首页 课程 资料 论坛
  • 建设设计防火规范解释及图例

    建设设计防火规范解释及图例

  • 请教些关于防火规范的问题

    请教些关于防火规范的问题

    最近学校在教防火设计问题,有几个问题实在想不明白想问问大家~~1、单层体育建筑高度是怎么计算的??因为大跨度么,各种结构不同的话,具体高度该怎么计算。2、还有一个设计问题,假设一公共建筑平面为长方形,平面1-4轴在三层有局部突出的羽毛球馆采用大跨度结构,其局部高度>24M达到高层,但5-9轴三层总高度未超过24M,然后,1-4轴有地下室。请问:该地下室的防火应该视为高层地下室还是普通多层地下室。 是不是1-4轴平面全部视为高层,可以把5-9轴平面部分视为其裙房~~ (即红色斜线部分为高层按高层防火设计,黄色斜线为其裙楼按多层防火规范设计)

  • 大家对防火规范是如何理解的?

    防火规范中,超过五层或体积超过10000立方的教学楼等其他民用建筑要设室内消火栓。其中其他民用建筑包括具体是指哪些建筑?

  • 关于防火规范的两个问题

    1.地上多层(非高层)相邻防火分区,防火墙上开设的甲级防火门是否作为第二安全出口。2.多层公共建筑楼梯间是否出屋面?我找了半天没找到规范依据,知道的朋友请找到规范依据,贴出来供大家学习交流。谢谢

  • 关于《防火规范2014》的疑问

    新版防火规范2014第8.5.3条规定应设置排烟设施的地方3 公共建筑内建筑面积大于100m2且经常有人停留的地上房间4 公共建筑内建筑面积大于300m2且可燃物较多的地上房间。第8.5.4条规定应设置排烟设施的地方地下或半地下建筑(室),地上建筑内的无窗房间,当总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2,且经常有人停留或可燃物较多时,应设置排烟设施。那么问题来了:多层公共建筑地上一个80m2的会议室没有2%可开启外窗,要不要设排烟设施?多层公共建筑地上一个200m2的可燃物较多的库房没有2%可开启外窗,要不要设排烟设施?这两条规范难道不是明显的矛盾了?尼玛还是强条!!!!怎么破?怎么破?

  • 对于防火规范的理解问题

    建筑防火规范5.5.11条:设置不少于两部楼梯的公共建筑,对于顶层局部突出,突出部分的建筑面积小于200平米人数之和不超过50人,突出部分不超过两层,应另设一个安全出口通向上人屋面,这个安全出口的规定一定是楼梯出口吗?可以是上人口之类的???

  • 明天新的防火规范要实施了

    建筑设计防火规范GB50016-2006

  • 讨论:关于防火规范上矛盾的一点

    规范要求:当一个排烟风机负担两个防烟分区时,按最大分区*120计算风量。而每个防烟分区还是按照本区面积*60计算。问题是,当只有一个分区排烟时,风机的风量是不会变的,也就是防烟分区的风量还是*120的关系,这样的话,支风管和排烟口的风速就会至少大于规范要求的小于20米,10米的一倍,和规范相矛盾。请问各位如何解决?

  • 高层防火规范的见解,大家请进:

    高层屋面消防水箱容积 1.是按高规高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3《建筑防火规范》也有这类似的一条,但是这本是说明不超过一定的消防水量还是可以取那么多个立方,但是高规就没有说明这一点呢?是否按消防用水量算多少就取多少呢 ?

  • 这条防火规范该怎么理解?

    11.4.1 下列场所应设置火灾自动报警系统:8. 老年人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200 床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等可以分解成以下三句吗?1.老年人建筑、2.任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所3.和大于等于200 床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等

  • 关于农贸市场的防火规范

    最近做一个比较小的农贸市场,两层,一层农贸市场,二层超市,每层2100平方米的面积,我想问下各位,防火疏散这一块人数的计算,农贸市场和超市是参照商场还是什么?

  • 两条防火规范相矛盾,怎么办?

    《建筑设计防火规范》GB50016-2014第5.5.8条要求安全出口不少于2个。《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95第6.1.1条又说某些情况可以只有一个安全出口。这两者有矛盾之处。比如说一栋10层办公楼,按《建筑防火规范》要设2部楼梯,但是按《高层防火规范》又可以只设1部楼梯??

  • 防火规范10.1.10.3如何理解?

    防火规范10.1.10.3如何理解?电缆井包含竖井吗?消防线路均采用矿物绝缘?和第一小点明敷设都能穿管和线槽保护有点不一致。如果消防回炉穿管线槽保护,怎么就不能放同一竖井?

  • 关于2014新防火规范的问题

    2014新防火规范不像老规范,没有明确规定高层塔式住宅各个高度楼梯的设置要求,可不可以理解成高层塔式住宅就要设两个安全出口(剪刀梯)?哪位老师能给指点下?谢谢!

  • 防火挑檐的定义及条文规范

    知识点:防火挑檐的定义及条文规范         主要用于上下方均设有门窗洞口地方的竖向防火分隔, 以达到阻止火势上窜蔓延的目的。 采用宽度不小于  1米的不燃材料制作, 一般采用预制件。      中国房屋檐部, 分为挑檐、 防火檐两种式样。挑檐, 将椽木加长, 向外伸出, 伸出多少要根据设计决定; 安全出口上方的防火挑檐: 《高规 6.1.17 》 建筑物直通室外的安全出口上方, 应设置宽度不小于 1 米的防火挑檐。 (用玻璃雨篷可否? 一层对外商铺是不是也要每个出口处设置这个防火挑檐呢? ) 答案:    铝合金和玻璃都属不燃材料, 可以用玻璃雨蓬。 防火挑檐的耐火极限规范并没有具体要求, 建议使用防火 璃。安全出口上方设防火挑檐的目的是考虑到避免楼上火灾时的燃烧物坠落到安全出口上方

  • 建设部关于发布国家标准《建筑设计防火规范》的公告

    建设部关于发布国家标准《建筑设计防火规范》的公告http://co.163.com/if_35289898_3.htm

  • 钢铁冶金企业设计防火规范

    2008年的防火规范

  • 防火规范执行较困难的条文

    一、 消火栓系统:1. 多层公建设高位水箱、水泵房的层数界限。如果严格按建规设计,四层的公建就要设泵房、水池、高位水箱。实际上大多是设个屋顶水箱,泵房、水池要求室外另建,(其实不建)。审图的也是这个意思,有的审图的说屋顶水箱也可不设。2. 消防前室消火栓在公用面积很小的高层住宅中是否可以兼用。消防前室消火栓的兼用与否争议最多。但是对高层住宅来说,公用部位实在太小,设置很困难。3. 住宅底部一、二层商业网点中消火栓的设置形式。现在有三种形式,一种是严格按建规,每层2只;一种是一层一只;一种是一层设二只,二层不设。也没见什么统一的做法。4. 多层住宅底部〉200平米的商业网点设消防软管卷盘,是与相应商业网点的生活用水相连,还是各商业网点的消防软管卷盘独立成系统?若设独立系统,水量如何取值?二、 喷淋系统:1. 高层住宅的特例---通廊式住宅、商住楼的住宅部分、综合楼的住宅部分,是否设置喷淋?设置部位如何确定。2. 标准层走道设有喷淋的(通廊式)住宅,底部商业网点内是否设喷淋?是否按住宅等级对待可不设?3. 配水

  • 高层民用建树设计防火规范

    GB 50045-1995《高层民用建树设计防火规范》PDF版

  • 建筑设计防火规范------电气

    国家标准建筑设计防火规范GBJ16—87 国家标准建筑设计防火规范GBJ16—87 电气 第十章 电 气第一节 消防电源及其配电第10.1.1条 建筑物、储罐、堆场的消防用电设备,其电源应符合下列要求:一、建筑高度超过50m的乙、丙类厂房和丙类库房,其消防用电设备应按一级负荷供电;{TodayHot}二、下列建筑物、储罐和堆场的消防用电,应按二级负荷供电:1.室外消防用水量超过30 L/s的工厂、仓库;2.室外消防用水量超过35 L/s的易燃材料堆场、甲类和乙类液体储罐或储罐区、可燃气体储罐或储罐区;3.超过1500个座位的影剧院、超过3000个座位的体育馆、每层面积超过3000m2的百货楼、展览楼和室外消防用水量超过25 L/s的其他公共建筑。三、按一级负荷供电的建筑物,当供电不能满足要求时,应设自备发电设备;{HotTag}四、除一、二款外的民用建筑物、储罐(区)和露天堆场

点击加载更多

建设防火规范

建设防火规范专题,为您提供建设防火规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建设防火规范 相关的专业交流讨论,更多建设防火规范相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度