首页 课程 资料 论坛
  • 关于干式变压器的正常过负荷问题

    干式变压器的正常过负荷能力???

  • 630KVA干式变压器噪声有时大

    单位有一台630KVA干式变压器,每天有几个不规律的时间段噪声有点大,三相电流大约为550A 680A 500A。多数时间声音又正常。不知道原因在那里,开始以为是散热风机启动。但观察几次风噪声大的时候风机都没启动。

  • 关于干式变压器的几点疑问

    1、SCB与SGB有什么区别?使用场合有什么不同?2、这两种变压器在使用中常见故障有哪些?本人也查了相关资料,但说法各异,在这里请各位前辈指点!

  • 求助大神!关于干式变压器

    现有一台800kVA干式变压器,作为水库6台90kW水泵电动机使用。现在的情况变压器的声音已经不是之前的平稳振动声,像是过载,需要增容变压器。现需要给出依据,比如计算公式,可以查到的规范书等。谢谢各位大神!

  • 一、二级负荷的变压器选择?

    一二级宾馆的负荷都是一、二级负荷,一般选用两台变压器,因此单台变压器要能够带起整个宾馆的负荷,如果选整个宾馆的总计算功率为该变压器的容量的80%,那平时运行时,每台变压器只有40%的负载,这种情况下效率是不是很低,会有很大的电能浪费?应该怎么解决呢?

  • 干式变压器的应用和选择

    干式变压器的工程选型及应用。 作者:张勖成 曾庆赣 1、干式变压器的温度控制系统 干式变压器的安全运行和使用寿命,很大程度上取决于变压器绕组绝缘的安全可靠。绕组温度超过绝缘耐受温度使绝缘破坏,是导致变压器不能正常工作的主要原因之一,因此对变压器的运行温度的监测及其报警控制是十分重要的,今对TTC-300系列温控系统作一简介。 (1)风机自动控制:通过预埋在低压绕组最热处的Pt100热敏测温电阻测取温度信号。变压器负荷增大,运行温度上升,当绕组温度达110℃时,系统自动启动风机冷却;当绕组温度低至90℃时,系统自动停止风机。 (2)超温报警、跳闸:通过预埋在低压绕组中的PTC非线性热敏测温电阻采集绕组或铁心温度信号。当变压器绕组温度继续升高,若达到155℃时,系统输出超温报警信号;若温度继续上升达170℃,变压器已不能继续运行,须向二次保护回路输送超温跳闸信号,应使变压器迅速跳闸。 (3)温度显示系统:通过预埋在低压绕组中的Pt100热敏电阻测取温度变化值,直接显示各相绕组温度(三相巡

  • 变压器的过负荷运行问题

    请教一下,干式变压器的过负荷问题,过负荷10%时能运行多长时间, 见资料上 过负荷20%是60分钟,有的写H级绝缘过负荷20%时可长期运行 哪位有电子版的GB/T 17211-1998 干式电力变压器负载导则啊,帮忙发一个,网上都找不到啊,谢谢了

  • 变压器负荷率选多少合适?

    各位大虾帮帮忙,小弟正在做一个设计,计算负荷是1400KVA,现在想选用1600KVA的变压器,但是负荷率达到83%左右。但是如果选用2000KVA的变压器负荷率只有66%左右。小弟真不知道要如何选择了,请各位大虾帮助确定一下?

  • 煤矿负荷统计和变压器选择

    出自 煤矿供电设计与继电保护整定计算示例 一书 http:hfmxs.com

  • 干式变压器日常运行维护

    浇注型干式变压器与油浸式变压器、浸清漆型干式变压器相比,维修和检查简单,可靠 性 也髙,不易发生故障。但是,变压器是电气线路中的主要设备,一旦发生故障而断电,有关 用电设备就会停止工作,造成极大影响。因此,为了保证变压器正常运转,切实地进行日常 的维修和检查是十分重要的,同时即使是很小的也可事先发现,避免事故。 ―、维修和检查时的事项 在带电情况下维修检查,往往会发生危险,必须充分注意安全。 1.在带电状态下的维修和检查 检查处于带电状态下的浇注型干式变压器时, 绝对不可触及浇注型绕组的环氧树脂表面。 因 为在运行中其表面电位与其内部绕组导体上的电位大致相等,触及后有危险。 通常在浇注型绕组环氧树脂表面醒目之处钉有写上“禁止运行中触及”的警告铭牌,必须严 格遵守。 2、停电状态下的维修检查 (1)停电维修和检杳时,应核使变乐器和有关用电设备已切断电源。 (2)应采取使开关电器不能从新关合,切断操作电源及联锁等安全措施。 〔3〕接受

  • 关于小区负荷和变压器选择问题

    根据数据算出来的小区负荷表是这样的 要怎么选择变压器? 谢谢各位的帮忙。。。。。楼号 单元 每户面积(m2) 每户容量(kW) 户数 本楼容量(kW) 配置系数 计算容量 (kVA) 4#楼5层 3 120以下 8 30 240 0.5 120 120-150 0 0 150以上 16 0 5#楼5层 2 120以下 8 0 240 0.5 120 120-150 12 20 150以上 16 0 6#楼5层 3 120以下 8 0 360 0.5 180 120-150 12 30 150以上 16 0 7#楼5层 3 120以下 8 30 240 0.5 120 120-150 12 0 150以上 16 0 8#楼5层 3 120以下 8 20 280 0.5 140 120-150 12 10 150以上 16 0 9#楼5层 2 120以下 8 0 240 0.5 120 120

  • 变压器容量的选择及负荷运算

    变压器容量的选择及负荷运算

    这个是项目上面遇到的一些负荷运算的问题,里面各个负荷都给出来了,左边的红数字是负荷运算的结果。但是有一个疑问,图中的算法是计算所有PE 然后乘以一个集中的需要系数,得到计算负荷Pjs。但我觉得应该是拿各种负荷已经计算出来的Pjs相加才得到总的Pjs。想请问一下各位,那种方法正确。或者说,怎么选这个变压器的容量呢?630KVA?800kva?多谢!

  • 变压器负荷计算示例,根据12SDX101-2

    本人制作了一个变压器负荷计算表格1B变压器主要回路负荷计算 回路编号 用电场所 Pe(kW) 是否计入 Ps(kW) Kx CosΦ tgΦ Pj(kW) Qj(kVar) Ij(A) Sj(kVA)7WL11 七栋一单元1~11层生活 222.00 1 222.00 0.50 0.90 0.48 111.00 53.76 187.44 123.33333337WL12 七栋一单元12~20层生活 216.00 1 216.00 0.50 0.90 0.48 108.00 52.31 182.37 1207WL21 七栋二单元1~11层生活 222.00 1 222.00 0.50 0.90 0.48 111.00 53.76 187.44 123.33333337WL22 七栋二单元12~23层生活 288.00 1 288.00 0.47 0.90 0.48 135.36 65.56 228.57 150.48WL11 八栋一单元1~11层生活 222.00 1 222.00 0.50 0.90 0.48 111

  • 求助帖,变压器过负荷问题

    我工厂变压器容量是70000KVA的,正常时的负荷时35000KVA,当轧钢设备工作时,负荷最大会达到88000KVA,但是时间很短,也就是6秒左右,在到77000KVA左右,时间也是几秒。 我查了下资料,超过10%时,允许180分钟,20%是150,30%是120,但说的是连续运行,我想问一下,像我工厂这种变压器每5分钟过负荷15秒左右,主变温度为48.5°,能运行多久,求回答。

  • 小区变压器计算负荷的问题。

    本帖最后由 吃喝在工地 于 2015-11-10 23:36 编辑 计算负荷是额定容量(kW)乘以需要系数?还是额定容量(kW)乘以同时系数?还是额定容量(kW)乘以需要系数再乘以同时系数?到底应该怎么算?对于小区内商业用电,地下车库这些地方的计算负荷怎么算?

  • 已知负荷计算变压器容量

    已知负荷计算变压器容量

    已知负荷: 1#楼:住宅用电(住户)504kw;公共用电(电梯、照明、风机等)85kw 2#楼:住宅用电(住户)504kw;公共用电(电梯、照明、风机等)85kw 3#楼:住宅用电(住户)558kw;公共用电(电梯、照明、风机等)54kw 商业用电:300kw 打算1、2#楼一个变压器;3#和商业一个变压器 用cad计算负荷时,有功同时系数kp、无功同时系数kp取多少;或者大家都是如何计算出变压器容量的,求教

  • 复电干式变压器巡查事项

    复电 干式变压器巡视检查内容 1. 电抗器线圈绝缘层完好,相色正确清晰。 2. 电抗器周围及风道整洁,无铁磁性杂物。

点击加载更多

干式变压器过负荷

干式变压器过负荷专题,为您提供干式变压器过负荷相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与干式变压器过负荷 相关的专业交流讨论,更多干式变压器过负荷相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度