首页 课程 资料 论坛
  • 为什么要定期清理闭式冷却塔?

    闭式冷却塔是众多高新科学技术产品中的一类,闭式冷却塔的冷却效果和使用寿命是非常多客户都有目共睹的,而想要提升闭式冷却塔的使用效率,除了常规的保养和维护,我们还要进行定期的清理。定期清理闭式冷却塔有时还是很重要的,今天小编就来和大家介绍下为什么我们要定期清理闭式冷却塔!1、闭式冷却塔运行一段时间后,水中存在钙、镁离子与酸式碳酸盐。在流过传热金属表面时会产生碳酸盐。2、冷却水中的溶解氧会造成金属腐蚀,产生锈垢,会堵塞管子,导致冷却塔换热效果下降、失效。甚至需要在壳外喷淋冷却水;3、水垢等沉积杂物会消耗能源,从而增加了运行费用,同时还会造成管束内壁垢下腐蚀,缩短管束寿命;4、闭式冷却塔的水循环xylqt.com冷却系统,易进入灰尘杂物。冷却水在循环系统中循环运行,会滋生大量微生物与沉积物,使冷却效果严重下降,影响正常工作;5、循环水中的杂质造成填料堵塞,影响系统的设备性能。

  • 关于无填料冷却塔的求教

    请教,有没有设计过无填料冷却塔啊,能不能提供一点资料啊。感激啊。zx13222811346@126.com。最近在设计一个高温高浊度的酒精废水处理工程,没有资料,请同仁赐教啊。

  • 为何必须按时清理横流闭式冷却塔

    闭式冷却塔作为循环水降温不可或缺的机器设备,在工业、民用领域中给客户带来了极大的功用,保护了水资源的浪费,达到节能减排功效的可是闭式冷却塔也存有好多难题,虽然闭式冷却塔使用的频率越来越高,但有关于为何必须按时清理横流闭式冷却塔方面的难题,还是大家首先要解决的问题,下面密闭式冷却塔厂家佳禾冷却就和大家说下为何必须按时清理横流闭式冷却塔?众所周知,闭式冷却塔的冷却原理可以简单地概括为两个循环:一个是内循环,一个是外循环。内循环:与目标设备连接,形成闭环循环系统(循环介质为软水)。对目标设备进行冷却,将目标设备中的热量带至冷却机组。外循环:在冷却塔内,冷却塔本身被冷却。它不接触内部xylqt.com循环水,而是通过冷却塔内的铜管表面冷却器进行热交换和散热。在这种冷却方式下,通过自动控制,根据水温设定电机的运行。两个循环,在春季和夏季环境温度较高的情况下,需

  • 污水冷却塔 玻璃钢冷却塔清理

       要想对于玻璃钢冷却塔的使用能够正常进行,对其做好日常清洗工作是实现冷却塔正常工作的前提,那么应怎样进行冷却塔的清洗呢?下面就来一起了解下吧!1、在玻璃钢冷却塔边人工搭建一清洗槽,冷却塔将除垢剂溶于清洗槽内;2、人工将填料逐一取出,放入清洗槽内浸泡清洗,水垢被清洗干净后再用清水冲洗,晾干;3、填料取出清洗干净后,人工清扫塔内脱落的垢渣及赃物;4、用灭藻剂冲洗塔身内外及集水槽;将清洗干净的填料按原样安装恢复;5、清理水泵过滤网,将铁锈、填料皮和其它异物清理干净,检查滤网是否完好,冷却塔如有坏损者要换网;有关对于玻璃钢冷却塔的清理工作,暂时为大家介绍到这里,只有做好这些基本的维护工作,才能对其使用的时间长。

  • 中水可以作为冷却塔补水吗?

    现设计的小区,优质生活杂排水回收处理后冲厕,但专家提出冷却塔补水也应采用中水,大家觉得如何?冷却塔补水的水质要求是什么?中水在冷却系统内长期循环运用,会不会滋生细菌?大家有没有作过中水作为冷却塔补水的工程实例?

  • 低噪冷却塔扰民 怎么办~

    有两台低噪型冷却塔,,300LT左右..离居民楼 十来米..因为需要 要从11点到晚上2点都要使用 ..还有什么办法可以控制噪音么~

  • 请教大家冷却塔是否匹配?

    此项改造工程建筑面积.3.9万M ,地上25层地下2层,主机为4台350冷吨开利离心机,最大负荷时运转2台。4台离心冷冻泵流量60.6L/S、扬程37M、压力进950 KPa出1250 KPa离心冷却泵4台流量80L/S、扬程30M、压力进250Kpa出450Kpa,原冷却塔8台、型号DBHL-150、流量150M /H、安装位置4层。改造后冷却塔1台、型号KFT700-350-C2、流量486 M /H、湿球温度28℃、△t=5 ℃。自从冷却塔改造后冷却水温一直偏高,开一台主机时冷却水进32℃出37℃、冷冻水进18℃出14℃(下午最热时),开2台主机时一台满载另一台只有50℅时,冷却水进35℃出40℃、冷冻水进16℃出12℃,如果再增加负载,主机就开始喘振了。主机的冷凝器打开过,非常干净且无垢,究竟是塔选小了,还是泵小了,本人急待回复!谢谢大家了!!!

  • 有上海"日立"牌子的冷却塔吗?

    目前管理的一个医院项目,招标文件中采用的是上海"日立"牌冷却塔,可我咨询有点人士和网上查询,都比较模糊.请专业人士指点;

  • 请教关于冷却塔填料的问题!

    公司用的是3台逆流式无风机冷却塔,8年多了,填料应该要换了但我对这玩意完全不懂,上网一查,有点波填料、人字折波填料、S波填料、差位正弦波等应该用哪一种呢?另外,填料有哪些技术参数,各有什么要求请高手帮忙解答!谢谢!

  • 求助:冷却塔的选型合理吗?

    现广州有一台水冷螺杆机60HP(制冷量190KW,冷冻水流量33m3/h,冷却水流量41m3/h),问选用一台逆流式圆塔60冷顿(水流量46.8m3/h,风量25200m3/h),还是选用80冷顿(水流量62.64m3/h,风量27000m3/h)合适?或者再选大些100冷顿?工况不同下如何修正。谢谢各位指点!

  • 冷却塔及其管道的安装与毁灭

    冷却塔及其管道的安装与毁灭

    冷却塔及其管道的安装如下图,最近该冷却塔管道焊接时,因消防设施配备不完善,工人违规操作导致填料起火,是经验教训啊。消防形势严峻!!![ 本帖最后由 gjrkiller 于 2011-4-18 23:32 编辑 ]

  • 关于冷却塔安装位置的选择

    关于冷却塔安装位置的选择

    现有一套空调净化系统,空调放于一楼,客户要求冷却塔放于二楼楼顶,以前只做过空调放的比冷却塔高的位置,现在是冷却塔比空调高,请问在管路设计上有没有要改变的东西,另需注意哪些细节方面改进,另外我以前是用一台冷却塔给三台空调供水,分别用三台水泵,现在计划三台空调用一台水泵,一个冷却塔给三台空调供水,不知是否会有影响,大家提点意见

  • 冷却塔的飘水和噪音怎么解决?

    冷却塔的飘水和噪音怎么解决?我们单位里的冷却塔噪音很大,人在下面说话声音都听不见的.通常都要扯开嗓子喊,才能听见对方说话的内容.而且飘水也很严重,冬天时,路边都结冰的.

  • 闭式冷却塔系统的有关问题

    1、闭式冷却塔系统的补水是否跟开式一样,如果采用园区管网直接补水,压力不够可否加管道泵来实现。2、循环水中自动加药装置怎么先选型。

  • 无电机冷却塔真的节能吗?

    之前有个酒店工程使用了无电机的冷却塔,原设计方案使用有电机的,直接换成无电机的冷却塔,水泵不变,利用余压推动。也不知道是真节能还是假节能。还是只是冷能耗放在水泵里了呢?[ 本帖最后由 mofeiquan 于 2011-6-8 11:52 编辑 ]

  • 虚心请教关于冷却塔设计

    毕业设计方向定了是设计冷却塔,小弟学的是暖通,但是没怎么接触过冷却塔,也不知道发帖发在这里对不对。题目至今未开,因为现在又在实习,要学的东西也很多。还有供热工程和锅炉的设计(这两门课是选修课,我没选,但也要做课程设计,无语啊)。。。所以觉得以后几个月时间可能比较紧,未雨绸缪一下。找参考书也是一件很头痛的事情所以请教一下诸位前辈做冷却塔设计的话需要看那些书?有没有什么外文文献?顺便先把翻译做掉好了锅炉和供热工程的设计又要看那些书?希望大家能给点意见,书不要多啊,因为时间有限,推荐多了,不知道先看那本好,东西要来不及做了。先谢过了

  • 请教关于冷却塔的配电问题

    我的一个高层带地下室,制冷机房设在地下二层,冷却塔设在30层的屋顶,高度将近100米,我的设计从地下一层到屋顶,导线截面为5*10,请教大家这么高的高度电缆配电是否合适?有没有更好的方案建议?

  • 冷却塔水量不平衡怎么办?

    有这样一个系统,两台主机,一台冷却水流量420m3/h,一台300m3/h,两台冷却塔冷却水量均为600m3/h。每台主机冷却水管单独供至冷却塔,回水通过集管至机房经水泵后再通过集管至冷水机组。现单独开启一台冷水机组运行正常,当两台机组同时开启时冷却塔水量严重不平衡,对应大机的冷却塔水量溢出来,对应小机的冷却塔缺水,导致小机停机。这其中原因是什么?请各位大侠指点指点。