  • 请教消防埋地管道的问题

    8.2.5 埋地管道当系统工作压力不大于 1.20MPa 时,宜采用球墨铸铁管或钢丝网骨架塑料复合管给水管道;当系统工作压力大于 1.20MPa 小于 1.60MPa 时,宜采用钢丝网骨架塑料复合管、加厚钢管和无缝钢管;当系统工作压力大于 1.60MPa 时,宜采用无缝钢管。钢管连接宜采用沟槽连接件(卡箍)和法兰,当采用沟槽连接件连接时,公称直径小于等于 DN250 的沟槽式管接头系统工作压力不应大于 2.50MPa ,公称直径大于或等于 DN300 的沟槽式管接头系统工作压力不应大于1.60MPa 。……8.2.8 架空管道当系统工作压力小于等于 1.20MPa 时,可采用热浸锌镀锌钢管;当系统工作压力大于 1.20MPa 时,应采用

  • 室外埋地的消防管、喷淋管道能否用UPVC管

    现有一厂区给水改造,将原有的室外给水管、消防管、喷淋管全部换成UPVC给水管,是否可行。本人觉得可以,因消防管、喷淋管加压后的压力大概在50米左右,可管材上标的压力是1.6MPa。但是我不知这1.6MPa是指管道本身能承受的压力还是管道接头处也能承受的压力,请教大家高论。

  • 埋地消防管道用啥材料,焊接还是丝扣?

    DN200的消防管道埋地安装,肯定不可用卡箍的,因为有橡胶会老化,用焊接就得选用无缝钢管再做防腐,或者用法兰连接中间石棉垫板密封,具体用哪种?或者有其他方法方式?

  • 室外埋地给水、消防公用管道的柔性接头

    如果是室外埋地的给水、消防公用管道,采用柔性接头时,可以用卡箍连接吗,用橡胶圈接头还是用卡箍好些呢,橡胶圈接头能否达到消防管道的压力要求呢

  • 消防室室外埋地管道是否要设支墩

    小区内的消防室外埋地管道(球墨铸铁管),是否需要设置支墩,规范有要求吗?如果有规范条文要求,请指点一下出自哪个规范?哪一条?谢谢。。。

  • 请问各位关于消防管道材质

    我公司建造的高层商务楼 高度是100米设计院设计的时候 把消防栓采用无缝钢管,而喷淋系统采用镀锌管。我觉得100米的建筑 虽然用无缝钢管便宜 但是防腐不好做啊还有设计也么说明无缝钢管采用哪个避厚 这个怎么定综合考虑来说 无缝钢管 虽然价格便宜 但是比重大 防腐需要以部分费用 无缝钢管可以用焊接 省了不少卡箍配件而 镀锌管虽然价格贵一点 但是比重小 不需要什么防腐 镀锌管一般丝扣或者卡箍总体算下来 两者价差基本持平 请大家建议 用无缝钢管实惠 还是用 镀锌管实惠

  • 关于消防管道的施工问题

    各位水界高手,本人欲求有关消防给水管道在施工中所需的防腐,防锈以及刷色漆方面的资料描述,包括室外和室内,请各位能够资源共享,不甚感激,谢谢

  • 室外埋地消防管道能用热镀锌钢管吗?

    室外埋地消防管道能用热镀锌钢管吗?我这儿的一项目,设计院给了了这样的设计!不知是否允许!印象中,室外消防管道一般用的是给水球墨铸铁管。

  • 埋地的管道怎样找到漏点

    我现在就遇到一个问题,我的公司正在消防验收,我负责这部分,系统是去年做的,很仓促,今天我去试压,怎么弄压力也保持不住,就几分钟,这片小区最高的楼顶设有容积为18立方的水箱,但水箱起不到作用,管网里没有水压,我怀疑是管道漏水,但室内 我看过了没有问题,如果室外漏,我怎么才能找到漏点呢?请指教

  • 关于消防管道支架的问题

    最近在做一个消防工程,在走道内要做一个下图所示,请教高人帮忙看一下这个管道支架如果把支架的14#槽钢换成H型钢,需要用几号的H型钢?求高人解答。

  • 关于室外消防管道的计算

    室外消防管道,其管径应该根据室外消防用水量来算,还是根据消防总用水量来算?我是这样考虑的:一、对于高层建筑,室外消防管网独立设置的情况(消防与生活用水分开):(一)室外消防直接由市政水压供给,室内消防通过加压泵供给,此时,室外消防管道应该根据室内外消防总用水量进行计算,理由如下:我们知道,火灾时,室外消火栓一般向两个方向进行使用,一是通过消防车加压直接扑救火灾,此部分用水应该是室外消防用水量;二是在室内消防泵出现故障或火灾过大室内消防用水不足时,通过消防车和水泵接合器向室内消防管网进行供水,此部分用水应该满足室内消防用水量的要求;由此可见,按最不利情况来考虑时,室外消火栓的出水量,理应是室内外消防用水量的总和,因此,独立设置的室外消防管道应该按室内外消防总量进行管径的计算。(二)如果室内外消防用水都由消防泵加压供给(市政水源不满足要求的情况),情况有二,一是室内外独立设置两套消防泵系统,则室外消防泵的流量应该是室内外消防用水量的总和,室内消防泵的流量仍按室内消防用水量进行计算;二是室内外消防共用一套消防泵系统,则此消防泵的流量,毫无疑问的应该按室

  • 两个消防管道这样连接是为什么?

    两个消防管道这样连接是为什么?

    两个消防管道这样连接是为什么?

  • 求助埋地消防镀锌管道施工问题

    在建项目,消防使用管径为160的镀锌管作为消防管道,图纸设计要求埋地,埋地深度为1米,此工程为工厂仓库,地面砼厚度为15cm等级为C25,下面是黄土经过20吨压路机压实过,等到使用后地面每平方米承受的重量为4吨,这消防管道使用法兰连接而不是直接焊接,但仓库内回填土深度为50公分,个人认为会发生不均匀沉降,造成法兰漏水,求助各位大神此管道要做什么防护或基础,最好是有cad施工图提供小弟参考,不尽感激~!

  • 《水规》GB 50974之8.2.5消防埋地管道的防腐

    8.2.5 埋地管道当系统工作压力不大于1.20MPa时,宜采用球墨铸铁管或钢丝网......;当系统工作压力大于1.20MPa小于1.60MPa时,宜采用钢丝网骨架塑料复合管、加厚钢管和无缝钢管;...... 钢管的连接宜采用沟槽连接件(卡箍)和法兰,...... 问题:采用沟槽和法兰时,接口处管道防腐如何处理?大家在实际工程中是怎么做的。

  • 室外消防与喷淋埋地管道可以采用球墨铸铁管么

    在以往的设计中,室外消防管道或者喷淋管道我大多数采用的焊接钢管,最近听说消防部门不建议采用焊接钢管,说是在防腐上纯在问题不好防腐,建议采用球墨铸铁管,个人对球墨铸铁管不是很了解不知道其可靠性,比如说承压能力是否有1.6MP的

  • 消防管道的卡箍连接方式

    按现行国家规范要求>DN100管道连接必须采用卡箍连接,而在给排水杂志上说:镀锌管滚槽后局部使用寿命和镀锌管电焊连接的使用寿命相差不大,那现行规范为什么要强制采用卡箍连接,请各位赐教。

  • 室外消防管道的设计要求

    小弟去年刚毕业,第一次搞室外消防管道,对要求在什么压力下选用什么管子及壁厚,防腐保温,埋深等要求不太清楚,也不知道找什么相应的规范。希望各位大哥不吝赐教,说说看法或告诉小弟 室外消防管道应该查什么防火规范!!!小弟急需!!!

  • 关于室外埋地蒸汽管道的问题

    小弟最近碰到个难题,有一路室外的埋地蒸汽管道,采用内径200的无缝管氩弧焊,中间一层保温,外面再加一层500的钢套管普通电焊,这种定额怎么套?是套两路管还是一路管?用第6册还是第8册?个人认为内管肯定是6册无疑,关键是外管怎么搞?望各位大侠赐教!

  • 消防管道连成环状之疑义!

    《建筑设计防火规范》GB50016—20068.4.2 室内消防给水管道的布置应符合下列规定:1 室内消火栓超过10 个且室外消防用水量大于15L/s 时,其消防给水管道应连成环状,且至少应有2条进水管与室外管网或消防水泵连接。当其中一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部消防用水量;不明白这个环状是指立管上部设环呢,还是下部设环呢,或者上下都设呢。刚刚咨询了本地消防大队,烟台这边建筑高度小于32米时只是在下部设环就可以了。不知道这些在哪有规范依据!

  • 请教关于消防管道标高问题

    最近刚接触到水喷淋的消防预算,图纸中没有明确标明喷淋和消火栓管道的标高,请问各位大哥,如果按常规的做法的话,喷淋和消火栓的管道应该距离屋顶多少??

点击加载更多

消防管道埋地

消防管道埋地专题,为您提供消防管道埋地相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防管道埋地 相关的专业交流讨论,更多消防管道埋地相关内容请访问