塔,回水通过集管至机房经水泵后再通过集管至冷水机组。现单独开启一台冷水机组运行正常,当两台机组同时开启时冷却塔水量严重不平衡,对应大机的冷却塔水量溢出来,对应小机的冷却塔缺水,导致小机停机。这其中原因是什么?请各位大侠指点指点。