首页 课程 资料 论坛
  • 消防应急预案演练记录.doc

    消防应急预案演练记录.doc

  • 消防喷淋管可以这样转弯吗

    消防喷淋管可以这样转弯吗

    现场去看了一下,发现消防管道安装的末端喷头的管道有很多进行了弯折,原因肯定是由障碍物或与其他管道相碰之类。想请教一下这种做法允许吗,如果有有什么危害。

  • 关于应急预案的有关规定

    关于应急预案的有关规定

  • 关于消防上下喷淋的问题

    关于消防上下喷淋的问题

    如图所示,该区域为上下喷淋,那么喷淋头数量应该如何计算?是按图中所示喷头个数,还是图中所示喷头个数乘以2?

  • 为什么要编制环境应急预案?

    我国《环境保护法》第47

  • 关于消防应急广播的问题

    我最近接到一个在原有消防系统中增加广播的工程,原消防主机是用日探,现在业主要求广播主材要用TOA的,我都不知怎样做,请问各位有没有相关的资料

  • 关于消防喷淋系统的小问题

    一个21层写字楼工程的消防喷淋系统,在地下室内的变电所走廊设计雨淋系统;1、是否有违用电房间区域内不得采用水灭火系统?2、在地下室内的变电所走廊设计雨淋系统,走廊一侧的风机室内设置闭式喷淋头水源接在雨淋系统干管。行吗?风机室内发生火灾闭式喷头暴开雨淋系统如何给他供水?请各位行家高手指教!!

  • 关于消防喷淋的两个疑惑?

    一、如果一个高层综合楼,楼上标准层为客房,地下室为地下车库,我能将标准层按照喷淋的中危险级I级设边墙型扩展喷头吗?二、如果设置这种喷头的话,有什么依据能查到它的参数吗?请各位工程师帮偶解答一下,谢谢!

  • 220KV变电站消防火灾应急预案

    那位仁兄有关于这方面的预案资料啊,也可以是开关柜,变压器,电缆沟起火采取的预警,措施啊什么的,小弟不甚感激啊!我这里先附上一些自己搜索的一些资料,看那位兄弟需要就拿去啊,呵呵!

  • 关于地铁施工的应急预案

    关于地铁施工的应急预案,作为一个备案。

  • 四层宾馆的消防喷淋问题

    一座四层 建筑面积4700平方左右的宾馆改造 消防怎么做啊?甲方提供资料 没有市政自来水 只有宾馆一口水井 通过水泵送水到屋顶水箱

  • 弧形的消防喷淋怎么布置?

    弧形的消防喷淋怎么布置?

  • 关于消防分区喷淋系统的问题

    关于消防分区喷淋系统的问题

    请问,红线内是地下室的一个防火分区,里面都是配电房什么的,为什么整个地下室只有这个分区不设喷系统呢,有什么规定吗?

  • 请教关于消防喷淋安装问题

    求救各位专家,我是一名消防水安装工人,这几天安装一个酒店的消防喷淋,因为是高档装饰,业主要求外漏喷淋头均要按照装饰吊顶成行成线且对称排列,所以有好多喷淋要移位,增加了不少的弯头及人工量。是否有一种经得起试压的软管可以代替啊!这样就不怕左右移位了!

  • 关于消防应急照明的问题

    关于消防应急照明的问题

    想知道这个消防应急照明箱的原理?1、我知道普通应急照明箱如果是进线断电或停电,那么应急灯会自亮并保持一定时间(主要靠灯具自身蓄电池供电)。2、还有一种消防应急照明,就像如图所示照明原理,平常照明时灯具也是带开关控制关停的,但是到消防应急时它是如何亮起的呢?按照1的方法,为什么平时把开关关了这些带消防的应急灯却又不亮,这是为何呢?优点晕了,希望高手解释下。还有,按照规范,应急照明箱用双电源,也是按照1的想法,当一路进线停电时,消防应急灯全亮。但如果按规范用双电源进线,那一路停电马上送上备用回路,那消防应急灯岂不是亮不起来了!这又是怎么解释呢???

  • 消防喷淋管道设置的问题

    消防喷淋管道设置的问题

    今遇一工程,消防喷淋管道绕人防口部的问题,应需满足人防要求管道需绕过口部,问题来了,管道位于地下负二层,绕出的管道需埋设在负6米的覆土中,埋设深度太深,牵涉后期维修困难,现请各位帮忙出个主意[ 本帖最后由 zghwy 于 2013-1-16 16:08 编辑 ]

  • 关于消防应急照明的设置

    求助各位大神,配电房里需要设置100%应急照明,现在直接把配电房里的照明箱设为了应急照明箱,双回路供电。 可是如何能做到平时可以通过侧墙的开关正常开闭,而且开关断开的情况下,又能通过消防强制点亮? 现在这个情况本人做法很混乱,智能开关也用过,双控开关加接触器也用过,都感觉很不标准,有没有好点的做法? 还有关于双头灯的问题 ,也一直很困惑.双头灯是不是只能断电自亮? 不能通过消防强制点亮? 忘各位大神解答

  • 仓库喷淋的消防排水问题

    每层分割出了4个仓库,如果做地漏排水,上层排水管落到一层后位于建筑中央,不容易出户我想上层做地漏排水,到了一层时,改做一圈盖板明沟,上层的排水排明沟,然后一层明沟统一排放。这怎么样

  • 关于消防自动喷淋的几个问题

    关于消防自动喷淋的几个问题

    请教在线的各位师傅,关于消防自动喷淋系统的几个问题:1消防自动喷淋系统是怎样一个联动过程?2要使喷淋泵动作,需要几种控制方式?3,湿式报警阀的压力开关在什么状态下动作,压力开关控制起泵,还需要模块吗?如果需要,要使用哪种模块?4,看一下我们这的湿式报警阀安装的正确吗?现在的情况是:主控柜处于自动状态,压力开关接线到主控柜的无源动作触点,管道保持5公斤压力,压力开关处顶针落下,压力开关触点处于常开状态,从末端泄水,供水测压力降低,直到把水泄完,压力开关的顶针也不动作。当我用螺丝刀把压力开关处的触点顶起时,喷淋泵动作起泵,开始供水,然后压力开关才会顶起,警铃处过水,警铃响起,此时我可以撤掉螺丝刀,系统处于正常供水状态,系统侧达到5公斤压力,压力开关顶针落下,水泵停止。

点击加载更多

消防喷淋应急预案

消防喷淋应急预案专题,为您提供消防喷淋应急预案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防喷淋应急预案 相关的专业交流讨论,更多消防喷淋应急预案相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

应急疏散指示图

消防工程资质代理