1.地下车库的出入口大门是否需要设水幕系统?可否设防火卷帘门,再设冷却水幕(单排)?2. 地下车库的消火栓系统和水幕系统可否合并?
我现在设计的的地下车库面积超过5000平方米,消火栓管网是成环的,请问怎样计算管径啊???需要平差吗????急啊!!~请帮忙!!~
地下车库,两个防火分区,请问此图中1和2管是否一根就够,我认为各防火分区能和室外引入管形成环即可,对否?
谁有地下车库的设计防火规范谁有地下车库的设计防火规范谁有地下车库的设计防火规范谁有地下车库的设计防火规范谁有地下车库的设计防火规范谁有地下车库的设计防火规范谁有地下车库的设计防火规范谁有地下车库的设计防火规范
地下车库一万平米分三个防火分区,每个防火分区大概260个消防点位,我是应该一个防火区做两个报警回路呢还是三个防火分区做四个回路,跨防火区做回路时候联动编程有问题吗?
某设计院设计的高层建筑中,其中地下一层车库的照明用DWZBYJ电线,我跟他沟通是不是可以用BV线,他说规范有要求,但是他也不说明哪个规范要求的。请教大虾,他说的正确么。
我们地下车库有些消防箱是如图布置的,以前没有见过这种,以前接触的消防箱都是背靠柱子,这个项目的图纸消防箱有些是平行柱子的。我有两个疑问,背靠着柱子不是更好看吗,设计师为啥这样画,这样不是很难看吗?另
现有一个1万平米左右的地下车库,以及地上三层裙房。地下车库三个防火分区,商业裙房每层各2个防火分区。请问:做消防的时候,什么时候选择用消防线槽,什么时候采用金属管走线,选则的标准如何确定呢?两者的利弊呢?我现在选择的是金属管走板内。高手们能给点意见和说明么?多谢了!
对于大型地下车库的消防的设计,本人设想除了设一个区报外,在每个防火分区设一个消防接线端子箱,对于设计及审图人是不是更好一些,请大家踊跃发言啊!
住宅的地下车库平时通风采用诱导风机,另外安装有排烟风机,在汽车库和自行车库的地方有防火卷帘门按照车库防火规范,II类以下的地下车库可不设火灾报警系统,也就是说150辆以下的地下车库不用设置火灾自动报警系统,那上面的地下车库(30辆车)的排烟风机和防火卷帘门的控制信号怎么给呢
新人,咨询一下地下车库的消防竖管设计施工有具体的要求吗,比如有要求靠墙靠柱需设计吗,或者设计施工直接占到了车位白线内,符合要求吗?
有一地下车库5000平米左右,分了3个防火分区,主要供小区业主停小车,单车等。我消防设计时只作了声光警报装置,请问还要设置消防广播系统吗?
假设地下车库中有一个防火分区,无直接通向室外的疏散出口,但顶板开有20-30平方米的通风采光井,设有机械排烟系统,请问的问题是,这个防火分区要设机械送风系统吗?(汽车库规范中只说要设送风系统,并无明言必须是机械送风系统.)
消防给水及消火栓系统技术规范GB 50974-2014第9.2.1.2条规定:设有消防给水系统的地下室应设消防排水措施;第9.2.2.3条规定:地下室的消防排水设施宜与地下室其他地面废水排水设施共用。也就是说,地下车库(有喷淋或消火栓)的潜水泵要兼做消防排水用,那么这些潜水泵是否应划为消防负荷呢,请投票并给出您的理由!
见到很多电气设计施工图对地下车库消防电话线的设计都是在一个防火分区里把所有的电话插孔和消防分机都用一根SC20或者SC15的管串联起来~但是根据产品手册上消防电话的工作原理来看(看的北大青鸟的),似乎简单的串联起来不一定能保证消防电话系统的接线呀~不知各位怎么看这个问题?
地下车库的消防用水量是按 《消水规》表3.5.2“地下建筑” 室内消防用水量的设计标准还是按照 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》规定来确定?
最近作了一个上海的14万平米的住宅小区,小高层带一个大型地下车库,生活为变频,消防为稳高压,均不设屋顶水箱,采用的是生活消防管道合用系统.其中地库的消火栓系统是与住宅合用的消防泵.审图都通过了,但是自来水公司有个意见:住宅和地库职能分开,分别计量,不可合用消防泵,故要求我再设一套地库的消防泵组.第一次碰到这种问题,我考虑了一下,如果职能分开,一般二层消火栓可以在市政上直接吸水,那么地下一层为何还要采用消防泵加压呢?如果需要加压,那么是必须做稳高压吗?
一沿街商业房,建筑面积8000平方米,地上两层(局部三层),地下为车库,消防主要做了消火栓、喷淋、烟、温报警,防排烟等,消火栓在地下车库形成环状,我想问的是,既然小方式两个入口,且与室外形成环状,难道在车库还要形成环状吗?