首页 课程 资料 论坛
  • 关于干式变压器的正常过负荷问题

    干式变压器的正常过负荷能力???

  • 关于干式变压器的几点疑问

    1、SCB与SGB有什么区别?使用场合有什么不同?2、这两种变压器在使用中常见故障有哪些?本人也查了相关资料,但说法各异,在这里请各位前辈指点!

  • 630KVA干式变压器噪声有时大

    单位有一台630KVA干式变压器,每天有几个不规律的时间段噪声有点大,三相电流大约为550A 680A 500A。多数时间声音又正常。不知道原因在那里,开始以为是散热风机启动。但观察几次风噪声大的时候风机都没启动。

  • 求助大神!关于干式变压器

    现有一台800kVA干式变压器,作为水库6台90kW水泵电动机使用。现在的情况变压器的声音已经不是之前的平稳振动声,像是过载,需要增容变压器。现需要给出依据,比如计算公式,可以查到的规范书等。谢谢各位大神!

  • 一、二级负荷的变压器选择?

    一二级宾馆的负荷都是一、二级负荷,一般选用两台变压器,因此单台变压器要能够带起整个宾馆的负荷,如果选整个宾馆的总计算功率为该变压器的容量的80%,那平时运行时,每台变压器只有40%的负载,这种情况下效率是不是很低,会有很大的电能浪费?应该怎么解决呢?

  • 变压器的过负荷运行问题

    请教一下,干式变压器的过负荷问题,过负荷10%时能运行多长时间, 见资料上 过负荷20%是60分钟,有的写H级绝缘过负荷20%时可长期运行 哪位有电子版的GB/T 17211-1998 干式电力变压器负载导则啊,帮忙发一个,网上都找不到啊,谢谢了

  • 干式变压器的应用和选择

    干式变压器的工程选型及应用。 作者:张勖成 曾庆赣 1、干式变压器的温度控制系统 干式变压器的安全运行和使用寿命,很大程度上取决于变压器绕组绝缘的安全可靠。绕组温度超过绝缘耐受温度使绝缘破坏,是导致变压器不能正常工作的主要原因之一,因此对变压器的运行温度的监测及其报警控制是十分重要的,今对TTC-300系列温控系统作一简介。 (1)风机自动控制:通过预埋在低压绕组最热处的Pt100热敏测温电阻测取温度信号。变压器负荷增大,运行温度上升,当绕组温度达110℃时,系统自动启动风机冷却;当绕组温度低至90℃时,系统自动停止风机。 (2)超温报警、跳闸:通过预埋在低压绕组中的PTC非线性热敏测温电阻采集绕组或铁心温度信号。当变压器绕组温度继续升高,若达到155℃时,系统输出超温报警信号;若温度继续上升达170℃,变压器已不能继续运行,须向二次保护回路输送超温跳闸信号,应使变压器迅速跳闸。 (3)温度显示系统:通过预埋在低压绕组中的Pt100热敏电阻测取温度变化值,直接显示各相绕组温度(三相巡

  • 变压器负荷率选多少合适?

    各位大虾帮帮忙,小弟正在做一个设计,计算负荷是1400KVA,现在想选用1600KVA的变压器,但是负荷率达到83%左右。但是如果选用2000KVA的变压器负荷率只有66%左右。小弟真不知道要如何选择了,请各位大虾帮助确定一下?

  • 求助帖,变压器过负荷问题

    我工厂变压器容量是70000KVA的,正常时的负荷时35000KVA,当轧钢设备工作时,负荷最大会达到88000KVA,但是时间很短,也就是6秒左右,在到77000KVA左右,时间也是几秒。 我查了下资料,超过10%时,允许180分钟,20%是150,30%是120,但说的是连续运行,我想问一下,像我工厂这种变压器每5分钟过负荷15秒左右,主变温度为48.5°,能运行多久,求回答。

  • 煤矿负荷统计和变压器选择

    出自 煤矿供电设计与继电保护整定计算示例 一书 http:hfmxs.com

  • 复电干式变压器巡查事项

    复电 干式变压器巡视检查内容 1. 电抗器线圈绝缘层完好,相色正确清晰。 2. 电抗器周围及风道整洁,无铁磁性杂物。

  • 关于小区负荷和变压器选择问题

    根据数据算出来的小区负荷表是这样的 要怎么选择变压器? 谢谢各位的帮忙。。。。。楼号 单元 每户面积(m2) 每户容量(kW) 户数 本楼容量(kW) 配置系数 计算容量 (kVA) 4#楼5层 3 120以下 8 30 240 0.5 120 120-150 0 0 150以上 16 0 5#楼5层 2 120以下 8 0 240 0.5 120 120-150 12 20 150以上 16 0 6#楼5层 3 120以下 8 0 360 0.5 180 120-150 12 30 150以上 16 0 7#楼5层 3 120以下 8 30 240 0.5 120 120-150 12 0 150以上 16 0 8#楼5层 3 120以下 8 20 280 0.5 140 120-150 12 10 150以上 16 0 9#楼5层 2 120以下 8 0 240 0.5 120 120

  • 小区变压器计算负荷的问题。

    本帖最后由 吃喝在工地 于 2015-11-10 23:36 编辑 计算负荷是额定容量(kW)乘以需要系数?还是额定容量(kW)乘以同时系数?还是额定容量(kW)乘以需要系数再乘以同时系数?到底应该怎么算?对于小区内商业用电,地下车库这些地方的计算负荷怎么算?

  • 已知负荷计算变压器容量

    已知负荷计算变压器容量

    已知负荷: 1#楼:住宅用电(住户)504kw;公共用电(电梯、照明、风机等)85kw 2#楼:住宅用电(住户)504kw;公共用电(电梯、照明、风机等)85kw 3#楼:住宅用电(住户)558kw;公共用电(电梯、照明、风机等)54kw 商业用电:300kw 打算1、2#楼一个变压器;3#和商业一个变压器 用cad计算负荷时,有功同时系数kp、无功同时系数kp取多少;或者大家都是如何计算出变压器容量的,求教

  • 干式变压器的损耗与降低方法

    知识点:干式变压器

  • 干式试验变压器温升试验

    干式试验变压器温升试验主要是为了验证变压器的设计是否合理,以及冷却系统是否正常发挥了作用。配电变压器温升试验主要是为了检测顶层油温和高低压绕组的温升是否符合相关标准和技术协议书的要求。其在试验过程中,主要分为两个阶段,施加总耗阶段和额定电流阶段。在施加总耗损阶段,主要是为了测量油顶层温升。 在第二个阶段,当顶层温升测定完成后,可以施加额定电流一个小时,然后迅速切断电源,并打开短路接线,对高低压的电阻值进行测量。然后基于上述的测量数据,有效计算出变压器额定频率、额定电压和额定电流、低压绕组的平均温升等。在本文中,主要介绍干式变压器两种常用的温升试验方法,及模拟负载法和相互负载法。 在变压器试验过程中,温升试验是所需工作量最大且最为费时的一项试验。通过该试验的验证,能够有效衡量变压器的设计质量,检测变压器各部分的温升是否可以满足变压器的实际使用要求,为变压器的进一步设计优化,可以打下一个良好的基础。由于变压器的类型种类较大,需要选用针对性的温升试验方法,这样才能保证试验的效率和结果的准确性。 模拟负载法进行干式变压器的

  • 变压器负荷计算示例,根据12SDX101-2

    本人制作了一个变压器负荷计算表格1B变压器主要回路负荷计算 回路编号 用电场所 Pe(kW) 是否计入 Ps(kW) Kx CosΦ tgΦ Pj(kW) Qj(kVar) Ij(A) Sj(kVA)7WL11 七栋一单元1~11层生活 222.00 1 222.00 0.50 0.90 0.48 111.00 53.76 187.44 123.33333337WL12 七栋一单元12~20层生活 216.00 1 216.00 0.50 0.90 0.48 108.00 52.31 182.37 1207WL21 七栋二单元1~11层生活 222.00 1 222.00 0.50 0.90 0.48 111.00 53.76 187.44 123.33333337WL22 七栋二单元12~23层生活 288.00 1 288.00 0.47 0.90 0.48 135.36 65.56 228.57 150.48WL11 八栋一单元1~11层生活 222.00 1 222.00 0.50 0.90 0.48 111

点击加载更多

干式变压器过负荷

干式变压器过负荷专题,为您提供干式变压器过负荷相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与干式变压器过负荷 相关的专业交流讨论,更多干式变压器过负荷相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度