建筑消防设施的检测内容
1火灾自动报警系统1、检测火灾自动报警系统线路的绝缘电阻、接地电阻、系统的接地、管线的安装及其保护状况;2、检测火灾探测器和手动报警按钮的设置状况、安装质量、保护半径及与周围遮挡物的距离等,并按30~50%的比例抽检其报警功能;3、检测火灾报警控制器的安装质量、柜内配线、保护接地的设置、主备电源的设置及其转换功能,并对控制器的各项功能测试;4、检测消防设备控制柜的安装质量、柜内配线、手、自动控制及屏面接受消防设备的信号反馈功能;5、检测电梯的迫降功能、消防电梯的使用功能,切断非消防电源功能和着火层的灯光显示功能;6、检测消防控制室、各消防设备间及消火栓按钮处的消防通讯功能;7、检测火灾应急广播的音响功能,手动选层和自动广播、遥控开启和强行切换等功能;8、检测消防控制室的设置位置及明显标志、室内防火阀及无关管线的设置、双回路电源的设置和切换功能;9、检测火灾应急照明和疏散指示标志的设置、照度、转换时间和图形符
今天,消防大队送来了软带的检测报告,压力爆破试验,规范合格为2.4MP,我们产品为2.2MP,定性为不合格产品,需全部更换.程序我无可置疑,但2.4MP的试验压力是否合理,服众?市政消防供水压力0.4MP,消防管道我们试验压力1.0MP,水带要达到2.4?听说别的工程也是这个品牌产品,却合格.真他吗郁闷?2.4MP的压力试验我想管道也该爆破了?
1、消防供水
一、电气检测
1、建筑总平面显示功能 操作图形显示装置使其显示建筑总平面图.检查总平面图是否完整、淸晰。
装饰材料必检的材料我是某一工地资料员,是做装饰工程的,最近因为材料送检的事情搞得焦头烂额,从质检站拿到的清单上面,只要是我们进场的材料,全部都必须检验,现在领导让我找一份相关的文件找一部分必须送检的项目的材料,在线的谁有,麻烦给我发一份,急死了……。特别是需消防复检的材料有哪些。希望大家不吝赐教…谢谢 也可以发到我邮箱里面:jg2008dang@sina.com
KANKAN
论文简介:建筑消防验收内容及程序建筑消防验收内容及程序 投稿网友:chenhuanjun 上传时间: 2013-07-19
宁波佳盾消防检测有限公司专业从事消防检测、电气防火检测等专项检测业务,公司取得了浙江省质量技术监督局计量认证证书,并经宁波市公安局消防监督管理局备案,是具备检测资质、消防局认可的合法检测公司。欢迎各位来电咨询洽谈,价格合理,检测专业。目前在宁波有多家检测公司未取得计量认证证书而从事消防检测业务,大家在咨询时一定要问清楚是否具有资质,是否为消防局认可,以免造成不必要的损失。因发展需要,急需业务,各大公共场所的消防年检(KTV,酒店,大型网吧,店面新开,小区等),有业务可以直接联系我,专业业务员洽谈成功后按照提成给你酬劳,回报丰厚。王工 TEL:13566071480/QQ:776154459
[检测调试]板块所包括的内容如下:1、暖通的各类设备和系统检测与调试的方法;2、暖通的各类设备和系统检测与调试的依据及参照的标准;3、暖通各类工程以及系统中所遇到的各种问题以及解决的方法,(包括在暖通设计和施工中遇到的问题,以及在设备运行和保养中遇到的问题);4、暖通各类标准中不明白或者难以理解的条文的探讨;5、暖通设备和系统检测和调试中所使用的各种仪器;6、暖通设备和系统检测和调试新测试方法的探讨;7、其它与暖通设备和系统检测与调试有关的内容。以上是我的个人理解,希望大家多给我提宝贵的意见,多增加与此相关的内容,好的意见会有适当的奖励!在此谢谢大家!!!
建筑消防设施检测收费参考明细 ------------------------ 出处:北京消防协会 一、火灾自动报警系统: 1、报警系统布线 22.95元/处 2、火灾探测器 10.8元/处 3、手动报警按钮功能检测 12.15元/只 4、主报警控制器功能 135元/台 5、区域报警控制器 67.5元/台 6、消防联动控制柜 40.5元/台 7、消防通讯 5.4元/个 8、火灾事故广播功能 22.95元/层 9、电梯 33.75元/台 10、火灾应急照明装置 33.75元/区 11、疏散指示装置 33.75元/区 12、接地电阻的测量及绝缘电阻的测量 121.5元/处 13、接地电阻接地线的连接方式 6
节能检测的目的是为了通过实测来评价建筑物的节能效果。由于建筑节能结果集中反映在热源处(冷源处),因而检测建筑节能是否达标,可以采用两种方法,一种方法是在热源(冷源)处直接测取采暖耗煤量指标(耗电量指标),然后求出建筑物的耗热量指标(耗冷量指标),此法称为热(冷)源法。另一种方法是在建筑物处,直接测取建筑物的耗热量指标(耗冷量指标)然后求出采暖耗煤量指标(耗电量指标),此法称为建筑热工法。 建筑节能的检测包括很多内容,主要有温、湿度测量,围护结构传热系数的测量,围护结构耗热量的测量,房间空气渗透量的测量,风速的测量,太阳辐射热的测量,供热量的测量,锅炉效率的测量,保温效率的测量等,相应的检测仪表主要有温度计,热电偶,风速仪,热流计,流量计,热量计量表,六氟化硫气体检漏仪,冷热箱装置等。
希望对大家有所帮助
上传一个消防检测项目、标准要求,希望对大家有所帮助。
(1)总平面布局和平面布置中涉及消防安全的防火间距、消防车道、消防水源等;(2)建筑的火灾危险性类别和耐火等级;(3)建筑防火、防烟分区和建筑构造;(4)安全琉散和消防电梯;(5)消防给水和自动灭火系统;(6)防烟、排烟和通风、空调系统的防火设计;(7)消防电源及其配电;(8)火灾应急照明、应急广播和疏散指示标志;(9)火灾自动报警系统和消防控制室;(10)建筑内部装修的防火设计;(11)建筑灭火器配置;(12)有爆炸危险的甲、乙类厂房的防爆设计;(13)国家工程建设标准中有关消防设计的其他内容。
小弟本是搞大坝安全监测的但是不能适应工地的长期生活,也适应不了长期远离家人的无聊所以前段时间选择了跳槽来到了现在的公司主要搞消防检测,和专业失去了挂钩突然觉得很迷茫,我也不知道这个行业突破口和前景我现在只知道目前的待遇只有我以前的一半,当然以前有工地补贴现在的工资都不能维持我再城市的一个月的开销我应该怎么办?现在工资不高倒没有什么大问题,我就想知道以后这个行业是怎么个发展的?或者说消防检测行业的作业人员的工资待遇大概是怎么样的?对了,告诉大家,我是浙江的
钢结构质量检测内容及方法