首页 课程 资料 论坛
  • 消防应急预案演练记录.doc

    消防应急预案演练记录.doc

  • 关于应急预案的有关规定

    关于应急预案的有关规定

  • 消防喷淋管可以这样转弯吗

    消防喷淋管可以这样转弯吗

    现场去看了一下,发现消防管道安装的末端喷头的管道有很多进行了弯折,原因肯定是由障碍物或与其他管道相碰之类。想请教一下这种做法允许吗,如果有有什么危害。

  • 关于消防应急广播的问题

    我最近接到一个在原有消防系统中增加广播的工程,原消防主机是用日探,现在业主要求广播主材要用TOA的,我都不知怎样做,请问各位有没有相关的资料

  • 关于消防上下喷淋的问题

    关于消防上下喷淋的问题

    如图所示,该区域为上下喷淋,那么喷淋头数量应该如何计算?是按图中所示喷头个数,还是图中所示喷头个数乘以2?

  • 为什么要编制环境应急预案?

    我国《环境保护法》第47

  • 关于消防喷淋系统的小问题

    一个21层写字楼工程的消防喷淋系统,在地下室内的变电所走廊设计雨淋系统;1、是否有违用电房间区域内不得采用水灭火系统?2、在地下室内的变电所走廊设计雨淋系统,走廊一侧的风机室内设置闭式喷淋头水源接在雨淋系统干管。行吗?风机室内发生火灾闭式喷头暴开雨淋系统如何给他供水?请各位行家高手指教!!

  • 关于消防喷淋的两个疑惑?

    一、如果一个高层综合楼,楼上标准层为客房,地下室为地下车库,我能将标准层按照喷淋的中危险级I级设边墙型扩展喷头吗?二、如果设置这种喷头的话,有什么依据能查到它的参数吗?请各位工程师帮偶解答一下,谢谢!

  • 220KV变电站消防火灾应急预案

    那位仁兄有关于这方面的预案资料啊,也可以是开关柜,变压器,电缆沟起火采取的预警,措施啊什么的,小弟不甚感激啊!我这里先附上一些自己搜索的一些资料,看那位兄弟需要就拿去啊,呵呵!

  • 关于地铁施工的应急预案

    关于地铁施工的应急预案,作为一个备案。

  • 有关消防。喷淋系统稳压的问题

    喷淋稳压泵设在地面(地下)消防泵房时,其Q和H如何选取?如果与消火栓合用高位水箱时,可不可以合用水箱间内稳压泵?如果可以,泵的Q。H如何选?消火栓稳压泵设在地面(地下)消防泵房时,是否可以不做高位水箱?请各为大侠指点迷津!

  • 【转帖】有关消防知识和应急方案

    有关消防知识和应急方案一、日常防火知识和措施:1、 下班前关掉所有开关总闸(衣车、光管、机器、烫床、烫斗、门窗等);2、 定期吹衣车的马达;3、 闻到烧焦异味马上停工检查,关上总闸并通知电工和写字楼;4、 不得擅自乱接电线、电座;5、 每星期检查一次消防设施(灭火筒、消防栓、水泵、水池);6、 保持通道畅通,灭火器附近不得堆放杂物;7、 清洁用的镪水不得用于洗地、洗设备,因为是天那水,极易挥发燃烧;8、 严禁在厂区内生火、点蜡烛、抽烟;9、 在厂区内烧焊要保证附近无易燃物,并准备灭火器,完工后检查附近是否有焊屎;10、不得带易燃物品搭乘电梯;11、不得乱用乱喷灭火器。二、厂内起火的应急措施:1、 拉下电闸(总擎);2、 在附近拿灭火器立即扑救,按动消防喷水装置;3、 开启警报系统,并打119火警电话;4、 组织员工疏散,呼吁工人不要惊慌和围观;5、 指挥员工用湿布掩鼻以防呛伤;

  • 四层宾馆的消防喷淋问题

    一座四层 建筑面积4700平方左右的宾馆改造 消防怎么做啊?甲方提供资料 没有市政自来水 只有宾馆一口水井 通过水泵送水到屋顶水箱

  • 施工安全管理及应急预案

    施工安全管理及应急预案

  • 消防喷淋管道设置的问题

    消防喷淋管道设置的问题

    今遇一工程,消防喷淋管道绕人防口部的问题,应需满足人防要求管道需绕过口部,问题来了,管道位于地下负二层,绕出的管道需埋设在负6米的覆土中,埋设深度太深,牵涉后期维修困难,现请各位帮忙出个主意[ 本帖最后由 zghwy 于 2013-1-16 16:08 编辑 ]

  • 弧形的消防喷淋怎么布置?

    弧形的消防喷淋怎么布置?

  • 关于消防应急照明的设置

    求助各位大神,配电房里需要设置100%应急照明,现在直接把配电房里的照明箱设为了应急照明箱,双回路供电。 可是如何能做到平时可以通过侧墙的开关正常开闭,而且开关断开的情况下,又能通过消防强制点亮? 现在这个情况本人做法很混乱,智能开关也用过,双控开关加接触器也用过,都感觉很不标准,有没有好点的做法? 还有关于双头灯的问题 ,也一直很困惑.双头灯是不是只能断电自亮? 不能通过消防强制点亮? 忘各位大神解答

  • 关于消防自动喷淋的几个问题

    关于消防自动喷淋的几个问题

    请教在线的各位师傅,关于消防自动喷淋系统的几个问题:1消防自动喷淋系统是怎样一个联动过程?2要使喷淋泵动作,需要几种控制方式?3,湿式报警阀的压力开关在什么状态下动作,压力开关控制起泵,还需要模块吗?如果需要,要使用哪种模块?4,看一下我们这的湿式报警阀安装的正确吗?现在的情况是:主控柜处于自动状态,压力开关接线到主控柜的无源动作触点,管道保持5公斤压力,压力开关处顶针落下,压力开关触点处于常开状态,从末端泄水,供水测压力降低,直到把水泄完,压力开关的顶针也不动作。当我用螺丝刀把压力开关处的触点顶起时,喷淋泵动作起泵,开始供水,然后压力开关才会顶起,警铃处过水,警铃响起,此时我可以撤掉螺丝刀,系统处于正常供水状态,系统侧达到5公斤压力,压力开关顶针落下,水泵停止。

  • 仓库喷淋的消防排水问题

    每层分割出了4个仓库,如果做地漏排水,上层排水管落到一层后位于建筑中央,不容易出户我想上层做地漏排水,到了一层时,改做一圈盖板明沟,上层的排水排明沟,然后一层明沟统一排放。这怎么样

点击加载更多

消防喷淋应急预案

消防喷淋应急预案专题,为您提供消防喷淋应急预案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防喷淋应急预案 相关的专业交流讨论,更多消防喷淋应急预案相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

应急疏散指示图

消防工程资质代理