最近在做一个消防工程,在走道内要做一个下图所示,请教高人帮忙看一下这个管道支架如果把支架的14#槽钢换成H型钢,需要用几号的H型钢?求高人解答。
各位水界高手,本人欲求有关消防给水管道在施工中所需的防腐,防锈以及刷色漆方面的资料描述,包括室外和室内,请各位能够资源共享,不甚感激,谢谢
我公司建造的高层商务楼 高度是100米设计院设计的时候 把消防栓采用无缝钢管,而喷淋系统采用镀锌管。我觉得100米的建筑 虽然用无缝钢管便宜 但是防腐不好做啊还有设计也么说明无缝钢管采用哪个避厚 这个怎么定综合考虑来说 无缝钢管 虽然价格便宜 但是比重大 防腐需要以部分费用 无缝钢管可以用焊接 省了不少卡箍配件而 镀锌管虽然价格贵一点 但是比重小 不需要什么防腐 镀锌管一般丝扣或者卡箍总体算下来 两者价差基本持平 请大家建议 用无缝钢管实惠 还是用 镀锌管实惠
消防管道沟槽连接技术规范 下载http://www.gong123.com/paishui/2011-11-01/367580.html?9fi6T有需要的帮顶哦!
室外消防管道,其管径应该根据室外消防用水量来算,还是根据消防总用水量来算?我是这样考虑的:一、对于高层建筑,室外消防管网独立设置的情况(消防与生活用水分开):(一)室外消防直接由市政水压供给,室内消防通过加压泵供给,此时,室外消防管道应该根据室内外消防总用水量进行计算,理由如下:我们知道,火灾时,室外消火栓一般向两个方向进行使用,一是通过消防车加压直接扑救火灾,此部分用水应该是室外消防用水量;二是在室内消防泵出现故障或火灾过大室内消防用水不足时,通过消防车和水泵接合器向室内消防管网进行供水,此部分用水应该满足室内消防用水量的要求;由此可见,按最不利情况来考虑时,室外消火栓的出水量,理应是室内外消防用水量的总和,因此,独立设置的室外消防管道应该按室内外消防总量进行管径的计算。(二)如果室内外消防用水都由消防泵加压供给(市政水源不满足要求的情况),情况有二,一是室内外独立设置两套消防泵系统,则室外消防泵的流量应该是室内外消防用水量的总和,室内消防泵的流量仍按室内消防用水量进行计算;二是室内外消防共用一套消防泵系统,则此消防泵的流量,毫无疑问的应该按室
埋地钢质管道牺牲阳极阴极保护设计规范SY-T0019-97
两个消防管道这样连接是为什么?
今天仔细看了一下新规范的8.4部分,发现个问题,旧规范对消防立管的竖向成环做了规定,但是新规范上缺没有,只是在8.4.2条二有提到:原文,2 高层厂房(仓库)应设置独立的消防给水系统。室内消防竖管应连成环状;是表示高层的,还是所有的?两句话写在一起感觉是适用高层,但是中间来个句号,,是表示所有的还是单高层的?不知道各位谁有条文说明的,发来看看,在网上找了好久也没看见。。谢谢。。
我们这的消防主管部门一直强调消防管道不能焊接,我们单位一直照办(以为规范上一定是规定了的)但是最近有个监理反问到为什么不能焊接,规范上没有相关规定啊,我才去翻了一下确实在普通消火栓管道连接上没有规定不能焊接啊。求教大家,到底能不能焊?最好能给我依据,谢谢
正在做一个高层,设计室内消防用水量是40L/s,但是分段计算的结果是干管流量46L/s,请教各位同行,到底环管的管径以何确定?
关于消防(含喷淋系统,设置泵房)管道,1/室外埋地消防管是否可以采用塑料给水管或者钢网复合塑料管(假设该塑料管工作压力满足要求)?我知道室内是不可以。2/消防管道的工作压力是如何确定出来的?3/比如消防管的工作压力为1.2MPa,试验压力则加0.4=1.6MPa,请问,如果采用塑料管或者别的管材,管材的工作压力必须大于多少?
大体量商场,通过防火卷帘分隔防火分区,毫无疑问,给防火分区内的消火栓供水管道怎么穿过防火卷帘?是不是得穿梁不可?即在卷帘上方通过?
今天有个工程咨询了消防局。工程规模是:共5层。20000平左右。一层是商铺,2500平;架空活动区 2200平。二~五层是双子塔的宿舍。每层每边1800平。消防局的意思说,不用做报警。而且,他们说了。做不做,要看《建筑防火设计规范》。怎么做,看《火灾自动报警设计规范》。我以前都是两个都开的。不知各位大哥大姐怎么看?
图纸上没有明确消防管道支架的类型,要是估算的话该怎么算,间距应该估算多少,一个支架应该估算多少公斤,请各位大侠指教~~~~~~~~~~~~~
最近刚接触到水喷淋的消防预算,图纸中没有明确标明喷淋和消火栓管道的标高,请问各位大哥,如果按常规的做法的话,喷淋和消火栓的管道应该距离屋顶多少??
我是刚开始接触消防的,还在努力学习中,平时查资料时一搞就碰到了说 要看这规范那规范的,我有的又没有,很不方便。所以我想请大家帮忙,帮我列个清单出来,就是做消防设计要用到的那些规范,我把他一次都买回来看看。谢谢了。大家帮忙列最新版的吧,谢谢....
我想请问一下,消防管道在做压力试验的时候,是按照设计里的静水压力*1。5做吗?也就是静水压力是等于工作压力的吗?如果不是的话,那做压力试验的时候工作压力又是多少,强度试验和严密性试验的压力又是多少,设计图上只有一个静压是0.89Mpa,请大家告诉我一下
请问各位老师,室外消防管道能否选用PE管???现在市政自来水管道都大量选用PE管,但从市政自来水管道引入的厂区(园区)消防管道的管材能否选用PE管,本人对此一直有点拿不准,在此请各位老师指点一下!!!!谢谢!!!!
《建筑设计防火规范》GB50016—20068.4.2 室内消防给水管道的布置应符合下列规定:1 室内消火栓超过10 个且室外消防用水量大于15L/s 时,其消防给水管道应连成环状,且至少应有2条进水管与室外管网或消防水泵连接。当其中一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部消防用水量;不明白这个环状是指立管上部设环呢,还是下部设环呢,或者上下都设呢。刚刚咨询了本地消防大队,烟台这边建筑高度小于32米时只是在下部设环就可以了。不知道这些在哪有规范依据!