请教各位大虾:因场地限制,冷却塔只能放置在室外,冷却泵在室内,室外地坪低于室内地坪;问题是:如何设计管路,以及注意哪些问题要求冷却水管路内充满水,不影响起泵;也不至于让冷塔的积水盘做太大
我认为是闭式系统,因为算扬程时可以不考虑位差的压头。可是师傅说是开式,因为管路与大气有相通部分(开放式冷却塔)。诸君以为?
开式冷却塔:当冷却塔出口立管增加了50m,循环水泵扬程是否需要变化?当冷却塔高度提高了5m,循环水泵扬程是否需要变化? 要考虑列出伯努利方程,来解释这个开式系统的问题
本人是搞给排水的,目前在做一个工业冷却循环水的施工设计,以前未接触过这个领域不是很懂特来请教~冷却循环水量是18m3/h,当地夏季湿球温度是28℃,冷却塔进出水温度38/32℃。我按照国标图集选的是圆形逆流冷却塔,为了保险选的型号是CDBNL3-100,即名义循环量是100m3/h,现有以下几个问题1.这个型号明显偏大,请问会带来什么后果.是不是循环量越大,冷却效果就越好?2.这种型号的冷却塔集水盘很浅,我担心循环水泵启动时会瞬间吸空,产生气蚀现象。那么有没有必要设置一个循环水箱。3.冷却塔进水口需要的压力多大,才能保证其在运行时不溅水或者飘水。请多多指教,谢谢~
开式和闭式冷却塔的冷却原理:1.开式冷却塔的冷却原理就是,通过将循环水以喷雾方式,喷淋到玻璃纤维的填料上,通过水与空气的接触,达到换热,再有风机带动塔内气流循环,将与水换热后的热气流带出,从而达到冷却。 此种冷却方式,首期的投入比较的少,但是运营成本较高(水耗、电耗)。2.闭式冷却塔的冷却原理是,简单来说是两个循环:一个内循环、一个外循环。没有填料,主核心部分为紫铜管表冷器。 内循环:与对象设备对接,构成一个封闭式的循环系统(循环介质为软水)。为对象设备进行冷却,将对象设备中的热量带出到冷却机组。 外循环:在冷却塔中,为冷却塔本身进行降温。不与内循环水相接触,只是通过冷却塔内的紫铜管表冷器进行换热散热。 在此种冷却方式下,通过自动控制,根据水温设置电机的运行。 两个循环,在春夏两季环境温度高的情况下,需要两个循环同时运行。秋冬两季环境温度不高,大部分情况下只需一个内循环。相对于开式冷却塔,
横流、逆流冷却塔那个效果好! 如那位大侠有相关资料,不妨传上给大家共享一下, 特表感谢。 也欢迎大家发表高见。
关于密闭式冷却塔的相关知识,相信有许多人都不是很了解,尤其是苏州逆流闭式冷却塔厂商哪个好?大多数人都是不知道的,据悉,近几年随着工业的进步与经济的发展使得闭式冷却塔广受使用,其实对于闭式冷却塔,关注我们佳禾冷却设备网站的朋友应该是不会陌生的。今天要和大家普及的就是关于苏州逆流闭式冷却塔厂商哪个好的问题,如果您感兴趣的话可以继续看下去。管道和泵阀安装在冷却塔运行水位以下,防止溢流和吸风;在考虑设备位置时,要有足够的泵扬程,要考虑沿途的压力损失和冷却盘管的压力损失;流体冷却接口法兰压力设计为1MPa,所有管道均考虑吊架或支撑;管道焊接疤应清理干净,避免在运行中堵塞。,众所周知,闭式冷却塔的冷却原理可以简单地概括xylqt.com为两个循环:一个是内循环,一个是外循环。内循环:与目标设备连接,形成闭环循环系统(循环
高效逆流闭式冷却塔(浅谈)
逆流式冷却塔可以将回水温度降到几度?和湿球温度的差值一般是多少?冷却塔边上流下的水温度很高好像就散热,往里30CM就逼近湿球温度,但被外面的一中和就比湿球要高7-8度,请问这正常吗?
逆流冷却塔和横流冷却塔的技术比较项目 逆流式冷却塔 横流式冷却塔 塔体高度 因进风口高度和收水器水平布置等因素,逆流塔总高度较高,体积较大。 因填料高度接近塔高,收水器不占高度,故横流塔总高度低,体积小。 布水系统 逆流塔采用喷嘴布水,对压头要求较高,喷嘴易堵塞。 横流塔采用重力自然落下的布水系统,散水孔不易堵塞,而且布水均匀,最大限度地提高了填料性能。 检修 逆流塔整个塔体为封闭结构,设备检修或进行日常维护时,要停机。 横流塔体设有检修门,塔内部留有检修空间,可以在不停机的情况下对设备进行检修和日常维护。 风阻 逆流塔水气逆向流动,加上配水对气流的阻挡,因此风阻较高,电机耗功较大。 横流塔比逆流塔低,进风口高即为填
闭式冷却塔与开式冷却塔性能比较 一、工作流程图 1. 开式冷却系统
冷却塔按照水和空气是否直接接触分为闭式冷却塔与开式冷却塔,对于两者如何选用,除了考虑投资成本之外,还应从性能上做一个分析对比。 01、开式冷却塔 冷却原理就是,通过将循环水以喷雾方式,喷淋到玻璃纤维的填料上,通过水与空气的接触,达到换热,再有风机带动塔内气流循环,将与水换热后的热气流带出,从而达到冷却。此种冷却方式,首期的投入比较的少,但是运营成本较高(水耗、电耗)。 02、闭式冷却塔 冷却原理,简单来说是两个循环:一个内循环、一个外循环。没有填料,主核心部分为紫铜管表冷器。 ①内循环:与对象设备对接,构成一个封闭式的循环系统(循环介质为软水)。为对象设备进行冷却,将对象设备中的热量带出到冷却机
开式冷却塔的冷却原理就是,通过将循环水以喷雾方式,喷淋到玻璃纤维的填料上,通过水与空气的接触,达到换热,再有风机带动塔内气流循环,将与水换热后的热气流带出,从而达到冷却。此种冷却方式,首期的投入比较的少,但是运营成本较高(水耗、电耗)。 闭式冷却塔的冷却原理是,简单来说是两个循环:一个内循环、一个外循环。没有填料,主核心部分为紫铜管表冷器。 ①内循环:与对象设备对接,构成一个封闭式的循环系统(循环介质为软水)。为对象设备进行冷却,将对象设备中的热量带出到冷却机组。 ②外循环:在冷却塔中,为冷却塔本身进行降温。不与内循环水相接触,只是通过冷却塔内的紫铜管表冷器进行换热散热。在此种冷却方式下,通过自动控制,根据水温设置电机的运行。 两个循环,在春夏两季环境温度高的情况下,需要两个循环同时运行。秋冬两季环境温度不高,大部分情况下只需一个内循环。
我应该是问过此问题,但是无人能帮我.我遇见一台大概是550T的,风量大概18万左右,塔体直径6米,出风口直径3.6米逆流式玻璃钢冷却塔噪声问题.此塔年代已旧,原选型时使用单位没有考虑富裕量.作噪声治理无论采用什么方式必将影响其设备运行状态,因为无论如何将会增加设备阻力,而其设备所用排风机全压不高,一般也就200Pa左右,如何解决问题各位出出高招吧!
本人目前在做一个工业冷却循环水的施工设计,以前未接触过这个领域不是很懂特来请教~冷却循环水量是18m3/h,当地夏季湿球温度是28℃,冷却塔进出水温度38/32℃。我按照国标图集选的是圆形逆流冷却塔1台,为了保险选的型号是CDBNL3-100,即名义循环量是100m3/h,现有以下几个问题1.这个型号明显偏大,请问会带来什么后果.是不是循环量越大,冷却效果就越好?2.这种型号的冷却塔集水盘很浅,我担心循环水泵启动时会瞬间吸空,产生气蚀现象。那么有没有必要设置一个循环水箱。3.冷却塔进水口需要的压力多大,才能保证其在运行时不溅水或者不飘水。请多多指教,谢谢~
大型商城选用冷却塔时用横流冷却塔好还是逆流冷却塔好?他们的各自的优缺点是什么