底部框架-抗震墙房屋的抗震墙是结构作为第一道防线的抗侧力构件,它的作用相当于框架-抗震墙结构中抗震墙,GB50011规范6.5.1条规定,抗震墙周边应设置梁(或暗梁)和边框柱(或框架柱),底部框架-抗震墙房屋的此规定,是参照框架-抗震墙结构中抗震墙的要求制定的。 带有边框的抗震墙,周边设置梁(或暗梁)和边框柱(或框架柱)对抗震墙起约束作用,可以提高抗震墙的极限承载力及对地震能量的耗散能力,且有利于墙板的稳定,即使抗震墙破坏后,周边的梁和边框柱仍能承受竖向荷载。
当初买房时,喜欢现在房子的这个楼盘,只可惜下手的时候晚了点,要买的时候只余下2套都是一楼的房子,只好委屈自己买了其中1套。 一楼房子有带50平方的入户花园,没想到就是这个花园,在有了小宝宝的时候,发挥了很大的作用,为了不让宝宝吃上放心蔬菜,全家总动员了,还真是解决了宝宝吃蔬菜的难题了, 续续上图片吧,大家不要流口水哦!
新进一批落羽杉 种的前半个月一个树都没死 可是半个月后 就陆续出现苗木干枯的状况 并且到现在已经干枯了70多棵的 哪位高人给指点下是怎么了
各位园林行业高手,我在山东济南租了200多亩地,准备11月初或明年开春种上树,但因为对苗木种植了解较少,虚心向大家求教种植哪几种树木会比较好一些(主要是乔木类),希望各位多提建议。谢谢大家了
景观种植设施
最近正在用PKPM做一个二级剪力墙机构,关于约束边缘构件一些疑问,请前辈指教:在计算结果中可以看到LC的范围,其中LS部分承担了竖向受力钢筋和箍筋,LC-LS的范围按照一半的配筋特征值计算拉筋面积,是不是拉筋拉在墙的竖向钢筋上,也就是说在剪力墙生成的菜单中设定拉筋的间距要和墙的竖向钢筋间距一致。我在别人的图纸上看到只画出LS范围的配筋,LC范围只简单的标了一个尺寸,那么LC-LS范围的拉筋怎么体现呢?
6度地区四级抗震等级剪力墙结构,构造边缘构件的配筋是只需满足规范要求的最小配筋率还是要按SATWE的构造边缘计算配筋.最近做的一个24层,一个标准的GJZ计算给出的配筋达12Φ22之多,现在几个设计人员产生较大的意见分歧,请有经验的各位高人指点下.
各位兄弟,本人电气工程师专业考试,上午和下午加起来也只做了35道题,也不知道最终能够得到多少分,处于过与不过的边缘,纠结中,大家有没有碰到这种情况,一起来探讨探讨,以取长补短。
请教:1.边缘构件的种类(构造或者约束)是根据剪力墙的轴压比来区分的,那么一层当中,有部分墙肢满足设置构造边缘构件的要求的,是否可以部分采用构造边缘构件、部分采用约束边缘构件?2.不知道PKPM是否是这样按照各墙的轴压比,区分设计的...
边缘计算是一种通过在网络边缘(更靠近数据源)执行数据来改善基于云的计算系统中数据处理的方法。使用边缘计算技术有很多好处,例如: 协助应对延迟挑战。 使带宽密集型内容更接近用户。 帮助启用将来的网络基础结构。 通过某些类型的网络基础架构,过去可以在云核心执行的许多电源处理(例如,分析数据)现在都可以实现。 不再需要将来自IoT传感器和控制器(例如协作机器人,智能车辆,智能产业等)的所有信息直接发送到云中。将大量数据发送到遍布全球的服务器需要花费很长时间。这些边缘计算设备可以分析,缓冲和缓存所有这些数据。 在未来几年内,云的功能可能会被边缘所取代。 现在,让我们看一下目前正在实施的一些不同的边缘计算技术,以帮助促进和管理IoT和5G使用的预期增长。 边缘计算技术 有许多原因说明组织为什么可能开始在其网络基础结构中
论绿化冬季施工
蓝石莲俗称皮氏石莲花。是景天科石莲花属多肉,有着非常特别的蓝色叶片,光照不足时会变成蓝绿色。叶片上覆有白粉,褪去后叶片光滑鲜亮,是家庭栽培常见的中小型品种。
坡屋顶建模时我算作一层,这样就出现一个问题,就是坡屋顶的边缘梁,它既是屋顶的梁又是阁楼的梁配筋按哪层取,似乎应该两个之和吧,不知道大家怎么算的。还有就是我屋面板做成不等厚的,画图时钢筋能否拉通。
1. 水准仪、经纬仪测标高。引点放样。2. 清理建筑垃圾、石块。3. 回填土方。整平,打细,造型土方,须配合机械挖机,推土机。4. 景石安置,挖25~30cm坑,底部夯实,铺5~10cm道渣,再预铺5~10cm素混凝土,然后放置景石,并在四周用混凝土加固。要注意景石的方向性。5. 石片步道,地基进一步夯实,铺设2~3cm厚素混凝土。石片步道要求平整,稳定不动摇,采用镶嵌式铺设(间距在25~30cm)。苗木进场前要打点,挖好树坑(乔灌木)。6. 栽乔木、灌木。土球直径是地径的5~8倍,土球规格不到或者破碎不完整将认为是不合格苗木。挖的种植坑比土球大10~20cm,深度为土球高度的2/3,种植时要用生根剂处理,土要分层压实,浇透水。上部要疏枝剪叶,主干绕绳至分支处,不得低于1.2m。都需要适当的支撑,支撑用杉木或竹,特别是孟宗竹。大型乔木(φ8cm以上)需要用营养土种植。乔木需要插管处理,φ3~10cm乔木插管1根5cmPVC管,φ10cm以上乔木对称插管2根5cmPVC管。插管方向为与地面成50°-60°,外露2~3cm
建筑给水排水设计规范P134条文说明2中有:当溢流口为侧壁开孔引流时(如洗脸盆等),以孔口顶计。为什么以孔口顶计,而不是孔口底呢?请高手不吝赐教。
北美海棠在我国北方园林效果很好,但目前在我国南方种植量好少,有朋友知道北美海棠在南方的表现吗?适应南方种植吗?有些人说在南方开花量没北方多,是真的吗?请各位网友帮忙!
按照高规7.1.6第三条,墙内设置暗柱,长度取梁宽加两倍墙厚,那也不够2m多啊,还望高手赐教。
求问绿化景观图纸的种植图 我看到很多施工图是没有植物定位图的,是不是不需要吗?然后我想很多灌木是一片片的,难道不需要定位吗
做绿化的时候,常绿的草坪应该怎么配。1.做常绿的草坪成本是不是很高?2.一般做草坪是播种还是草皮铺的?3.常用的是那些草坪?
前一段时间看到一幅剪力墙的墙身图(这栋楼高90米),在屋顶层的个别地方也设置了约束边缘构件,一直想不明白,看了《高规》。还是不懂。顶层不是一般只用设置构造边缘构件就可以了吗,请高手指点。