首页 课程 资料 论坛
  • 消防设备安装技术交底.rar

    消防设备安装技术交底.rar

  • 消防设备安装节点详图 下载

    消防设备安装节点详图 下载http://www.gong123.com/paishui/2011-10-31/366719.html?2vsrf有需要的帮顶哦!

  • 幼儿园消防设备设施安装要求

    对于幼儿园的消防设施安装和部分电气设备的安装应该尤为注意,并且祥泰电气提示对于部分建筑和电气设备安装的安全应注意以下几点:1、幼儿园的建筑耐火等级不低于二级,不应超过3层:200M2以上建筑必须有两个疏散楼梯,楼梯间为防烟楼梯间。2、幼儿园与易燃易爆场所的防火间距小得小于30M,幼儿园的安全出口不应少于两个,门向外开启,出口处不准有踏步。3、幼儿园不应直接设在汽车库的上面,下面或毗邻处,幼儿园用房并且祥泰电气提示不宜设在地下人防工程内或用人防工程改建的地下或半地下建筑内。4、幼儿园的房间门至外部出口或至封闭楼梯间的最大允许距离为:(1)位于两个外部出口或楼梯之间的房间为25M;(2)位于袋形走道或尽端的房间为20M。 5、安全疏散楼梯间内不能附设烧火间,可燃材料储藏室,非封闭的电梯井,可燃气体管道。6、幼儿园内不能装设蒸汽锅炉房。

  • 各种消防设备的接线方式!!!

    1、消防启泵按钮??2、点型感烟探测器?3、对讲电话挂机?4、8302、8301模块?5、火灾显示盘?6、声光报警器??7、带电话插孔的手动报警按钮8、手动报警按钮最好推荐几本原理接线的书!!!谢谢各位前辈了。。。

  • 消防设备配电你用什么管?

    民规8.3.2 明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.Omm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。民规中只是按敷设环境来区分管壁厚度。高规9.1.4.1 暗敷设时,应穿管并应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于30mm;明敷设时,应穿有防火保护的金属管或有防火保护的封闭式金属线槽;没说明要用厚壁钢管我在设计院时,老总要求,消防设备配电回路要穿SC管。我在地产公司时,各地设计单位也是要求用SC管。SC管,水煤气管,热镀锌钢管。我想知道是否我漏看了那条规范有这个要求?

  • 关于消防设备的几点问题

    1、消防稳压设备的气压罐选型、启泵压力、停泵压力如何计算 2、GB50974-2014中的5.3.3、5.3.4两条如何理解

  • 室内消防管道及设备安装

      室内消防管道及设备安装 1 范围 <

  • 室内消防管道及设备安装工艺标准

    室内消防管道及设备安装工艺标准

  • 消防设备电源状态监控器安装规定

    《消防控制室通用技术要求》中指出:“消防控制室内设置的消防设备应包括火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、消防电话总机、消防应急广播控制装置、消防应急照明和疏散指示系统控制装置、消防电源监控器等设备,或具有相应功能的组合设备。”即国标中明确规定了消防设备电源状态监控器应安装在消防控制室内。倘若没有消防控制室,则应安装在有人值班的场所。

  • 钢结构主体中的消防设备安装问题

    现在我做了一个工程,主体为钢结构,顶层楼板不是砼结构,层高有m,现在到了设备安装的时候,可是这么高感烟探头怎么安装呢?没有地方固定啊?楼顶是不能钻孔的,真是愁死我了,请高手出招!

  • 台湾建筑消防设备配电线路设置标准

    台湾地区从1996年开始实施消防专业技术人员制度,发布消防设备师及消防设备士管理办法。1998年开始正式实施各类建筑场所消防设备定期检修申报制度。台湾地区的高层建筑,特别是超高层建筑数量相对较少,制定的消防安全设备标准,特别是消防设备配电线路的连续供电时间要求相对较低,但实施两项制度以来,2009年统计台湾共发生火灾2621件,与2000年时共发生火灾15560件相比,有较大幅度地下降。台湾地区制定的建筑防火有关消防设备配电线路设置的有《各类场所消防安全设备设置标准》(970515),《建筑技术规则建筑技术施工篇》(980105),《建筑技术规则建筑设备编》(980105)等相关标准,其中有关各类消防设备配电线路耐燃和耐热保护范围的规定相对较详细。值得我们分析比较和研究探讨。1 应急电源供电的消防设备范围和对应急供电系统的规定

  • 消防设备的配线、穿管的疑惑?

    高规:9.1.4 消防用电设备的配电线路应符合下列规定:9.1.4.1 当采用暗敷设时,应敷设在不燃烧体结构内,且保护层厚度不宜小于30mm。9.1.4.2 当采用明敷设时,应采用金属管或金属线槽上涂防火涂料保护。9.1.4.3 当采用绝缘和护套为不延燃材料的电缆时,可不穿金属管保护,但应敷设在电缆井内。建规:第10.1.4条 消防用电设备的配电线路应穿管保护。当暗敷时应敷设在非燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于3cm,明敷时必须穿金属管,并采取防火保护措施。采用绝缘和护套为非延燃性材料的电缆时,可不采取穿金属管保护,但应敷设在电缆井沟内。火规:第8.2.1条 火灾自动报警系统传输线路采用绝缘导线时,应采取穿金属管、硬质塑料管、半硬质塑料管或封闭式线槽保护方式布线。第8.2.2条 消防控制、通讯和警报线路,应采取穿金属管保护,并宜暗敷在非燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于3cm。当必须明敷时应在金属上采取防火保护措施。采用绝缘和护套为非延燃性材料的电缆时,可不穿金属管保护,但应敷设在电缆

  • 求助关于剧院的消防设备

    剧院的面积为4000平方,如果含着消防水池300m3\泵房的建设及消防栓系统\喷淋系统\报警系统\稳压系统和水幕系统没平方多少造价?

  • 消防固定水管的安装标准

    如果有需要可以到这里下载:http://www.shui.shejis.com/new_bz/html/35383.shtml?uid=114897

  • 消防设备为什么要采用末端切换?

    建筑设计防火规范GB50016-2006上面有写如下:11.1.5 消防控制室、消防水泵房、防烟与排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。今天我们老大问我为什么?我回答是规范要求,他说是出于何种意义,有什么作用,和总出线柜切换有什么不同,以及优缺点,希望大侠不吝赐教,谢谢。

  • 有关消防设备启动方式的问题

    有个2万平方米的办公楼,设2x800KVA的变压器,消防泵和喷淋泵容量分别为110KW和75KW,我设计的是前者采用软启动、后者采用直接启动方式,但审图的说消防水泵不要用软启动,还说只要变压器容量大于3倍的电机容量就可以直接启动了,请问有这个说法么?

  • 关于消防设备供配电问题

    在高层建筑地下一般均设有消防水泵房,消防水泵负荷等级多为一级或二级负荷,消防电源为双电源自动切换。由于消防水泵房内常设有生活水泵类及其它用电设备,故设计中常将如变频生活给水泵、轴流送风机等回路接在消防水泵的电源母线上,是否不符合《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)第9.1.3条及条文说明中关于“消防用电设备应采用专用的供电回路”的要求?类似情况,如消控中心的配电箱既要为消防报警及联动主机供电,同时又为其它插座系统供电;又如应急照明与一般照明等混接在同一配电箱内,是否也不符合《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)第9.1.3条的规定?

点击加载更多

消防设备安装标准

消防设备安装标准专题,为您提供消防设备安装标准相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防设备安装标准 相关的专业交流讨论,更多消防设备安装标准相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

消防门标准

幼儿园消防标准