首页 课程 资料 论坛
  • 请教特种变压器的绝缘水平

    我公司最近采购两台电炉用整流变压器,想请教各位高手:1、对于低压侧工频耐压值国家标准有何要求?2、如果我的二次侧电压为575V,则国内的生产厂家其低压侧工频耐压能做到多少Kv?

  • 树脂绝缘干式变压器绝缘结构与绝缘水平

    树脂绝缘干式变压器绝缘结构与绝缘水平

  • gb1094.3-2003-绝缘水平-电力变压器

    gb1094.3-2003-绝缘水平-绝缘试验-电力变压器

  • 请教干式变压器铁心绝缘验收标准?

    我们向一电厂提供多台10KV级1000KVA干式变压器,现对方正进行验收,其按GB50150-91《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》进行验收,其中铁心绝缘试验用2500V摇表测量,但10KV级变压器,铁心绝缘经受不住2500V的电压,对方称若我们能提供相关标准,可以按我们提供标准试验,但现我们又查不到其他相关标准,请教各位有经验的朋友介绍经验或提供标准信息。

  • 干式变压器的应用和选择

    干式变压器的工程选型及应用。 作者:张勖成 曾庆赣 1、干式变压器的温度控制系统 干式变压器的安全运行和使用寿命,很大程度上取决于变压器绕组绝缘的安全可靠。绕组温度超过绝缘耐受温度使绝缘破坏,是导致变压器不能正常工作的主要原因之一,因此对变压器的运行温度的监测及其报警控制是十分重要的,今对TTC-300系列温控系统作一简介。 (1)风机自动控制:通过预埋在低压绕组最热处的Pt100热敏测温电阻测取温度信号。变压器负荷增大,运行温度上升,当绕组温度达110℃时,系统自动启动风机冷却;当绕组温度低至90℃时,系统自动停止风机。 (2)超温报警、跳闸:通过预埋在低压绕组中的PTC非线性热敏测温电阻采集绕组或铁心温度信号。当变压器绕组温度继续升高,若达到155℃时,系统输出超温报警信号;若温度继续上升达170℃,变压器已不能继续运行,须向二次保护回路输送超温跳闸信号,应使变压器迅速跳闸。 (3)温度显示系统:通过预埋在低压绕组中的Pt100热敏电阻测取温度变化值,直接显示各相绕组温度(三相巡

  • 变压器的绝缘与温度的换算

    一变压器绝缘降低,采用加温和真空滤油机干潮,现在温度在80度左右,绝缘电阻(2500V摇表)是50M,请问在常温下(25度)绝缘电阻应该是多少?怎么换算?

  • 630KVA干式变压器噪声有时大

    单位有一台630KVA干式变压器,每天有几个不规律的时间段噪声有点大,三相电流大约为550A 680A 500A。多数时间声音又正常。不知道原因在那里,开始以为是散热风机启动。但观察几次风噪声大的时候风机都没启动。

  • 关于干式变压器的几点疑问

    1、SCB与SGB有什么区别?使用场合有什么不同?2、这两种变压器在使用中常见故障有哪些?本人也查了相关资料,但说法各异,在这里请各位前辈指点!

  • 求助大神!关于干式变压器

    现有一台800kVA干式变压器,作为水库6台90kW水泵电动机使用。现在的情况变压器的声音已经不是之前的平稳振动声,像是过载,需要增容变压器。现需要给出依据,比如计算公式,可以查到的规范书等。谢谢各位大神!

  • 请问配电变压器低压侧绝缘水平有要求么?

    请问各位,配电变压器低压侧绝缘水平有什么要求么?我们在设备技术要求方面需要怎么要求,我在公司的电力变压器质量控制规定上看到,高压侧绝缘水平从:短时工频耐受电压有效值,额定雷电全波冲击耐受电压(峰值),额定雷电截波冲击耐受电压(峰值)这三个参数来体现。不知道低压侧有要求没有。

  • 请教干式变压器高压包的绝缘距离问题

    请教10kV干式变压器三相高压包对地的距离要求多少?有的厂家说要100以上,但为什么三相间的距离20就可以满足要求,无法理解。

  • 20/0.4KV三相树脂绝缘干式电力变压器

    20/0.4KV三相树脂绝缘干式电力变压器

    发两张图片分享.[ 本帖最后由 enda85 于 2010-1-11 10:13 编辑 ]

  • 求教,关于变压器中性绝缘水平的问题?

    为什么我看有些资料上说110kV变压器中点绝缘水平有35kV ,44kV和60kV三种,标准电压等级不是只有35kV和66kV吗?

  • GB6450-1986干式电力变压器

    GB6450-1986干式电力变压器

  • 变压器绝缘问题(求高手)

    一台400KVA的变压器吊芯检修,检修后绝缘电阻3000兆,但放回油中绝缘只有200兆.怀疑受潮,烘烤后在90度时绝缘700兆.重新换油后装好温度在60度绝缘只有120兆.求高手解答.

  • 维修中的英国干式变压器

    维修中的英国干式变压器

    维修中的英国矿用变压器

  • 【求助】干式10kV隔离变压器

    本人在做一个工程,有2台10kV隔离变压器(SG-10/800),变比:10.5/10.5kV,容量:800kVA.谁有技术规范,给我一份,谢谢!

  • 问下变压器这样用绝缘子什么意思

    问下变压器这样用绝缘子什么意思

    这照片是变压器中性点接地的图片,我不能理解为什么这里会用到绝缘子,请各位赐教。

  • 干式变压器几项特殊试验

    燃烧、耐热、环境适应试验

点击加载更多

干式变压器绝缘水平

干式变压器绝缘水平专题,为您提供干式变压器绝缘水平相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与干式变压器绝缘水平 相关的专业交流讨论,更多干式变压器绝缘水平相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 