  • 环氧树脂浇注型干式变压器的试运行

    环氧树脂浇注型干式变压器具有安全、耐燃、绝缘性能好、损耗低、噪声小、运行可靠、维修简便等优点。在ZJ50D和ZJ70D的MCC中使用容量为1250kVA的干式变压器。 1.电气产品类变压器投入运行前的检查 (1) 检查有无开裂,接线蛸子接头、铁芯、夹紧装置等有无损伤和松动。

  • 干式变压器的10kV浇注环氧树脂破裂的故障分析

    ①外部电压谐振叠加引起局部电压突变而导致局部电压过高,对环氧树脂放电,造成树脂开裂; ②我公司质检到配电房现场检测,发现干变高温跳闸信号没有引到变压器前端的高压柜上,因此尽管变压器超温运行也不会引起变压器跳闸,变压器超温工作会降低高压浇注料的绝缘性能,时间长后绝缘破坏就会对外部放电,从而引起一条放电裂口; ③ 运回公司仔细检查后,发现高压10kV下端一引出头有一处破损,破损处下面有一放电裂口。10kV高压引出头一点小破损也会造成电磁线对空气放电,导致树脂开裂。另外一种可能是10kV高压引出头小破损是由于装箱运输过程中碰撞干变外壳所致。

  • 环氧树脂干式电力变压器安装技术

    (1)前期准备 1)变压器安装施工图手续齐全,并通过供电部门审批资料。 2)应了解设计选用的变压器性能、结构特点及相关技术参数等。 (2)设备及材料要求 1)变压器规格、型号、容量应符合设计要求,其附件,备件齐全,并应有设备的相关技术资料文件,以及产品

  • 环氧树脂干式变压器和高低压开关

    环氧树脂干式变压器和高低压开关柜、高低压电缆采购项目招标公告招标编号:0747-1260SITCM158开标时间:所属行业:其它标讯类别: 国内招标 资源来源: 其它 所属地区:内蒙古 招标人:内蒙古红峡化工厂 招标编号:0747-1260SITCM158日期:2012年9月20日国际招标有限责任公司受买方委托对下列产品及服务进行国内公开招标。现邀请合格投标人参加投标。1. 招标产品的名称、数量和技术参数:第一包联 系 人 :安子涵 手 机 :182'1032 8136环氧树脂干式变压器和高低压开关柜 绝缘等级h级电压等级10kv第二包10kv高压电缆0.4kv抵押电缆2. 招标文件售价:每包每套600元。文件售后不退,邮购须另加100元人民币。3. 购买招标文件时间:即日起每天上午9:00~16:00(北京时间,节假日除外)。5. 投标截止时间和开标时间:2

  • 2000KVA的环氧树脂变压器谁有照片?

    2000KVA的环氧树脂变压器谁有照片?我没见过想看一下,变压器的芯我看过了,我要看整个变压器是什么样子的,尺寸是多少?因为要画三维的图,在这先谢谢了

  • 关于树脂浇注干式变压器的电气性能

    SCB3-2000/10树脂浇注干式变压器的电气性能为空载损耗空载电流阻抗电压和负载损耗,如何计算,与油浸式变压器相比较有何优点。~~~~最近头有点大,一篇技术报告标题选择范围大了,答辩老师问的很细。自己单位一点资料都找不到,SCB3又是老型号,网上书店图书馆也很难找的到资料。求各位大师帮帮忙,先谢谢大家了。

  • 环氧树脂干式变压器和高低压开关柜、高

  • 急问:干式变压器环氧树脂绝缘烧穿了个洞,怎么处理?

    变压器是干式,环氧树脂的10/0.4,2000KVA,DYn11,风冷,负载900KW(负载类型主要是机械手、还有一个磁悬浮输送系统等)目前A相绕组中下部有个地方烧穿了个50mm*10mm的洞,发生这种情况的原因有哪些?应该怎么应对呢? 谢谢大家:)国庆前前该变压器带一直仅带900KW负载运行。因为这个问题是今天6S盘查的时候发现的(国庆10.1~10.3放假,该变压器已经停运)现在发现了问题已经将其停运(原有负载已通过联络至另外一台变压器),所以暂时还提供不了运行数据(但之前一直都能正常使用,也没发现什么报警记录)

  • 干式变压器线圈浇注工艺

    干式变压器线圈浇注工艺

  • 树脂浇注干式变压器与浸漆型干式变压器的比较

    树脂浇注干式变压器与浸漆型干式变压器的比较 2005-7-26 曾庆赣 刘 燕 张勖成 摘要:对树脂浇注干式变压器与浸漆型干式变压器技术性能进行比较,探讨了二类产品的过负载能力和环保特性。关键词:干式变压器 树脂浇注 浸漆 0 前言 当前世界的干式变压器市场中,存在着以欧洲为代表的树脂浇注干式变压器(CRDT)及以美国为代表的浸漆型干式变压器(OVDT)这样二大类型[1]。与欧洲相似,我国及一些新兴工业国家(如日、韩等),由早期采用浸漆型干式变压器发展到采用真空树脂浇注干式变压器;而以美国为代表的北美市场,在引进树脂浇注干式变压器技术的同时,其浸漆型干式变压器也获得了发展。 有关树脂浇注干式变压器和浸漆型干式变压器这二类干式变压器的比较,近年来有数篇文章发表[1][2][3],市场上也希望更加深入了解这方面的情况。 我厂是国内最早引进欧洲先进环氧树脂浇注干式变压器技术的厂家之一。我们根据参加2002年德国汉诺威电工博览会的资料、2002年美国亚特兰大IEEE输变电设备展的内容,以

  • 树脂浇注干式变压器与浸漆型干式变压器大比拼

    树脂浇注干式变压器与浸漆型干式变压器大比拼

  • 环氧浇注式干式变压器的两大热点问题 你知道吗?

    1、关于“过载能力” 我们知道过载能力与损耗、额定温升、额定工作点、容量裕度、散热面积、产品结构、绝缘等级等因素相关。国标GB/T 17211-1998《干式电力变压器负载导则》标准提到“干变的热点温升与平均温升比值Z的确定对其过载能力有较大的影响”,由于国标GE/T 17211-1998 是等效采用IEG-726 标准,按IEC-726标准规定Z的取值应不大于1.25 通过对我国各干式变压器制造厂家的调研收资,我们了解到,现今环浇注式干变主要采用薄绝缘的浇注结构,导线能量很容易传向线圈的外表面。另外根据电气产品中变压器容量的大小还可以在线圈内层设置能双向散热的轴向散热风道。各厂环氧树脂浇注式干变的Z值一般在12左右,相对于标准规定的Z小于等于1.25而言,还有是裕度的。电老虎平台认为,虽然未能提供确切Z值及相关的数值依据,但根据国外的经验,NOMEX纸绝缘浸漆式干变在过载能力上应该是优于环氧树脂浇注式干变的。究

  • 环氧树脂干式变压器和高低压开关柜、高低压电缆招标公告

    环氧树脂干式变压器和高低压开关柜、高低压电缆招标公告环氧树脂干式变压器和高低压开关柜、高低压电缆采购招标公告招标编号:0747-1260SITCM158开标时间:所属行业:其它标讯类别: 国内招标资源来源: 其它所属地区:内蒙古 招标编号:0747-1260SITCM158日期:2012年9月20日 受买方委托对下列产品及服务进行国内公开招标。现邀请合格投标人参加投标。1. 招标产品的名称、数量和技术参数:第一包环氧树脂干式变压器和高低压开关柜 绝缘等级h级电压等级10kv第二包10kv高压电缆0.4kv抵押电缆2. 招标文件售价:每包每套600元。文件售后不退,邮购须另加100元人民币。3. 购买招标文件时间:即日起每天上午9:00~16:00(北京时间,节假日除外)。4. 投标截止时间和开标时间:2012 年10月10日下午13:30分(北京时间)。

  • 环氧树脂干式变压器和高低压开关柜、高低压电缆采购招标

    环氧树脂干式变压器和高低压开关柜、高低压电缆采购招标 招标编号:0747-1260SITCM158开标时间:所属行业:其它标讯类别: 国内招标资源来源: 其它所属地区:内蒙古 招标编号:0747-1260SITCM158日期:2012年9月20日 受买方委托对下列产品及服务进行国内公开招标。报名方式:报名前请电话咨询,获取报名表格;填写后加盖公章传真

  • 请教各位关于环氧树脂的问题

    请问哪位有知道哪种环氧树脂或胶能将活性碳纤维和钢板粘在一起,并且这种环氧树脂或胶能导电,在水中也不失效。各位请帮帮我,谢谢了!

  • 干式变压器的应用和选择

    干式变压器的工程选型及应用。 作者:张勖成 曾庆赣 1、干式变压器的温度控制系统 干式变压器的安全运行和使用寿命,很大程度上取决于变压器绕组绝缘的安全可靠。绕组温度超过绝缘耐受温度使绝缘破坏,是导致变压器不能正常工作的主要原因之一,因此对变压器的运行温度的监测及其报警控制是十分重要的,今对TTC-300系列温控系统作一简介。 (1)风机自动控制:通过预埋在低压绕组最热处的Pt100热敏测温电阻测取温度信号。变压器负荷增大,运行温度上升,当绕组温度达110℃时,系统自动启动风机冷却;当绕组温度低至90℃时,系统自动停止风机。 (2)超温报警、跳闸:通过预埋在低压绕组中的PTC非线性热敏测温电阻采集绕组或铁心温度信号。当变压器绕组温度继续升高,若达到155℃时,系统输出超温报警信号;若温度继续上升达170℃,变压器已不能继续运行,须向二次保护回路输送超温跳闸信号,应使变压器迅速跳闸。 (3)温度显示系统:通过预埋在低压绕组中的Pt100热敏电阻测取温度变化值,直接显示各相绕组温度(三相巡

  • 请教环氧树脂的有关知识

    各位前辈,我们公司有个冷却水池,水池底和池壁想用环氧树脂涂刷,请教一下该用哪种环氧树脂啊,大概110个平方,需要多少的量,谢谢!

  • 630KVA干式变压器噪声有时大

    单位有一台630KVA干式变压器,每天有几个不规律的时间段噪声有点大,三相电流大约为550A 680A 500A。多数时间声音又正常。不知道原因在那里,开始以为是散热风机启动。但观察几次风噪声大的时候风机都没启动。

  • 关于干式变压器的几点疑问

    1、SCB与SGB有什么区别?使用场合有什么不同?2、这两种变压器在使用中常见故障有哪些?本人也查了相关资料,但说法各异,在这里请各位前辈指点!

  • 求助大神!关于干式变压器

    现有一台800kVA干式变压器,作为水库6台90kW水泵电动机使用。现在的情况变压器的声音已经不是之前的平稳振动声,像是过载,需要增容变压器。现需要给出依据,比如计算公式,可以查到的规范书等。谢谢各位大神!