  • 请教消防埋地管道的问题

    8.2.5 埋地管道当系统工作压力不大于 1.20MPa 时,宜采用球墨铸铁管或钢丝网骨架塑料复合管给水管道;当系统工作压力大于 1.20MPa 小于 1.60MPa 时,宜采用钢丝网骨架塑料复合管、加厚钢管和无缝钢管;当系统工作压力大于 1.60MPa 时,宜采用无缝钢管。钢管连接宜采用沟槽连接件(卡箍)和法兰,当采用沟槽连接件连接时,公称直径小于等于 DN250 的沟槽式管接头系统工作压力不应大于 2.50MPa ,公称直径大于或等于 DN300 的沟槽式管接头系统工作压力不应大于1.60MPa 。……8.2.8 架空管道当系统工作压力小于等于 1.20MPa 时,可采用热浸锌镀锌钢管;当系统工作压力大于 1.20MPa 时,应采用

  • 室外埋地的消防管、喷淋管道能否用UPVC管

    现有一厂区给水改造,将原有的室外给水管、消防管、喷淋管全部换成UPVC给水管,是否可行。本人觉得可以,因消防管、喷淋管加压后的压力大概在50米左右,可管材上标的压力是1.6MPa。但是我不知这1.6MPa是指管道本身能承受的压力还是管道接头处也能承受的压力,请教大家高论。

  • 埋地消防管道用啥材料,焊接还是丝扣?

    DN200的消防管道埋地安装,肯定不可用卡箍的,因为有橡胶会老化,用焊接就得选用无缝钢管再做防腐,或者用法兰连接中间石棉垫板密封,具体用哪种?或者有其他方法方式?

  • 消防室室外埋地管道是否要设支墩

    小区内的消防室外埋地管道(球墨铸铁管),是否需要设置支墩,规范有要求吗?如果有规范条文要求,请指点一下出自哪个规范?哪一条?谢谢。。。

  • 两个消防管道这样连接是为什么?

    两个消防管道这样连接是为什么?

    两个消防管道这样连接是为什么?

  • 求助埋地消防镀锌管道施工问题

    在建项目,消防使用管径为160的镀锌管作为消防管道,图纸设计要求埋地,埋地深度为1米,此工程为工厂仓库,地面砼厚度为15cm等级为C25,下面是黄土经过20吨压路机压实过,等到使用后地面每平方米承受的重量为4吨,这消防管道使用法兰连接而不是直接焊接,但仓库内回填土深度为50公分,个人认为会发生不均匀沉降,造成法兰漏水,求助各位大神此管道要做什么防护或基础,最好是有cad施工图提供小弟参考,不尽感激~!

  • 埋地的管道怎样找到漏点

    我现在就遇到一个问题,我的公司正在消防验收,我负责这部分,系统是去年做的,很仓促,今天我去试压,怎么弄压力也保持不住,就几分钟,这片小区最高的楼顶设有容积为18立方的水箱,但水箱起不到作用,管网里没有水压,我怀疑是管道漏水,但室内 我看过了没有问题,如果室外漏,我怎么才能找到漏点呢?请指教

  • 室外埋地给水、消防公用管道的柔性接头

    如果是室外埋地的给水、消防公用管道,采用柔性接头时,可以用卡箍连接吗,用橡胶圈接头还是用卡箍好些呢,橡胶圈接头能否达到消防管道的压力要求呢

  • 关于消防管道的施工问题

    各位水界高手,本人欲求有关消防给水管道在施工中所需的防腐,防锈以及刷色漆方面的资料描述,包括室外和室内,请各位能够资源共享,不甚感激,谢谢

  • 请问各位关于消防管道材质

    我公司建造的高层商务楼 高度是100米设计院设计的时候 把消防栓采用无缝钢管,而喷淋系统采用镀锌管。我觉得100米的建筑 虽然用无缝钢管便宜 但是防腐不好做啊还有设计也么说明无缝钢管采用哪个避厚 这个怎么定综合考虑来说 无缝钢管 虽然价格便宜 但是比重大 防腐需要以部分费用 无缝钢管可以用焊接 省了不少卡箍配件而 镀锌管虽然价格贵一点 但是比重小 不需要什么防腐 镀锌管一般丝扣或者卡箍总体算下来 两者价差基本持平 请大家建议 用无缝钢管实惠 还是用 镀锌管实惠

  • 关于消防管道支架的问题

    最近在做一个消防工程,在走道内要做一个下图所示,请教高人帮忙看一下这个管道支架如果把支架的14#槽钢换成H型钢,需要用几号的H型钢?求高人解答。

  • 室外埋地消防管道能用热镀锌钢管吗?

    室外埋地消防管道能用热镀锌钢管吗?我这儿的一项目,设计院给了了这样的设计!不知是否允许!印象中,室外消防管道一般用的是给水球墨铸铁管。

  • 关于室外消防管道的计算

    室外消防管道,其管径应该根据室外消防用水量来算,还是根据消防总用水量来算?我是这样考虑的:一、对于高层建筑,室外消防管网独立设置的情况(消防与生活用水分开):(一)室外消防直接由市政水压供给,室内消防通过加压泵供给,此时,室外消防管道应该根据室内外消防总用水量进行计算,理由如下:我们知道,火灾时,室外消火栓一般向两个方向进行使用,一是通过消防车加压直接扑救火灾,此部分用水应该是室外消防用水量;二是在室内消防泵出现故障或火灾过大室内消防用水不足时,通过消防车和水泵接合器向室内消防管网进行供水,此部分用水应该满足室内消防用水量的要求;由此可见,按最不利情况来考虑时,室外消火栓的出水量,理应是室内外消防用水量的总和,因此,独立设置的室外消防管道应该按室内外消防总量进行管径的计算。(二)如果室内外消防用水都由消防泵加压供给(市政水源不满足要求的情况),情况有二,一是室内外独立设置两套消防泵系统,则室外消防泵的流量应该是室内外消防用水量的总和,室内消防泵的流量仍按室内消防用水量进行计算;二是室内外消防共用一套消防泵系统,则此消防泵的流量,毫无疑问的应该按室

  • 室外消防与喷淋埋地管道可以采用球墨铸铁管么

    在以往的设计中,室外消防管道或者喷淋管道我大多数采用的焊接钢管,最近听说消防部门不建议采用焊接钢管,说是在防腐上纯在问题不好防腐,建议采用球墨铸铁管,个人对球墨铸铁管不是很了解不知道其可靠性,比如说承压能力是否有1.6MP的

  • 关于消防管道选材及流速的一些疑问

    ①消防管道如何选材?立管?埋地?以下是在百度里搜的一些资料立管:<1MPa,1.0MPa 普通钢管 1.0~1.6 1.6MPa 加厚钢管 >1.6 无缝钢管 埋地管:1、用于室外消火栓的,由于压力不是特别大,一般采用球墨铸铁管或者HDPE管; 2、用于单体内消火栓或喷淋的室外埋地管,会根据消防分区,结合压力来的,低区一般采用球墨铸铁管,高区采用镀锌无缝钢管,甚至不锈钢无缝钢管。②消防管道的管道流速如何确定?是否需要考虑经济流速问题?以下是百度里搜到的一些资料消火栓给水系统中消防给水管道的水流速度不宜大于2.5m/s,自动喷水灭火系统管道内的水流速度宜采用经济流速,不宜大于5m/s,必要时配水支管内的水流速度可大于5m/s,但不应大于10m/s。但就一般来说,我们消火栓给水系统的流速是控制在1.0m/s~2.0m/s之间的,而喷淋流速都控制在5m/s以下。<

  • 消防管道可以穿过承重梁吗

    大家帮忙看看,这个消防管道穿过了承重梁。这么做合理吗?这个挑梁跨度很大的

  • 消防喷淋管道设置的问题

    消防喷淋管道设置的问题

    今遇一工程,消防喷淋管道绕人防口部的问题,应需满足人防要求管道需绕过口部,问题来了,管道位于地下负二层,绕出的管道需埋设在负6米的覆土中,埋设深度太深,牵涉后期维修困难,现请各位帮忙出个主意[ 本帖最后由 zghwy 于 2013-1-16 16:08 编辑 ]

  • 关于室外消防管道的阀门选用

    关于室外消防管道室外阀门的选用、我强烈建议选用暗杆阀门、因为使用明杆阀门在消防井里潮湿的状态下很容易让闸阀明杆生锈、可是在实际施工时我们有些工程师不太在意这个问题、我觉不妥应该列入消防验收明确范围、为了解决明显标识问题可用不锈钢金属牌标示即可、请各位工程师给与评价、

  • 关于消防管道阀门设置问题

    关于消防管道阀门设置问题

    《高规》7.4.4条,1、阀门的布置,应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过一根:2、竖管超过4根时,可关闭不相邻的两根。(1)第二句话怎么理解?(2)后面的条文说明配了一张图,上面设置的阀门不是很理解,感觉太多,如何看出第2点?

  • 室外消防管道的问题,求解

    市政环网,室外消防管道在基地内并未成环,但是首尾与环网连接,与市政管共同成环网,这样行不行,总感到与规范设计原理不一致,但也讲不出不对,各位怎么看。