首页 课程 资料 论坛
  • 求教:关于桥架与管道间距的问题分析

    室内桥架安装时,托盘桥架与普通管道之间的间距要300,那就是一个200的桥架所过之处,上下左右共800的位置内都不能有管道,这不是坑跌么,得让出多大的一个空间啊。所以我觉得这个要求不合理,桥架应该参照钢管布线和槽盒布线的间距要求,上下左右各让开100就足够了。各位大侠如何认为呢,求教。

  • 请教底板采暖管道间距怎么确定?

    对于分户计量的住宅,比如我知道了房间的热负荷,房间面积,铺设管道时,怎么确定管道间距,看有的资料只给出了大概范围150MM-300MM,如果这样铺设的话我们计算的热负荷就没有意义了,请教具体是怎么选择的?谢谢了

  • 各种管道间距去哪查,包括立管和横干管?

    我只知道措施附录B-4有钢管的间距,那个是不是包括立管和横干管的?还有就是规范有室外给水管排水管的间距。我还想知道室内的塑料管安装间距?

  • 关于采暖管道间距及各种阀门安装尺寸的讨论

    设计规范中虽然多少有点介绍和标准,但是实际工程中寸土寸金,管井啊 管间距就只能给留那么点了,大家谁有比较规范或者经验的数据啊,比如管径与管间距的关系,过滤器,阀门等的安装尺寸?相互传授一下啊

  • 长距离输水并行管道间距的问题

    RT看到规范CECS 1932005上的条文说明3.1.2是这么写的:两条压力管道之间要保证一定的防冲刷间距,保证一条管道损坏时,另一条管道能够正常运行。防冲刷间距为15m或者通过水力计算决定。意思就是两条管道要间隔15m?有时候路都没这么宽啊。。求指导

  • 两个消防管道这样连接是为什么?

    两个消防管道这样连接是为什么?

    两个消防管道这样连接是为什么?

  • 请问各位关于消防管道材质

    我公司建造的高层商务楼 高度是100米设计院设计的时候 把消防栓采用无缝钢管,而喷淋系统采用镀锌管。我觉得100米的建筑 虽然用无缝钢管便宜 但是防腐不好做啊还有设计也么说明无缝钢管采用哪个避厚 这个怎么定综合考虑来说 无缝钢管 虽然价格便宜 但是比重大 防腐需要以部分费用 无缝钢管可以用焊接 省了不少卡箍配件而 镀锌管虽然价格贵一点 但是比重小 不需要什么防腐 镀锌管一般丝扣或者卡箍总体算下来 两者价差基本持平 请大家建议 用无缝钢管实惠 还是用 镀锌管实惠

  • 关于消防管道的施工问题

    各位水界高手,本人欲求有关消防给水管道在施工中所需的防腐,防锈以及刷色漆方面的资料描述,包括室外和室内,请各位能够资源共享,不甚感激,谢谢

  • 关于消防管道支架的问题

    最近在做一个消防工程,在走道内要做一个下图所示,请教高人帮忙看一下这个管道支架如果把支架的14#槽钢换成H型钢,需要用几号的H型钢?求高人解答。

  • 关于室外消防管道的计算

    室外消防管道,其管径应该根据室外消防用水量来算,还是根据消防总用水量来算?我是这样考虑的:一、对于高层建筑,室外消防管网独立设置的情况(消防与生活用水分开):(一)室外消防直接由市政水压供给,室内消防通过加压泵供给,此时,室外消防管道应该根据室内外消防总用水量进行计算,理由如下:我们知道,火灾时,室外消火栓一般向两个方向进行使用,一是通过消防车加压直接扑救火灾,此部分用水应该是室外消防用水量;二是在室内消防泵出现故障或火灾过大室内消防用水不足时,通过消防车和水泵接合器向室内消防管网进行供水,此部分用水应该满足室内消防用水量的要求;由此可见,按最不利情况来考虑时,室外消火栓的出水量,理应是室内外消防用水量的总和,因此,独立设置的室外消防管道应该按室内外消防总量进行管径的计算。(二)如果室内外消防用水都由消防泵加压供给(市政水源不满足要求的情况),情况有二,一是室内外独立设置两套消防泵系统,则室外消防泵的流量应该是室内外消防用水量的总和,室内消防泵的流量仍按室内消防用水量进行计算;二是室内外消防共用一套消防泵系统,则此消防泵的流量,毫无疑问的应该按室

  • 急:地板辐射采暖管道间距有做大于300的吗?

    急:地板辐射采暖管道间距有做大于300的吗?

    有些房间 55/45的热水 做间距300的PEX,获得的地板温度超过:规范人长期停留的上限???[ 本帖最后由 xiaomeileung 于 2009-6-20 10:16 编辑 ]

  • 室内给排水管道间距问题

    你好,有个疑惑想请教你。给排水验收规范里关于给水管与污水管平行敷设时间距0.5M,交叉敷设时间距0.15M,然而在厨房或者卫生间内,考虑到包封,经常不会注意这个间距问题,关于这点有没有什么两全其美的办法....

  • 室外给排水管线管道间距的要求

    室外给排水管线管道间距的要求

    《建筑给排水设计规范》、《室外给水设计规范》、《室外排水设计规范》三个规范中对于给排水管道与其他管道之间间距的要求 《建筑给排水设计规范》:

  • 关于消防管道的材质、试验压力

    关于消防(含喷淋系统,设置泵房)管道,1/室外埋地消防管是否可以采用塑料给水管或者钢网复合塑料管(假设该塑料管工作压力满足要求)?我知道室内是不可以。2/消防管道的工作压力是如何确定出来的?3/比如消防管的工作压力为1.2MPa,试验压力则加0.4=1.6MPa,请问,如果采用塑料管或者别的管材,管材的工作压力必须大于多少?

  • 关于消防管道连接方式的问题?

    我们这的消防主管部门一直强调消防管道不能焊接,我们单位一直照办(以为规范上一定是规定了的)但是最近有个监理反问到为什么不能焊接,规范上没有相关规定啊,我才去翻了一下确实在普通消火栓管道连接上没有规定不能焊接啊。求教大家,到底能不能焊?最好能给我依据,谢谢

  • 消防管道干管的管径如何确定?

    正在做一个高层,设计室内消防用水量是40L/s,但是分段计算的结果是干管流量46L/s,请教各位同行,到底环管的管径以何确定?

  • 消防管道怎么穿过防火卷帘?

    大体量商场,通过防火卷帘分隔防火分区,毫无疑问,给防火分区内的消火栓供水管道怎么穿过防火卷帘?是不是得穿梁不可?即在卷帘上方通过?

  • 请教消防管道支架的问题

    图纸上没有明确消防管道支架的类型,要是估算的话该怎么算,间距应该估算多少,一个支架应该估算多少公斤,请各位大侠指教~~~~~~~~~~~~~

  • 室外消防管道的设计要求

    小弟去年刚毕业,第一次搞室外消防管道,对要求在什么压力下选用什么管子及壁厚,防腐保温,埋深等要求不太清楚,也不知道找什么相应的规范。希望各位大哥不吝赐教,说说看法或告诉小弟 室外消防管道应该查什么防火规范!!!小弟急需!!!

点击加载更多

消防管道间距

消防管道间距专题,为您提供消防管道间距相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防管道间距 相关的专业交流讨论,更多消防管道间距相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

消防管道拆除

高层建筑消防工程