闭式冷却塔是众多高新科学技术产品中的一类,闭式冷却塔的冷却效果和使用寿命是非常多客户都有目共睹的,而想要提升闭式冷却塔的使用效率,除了常规的保养和维护,我们还要进行定期的清理。定期清理闭式冷却塔有时还是很重要的,今天小编就来和大家介绍下为什么我们要定期清理闭式冷却塔!1、闭式冷却塔运行一段时间后,水中存在钙、镁离子与酸式碳酸盐。在流过传热金属表面时会产生碳酸盐。2、冷却水中的溶解氧会造成金属腐蚀,产生锈垢,会堵塞管子,导致冷却塔换热效果下降、失效。甚至需要在壳外喷淋冷却水;3、水垢等沉积杂物会消耗能源,从而增加了运行费用,同时还会造成管束内壁垢下腐蚀,缩短管束寿命;4、闭式冷却塔的水循环xylqt.com冷却系统,易进入灰尘杂物。冷却水在循环系统中循环运行,会滋生大量微生物与沉积物,使冷却效果严重下降,影响正常工作;5、循环水中的杂质造成填料堵塞,影响系统的设备性能。
请教,有没有设计过无填料冷却塔啊,能不能提供一点资料啊。感激啊。zx13222811346@126.com。最近在设计一个高温高浊度的酒精废水处理工程,没有资料,请同仁赐教啊。
闭式冷却塔作为循环水降温不可或缺的机器设备,在工业、民用领域中给客户带来了极大的功用,保护了水资源的浪费,达到节能减排功效的可是闭式冷却塔也存有好多难题,虽然闭式冷却塔使用的频率越来越高,但有关于为何必须按时清理横流闭式冷却塔方面的难题,还是大家首先要解决的问题,下面密闭式冷却塔厂家佳禾冷却就和大家说下为何必须按时清理横流闭式冷却塔?众所周知,闭式冷却塔的冷却原理可以简单地概括为两个循环:一个是内循环,一个是外循环。内循环:与目标设备连接,形成闭环循环系统(循环介质为软水)。对目标设备进行冷却,将目标设备中的热量带至冷却机组。外循环:在冷却塔内,冷却塔本身被冷却。它不接触内部xylqt.com循环水,而是通过冷却塔内的铜管表面冷却器进行热交换和散热。在这种冷却方式下,通过自动控制,根据水温设定电机的运行。两个循环,在春季和夏季环境温度较高的情况下,需
要想对于玻璃钢冷却塔的使用能够正常进行,对其做好日常清洗工作是实现冷却塔正常工作的前提,那么应怎样进行冷却塔的清洗呢?下面就来一起了解下吧!1、在玻璃钢冷却塔边人工搭建一清洗槽,冷却塔将除垢剂溶于清洗槽内;2、人工将填料逐一取出,放入清洗槽内浸泡清洗,水垢被清洗干净后再用清水冲洗,晾干;3、填料取出清洗干净后,人工清扫塔内脱落的垢渣及赃物;4、用灭藻剂冲洗塔身内外及集水槽;将清洗干净的填料按原样安装恢复;5、清理水泵过滤网,将铁锈、填料皮和其它异物清理干净,检查滤网是否完好,冷却塔如有坏损者要换网;有关对于玻璃钢冷却塔的清理工作,暂时为大家介绍到这里,只有做好这些基本的维护工作,才能对其使用的时间长。
我的一个高层带地下室,制冷机房设在地下二层,冷却塔设在30层的屋顶,高度将近100米,我的设计从地下一层到屋顶,导线截面为5*10,请教大家这么高的高度电缆配电是否合适?有没有更好的方案建议?
我想问一下:1\无机冷却塔的出水的压力大概要多少啊(多少米水柱如果冷却水量的450T/H)?2\无风机的冷却塔的进出水温度怎么自动控制啊?温度多少最为合适啊?(主机采用的是约克的螺杆机)
现设计的小区,优质生活杂排水回收处理后冲厕,但专家提出冷却塔补水也应采用中水,大家觉得如何?冷却塔补水的水质要求是什么?中水在冷却系统内长期循环运用,会不会滋生细菌?大家有没有作过中水作为冷却塔补水的工程实例?
有两台低噪型冷却塔,,300LT左右..离居民楼 十来米..因为需要 要从11点到晚上2点都要使用 ..还有什么办法可以控制噪音么~
请教各位设计工业循环水的大侠,请问你们设计循环水冷却塔的时候一般采用的喷雾通风冷却塔还是填料塔呢?在旁滤方面采用的水处理器还是采用无阀过滤器和加药装置的呢?总的来说选择冷却塔的大原则是什么?谢谢各位来回答!
水机组使用的冷却装置一般是开式冷却塔,它有一些不可避免缺点。现在一些小项目中(别墅工程),要求使用闭式冷却塔,可惜咱们国内找不到这种装置,相关资料也缺乏。有熟悉,可以互相探讨探讨。
这里用的是约克机组中央空调,它需用的冷却水是860T,冷却塔是配的1050T的,现场湿球温度是27度。但冷却水的出水温度始终在24度,回水温度在28度。请教各位高手。谢谢!
瑶琳仙境:
参数:三台开利冷冻机19XR,制冷量1200RT;冷却塔是BAC的散热量是1301RT,而且还有三台450KW的Atlas copco的空压机也要用冷却水来冷却,请问,目前一台冷却塔工频运行能否满足一台冷冻机和一台空压机的散热要求?冷却塔在选择时散热量应该怎样计算?
此项改造工程建筑面积.3.9万M ,地上25层地下2层,主机为4台350冷吨开利离心机,最大负荷时运转2台。4台离心冷冻泵流量60.6L/S、扬程37M、压力进950 KPa出1250 KPa离心冷却泵4台流量80L/S、扬程30M、压力进250Kpa出450Kpa,原冷却塔8台、型号DBHL-150、流量150M /H、安装位置4层。改造后冷却塔1台、型号KFT700-350-C2、流量486 M /H、湿球温度28℃、△t=5 ℃。自从冷却塔改造后冷却水温一直偏高,开一台主机时冷却水进32℃出37℃、冷冻水进18℃出14℃(下午最热时),开2台主机时一台满载另一台只有50℅时,冷却水进35℃出40℃、冷冻水进16℃出12℃,如果再增加负载,主机就开始喘振了。主机的冷凝器打开过,非常干净且无垢,究竟是塔选小了,还是泵小了,本人急待回复!谢谢大家了!!!
刚刚进设计院做空调设计,而关于冷却塔不知如何选型,希望高手可以帮帮忙,谢谢
见附件
一车间有不同区域采用洁净空调送风,其中两个区域为全新风空调送风,一个区域为带回风型,总需求水量为60T,30T,15T,现计划采用一台冷却塔,三台水泵,分别为11KW/7.5KW\4KW,分别给3台空调供水,回水为三根管汇合后一起回到冷却塔,冷却塔先用200T为良机LBC200,不知该方案是否可行,冷却塔主管150直径,计划从主管分出3根支管,分别为5"/4"/3"三种,采用镀锌管,不知要不要设分水器集水器之类的东西,望指教
毕业设计方向定了是设计冷却塔,小弟学的是暖通,但是没怎么接触过冷却塔,也不知道发帖发在这里对不对。题目至今未开,因为现在又在实习,要学的东西也很多。还有供热工程和锅炉的设计(这两门课是选修课,我没选,但也要做课程设计,无语啊)。。。所以觉得以后几个月时间可能比较紧,未雨绸缪一下。找参考书也是一件很头痛的事情所以请教一下诸位前辈做冷却塔设计的话需要看那些书?有没有什么外文文献?顺便先把翻译做掉好了锅炉和供热工程的设计又要看那些书?希望大家能给点意见,书不要多啊,因为时间有限,推荐多了,不知道先看那本好,东西要来不及做了。先谢过了
有这样一个系统,两台主机,一台冷却水流量420m3/h,一台300m3/h,两台冷却塔冷却水量均为600m3/h。每台主机冷却水管单独供至冷却塔,回水通过集管至机房经水泵后再通过集管至冷水机组。现单独开启一台冷水机组运行正常,当两台机组同时开启时冷却塔水量严重不平衡,对应大机的冷却塔水量溢出来,对应小机的冷却塔缺水,导致小机停机。这其中原因是什么?请各位大侠指点指点。