首页 课程 资料 论坛
  • 建筑设计防火规范 GB 50016-2006

    论文简介:建筑设计防火规范 GB 50016-2006 投稿网友:hqh766505180 上传时间: 2013-03-14

  • 2018年版《建筑设计防火规范》GB 50016

    2018年版《建筑设计防火规范》GB 50016~!~!~!~!~!~!~!~!

  • GB 50016-2014 建筑设计防火规范

    好不容易下载成功的 ,希望大家喜欢

  • 建筑设计防火规范 GB 50016--2006 火灾报警的迷惑

    11.4.1.8老年人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200 床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等; 在看条文说明:“疗养院、老人与儿童福利院以及医院等,其使用人员特点是行为能力弱、常需要他人帮助。这些场所中供人员诊疗、住宿、休息的场所以及走道,应设置火灾自动报警系统。”我的疑惑出来了,条文里的每句话都是用顿号隔开的,所以老年人建筑不管面积多少都需要设置火灾自动报警系统,任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑需要设置火灾自动报警系统,疗养院的病房楼不管面积多少都需要设置火灾自动报警系统,儿童活动场所和大于等于200 床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等需要设置火灾自动报警系统。 是这样的吗?还是之前有人发帖说的“按照《建筑设计防火规范》,面积大于3000的老年人建筑、旅馆、儿童活动场所等应设火灾自动报警系统。”我看防火规范好像没有要求大于3000的老年人建筑、旅馆、儿童活动场所才需要设,而是,只有是老年人建筑、儿童

  • 【探讨】《建筑设计防火规范》GB 50016—2006中11.4.1

    《建筑设计防火规范》GB 50016—200611.4.1 下列场所应设置火灾自动报警系统:3 任一层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的制鞋、制衣、玩具等厂房.规范只列举了三种使用性质。这些都属于丙类。当前各地消防局、设计院对此条执行松紧不一。消防局的观点有的是只要大于3000m2就上报警自喷,理由是规范没有细举,但包括丙类其他厂房。设计院的观点是丙类包括很广,但只有制鞋、制衣、玩具厂房才上报警自喷,如果包括丙类其他厂房,则规范没必要列出制鞋、制衣、玩具这三类。就像高层丙类厂房,不管你是生产啥只要是高层丙类厂房就必须做,很清晰明确。我赞成设计院的观点,各位同仁呢?

  • 关于建筑设计防火规范50016-2006的一个疑问!

    该规范:8.4..2.6中规定:室内消防给水管道应采用阀门分成若干独立段。对于单层厂房(仓库)和公共建筑,检修停止使用的消火栓不应超过5个。对于多层民用建筑和其它厂房(仓库),室内消防给水管道上阀门的布置应保证检修管道时关闭的竖管不超过1根,但设置的竖管超过3根时,可关闭2根。 但是布置成枝状怎么办,是否还执行以上规定

  • 关于建筑设计防火规范GB 50016--2006中8.3.1条后面备注讨论

    建筑设计防火规范GB 50016--2006第8.3.1条是强条,后面备注又说了可以不设室内消火栓的条件,是不是有个多层戊类厂房,高度19米,单层面积1000㎡,用于金属加工(金属原料-车床加工-金属件配装-五金成品)这样的建筑需要设室内消火栓给水系统么???

  • 建筑设计防火规范GB50016-2006.

    论文简介:建筑设计防火规范GB50016-2006.pdf 投稿网友:jie385753737 上传时间: 2013-06-14

  • 建筑设计防火规范GB50016-2006

    建设部关于发布国家标准《建筑设计防火规范》的公告 第450号 现批准《建筑设计防火规范》为国家标准,编号为GB50016-2006,自2006年12月1日起实施。其中,第3.1.2、3.2.1、3.2.2、3.2.7、3.2.8、3.3.1、3.3.2、3.3.7、3.3.8、3.3.10、3.3.11、3.3.13、3.3.14、3.3.15、3.3.16、3.3.18、3.4.1、3.4.2、3.4.3、3.4.4、3.4.9、3.4.11、3.5.1、3.5.2、3.6.2、3.6.6、3.6.8、3.6.10、3.6.11、3.7.1、3.7.2、3.7.3、3.7.4、3.7.5、3.7.6、3.8.1、3.8.2、3.8.3、3.8.7、4.1.2、4.1.3、4.1.4、4.2.1、4.2.2、4.2.3、4.2.5、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.3.5、4.3.6、4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.4.4、4.4.5、4.4.6、5.1.1、5.1.2、5.1.3、5.1.6、5.1.7、5.1.8、5.1.9、5.1.10、5.1.11、

  • 2006版建筑设计防火规范

    给大家发2006版建筑设计防火规范

  • 建筑设计防火规范下载2006

    http://www.gisroad.com/news/show.aspx?id=318&cid=89该网站提供免费的最新建筑设计规范,请各位下载

  • 建筑设计防火规范2006下载

    最新版的建筑设计防火规范http://www.gisroad.com/news/show.aspx?id=318&cid=89该网站提供免费的最新建筑设计规范,请各位下载

  • 建筑设计防火规范GB50016-2006

    建筑设计防火规范GB50016-2006 http://www.hzcad.com.cn/post/62.html

  • 《建筑设计防火规范》GB 50016局部修订2019(讨论稿)

    《建筑设计防火规范》GB 50016局部修订2019

  • GB50016-2006-建筑设计防火规范

    GB50016-2006-建筑设计防火规范

  • 《建筑设计防火规范》GB50016-2006

    中华人民共和国建设部公 告第450号 现批准《建筑设计防火规范》为国家标准,编号为GB50016-2006,自2006年12月1日起实施。其中,第3.1.2、3.2.1、3.2.2、3.2.7、3.2.8、3.3.1、3.3.2、3.3.7、3.3.8、3.3.10、3.3.11、3.3.13、3.3.14、3.3.15、3.3.16、3.3.18、3.4.1、3.4.2、3.4.3、3.4.4、3.4.9、3.4.11、3.5.1、3.5.2、3.6.2、3.6.6、3.6.8、3.6.10、3.6.11、3.7.1、3.7.2、3.7.3、3.7.4、3.7.5、3.7.6、3.8.1、3.8.2、3.8.3、3.8.7、4.1.2、4.1.3、4.1.4、4.2.1、4.2.2、4.2.3、4.2.5、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.3.5、4.3.6、4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.4.4、4.4.5、4.4.6、5.1.1、5.1.2、5.1.3、5.1.6、5.1.7、5.1.8、5.1.9、5.1.10、

  • 请教建筑设计防火规范GB50016-2006

    请教建筑设计防火规范(GB50016-2006)第11.3.4条第2款:沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m以下的墙面上,且灯光疏散指示标志间距不应大于20.0m;对于袋形走道,不应大于10.0m;在走道转角区,不应大于1.0m,其指示标识应符合现行国家标准《消防安全标志》GB13495的有关规定。 请问"袋形走道"是什么意思?谢谢!