本人最近遇到一个问题,我做了一个建筑群(一个厂区),有5栋办公楼,都是属于多层建筑,最高6层。每栋楼都设有消防系统(消火栓15l/s),我在其中一栋最高的办公楼顶设了一个12m3的消防水箱,意思是整个建筑群共用。图审机构都没有提出什么异议,顺利通过;而到了消防大队这一关,他们的意思是一个消防水箱不能满足整个建筑群的消防初期用水量,理由是:“如果几栋办公楼同时着火怎么办?”可是又不能在规范上找到相关的设计依据,要让我在每栋楼顶各设一个消防水箱,要不然,嘿嘿……没办法,我们设计院只好妥协加水箱。于是,建筑、结构各专业都跟着改图……改是改了,但是我觉得消防大队的理由不足以让我信服!如果几栋办公楼同时着火的话,那么我设的消防水池(我按其中最大一栋楼的用水量设计的120m3)的容量不是也不满足吗?消防泵的出水量更是不能满足了!那又该怎么办?但是消防大队没有提出这个问题。这个问题一直困绕着我,我不知道是不是我错了,难道图审机构也错了?我很矛盾!还希望大家能和我交流交流,谢谢大家!!
消防讲座,辽宁消防大队的
根据本人工作经验,我发现消防大队验收把关存在严重问题.比如在广东增城,我设计的图纸上室内、外消防管道是分开单独设置的,室外消火栓本应该接在室外消防给水系统上的,但实际上你们知道他们怎么做的吗?这些一般的厂房老板为了省钱,都是不做室外消防给水系统的,室外消火栓直接驳接室内消防管上,反正都是埋地了地,最后消防大哥验收的时候只看有没有室外消火栓和数量够不够,根本不管是怎么接的!我都佩服死这些人了!!!还有很多离奇的事呢!感觉最深的就是这:"靠关系"的做法太惊人了..... 不知道同行门有没有此感?
单位经常接一些已建好的工程来补做消防,都是些小型的多层娱乐场所,有些房子甚至是甲方自己建的.这些甲方总会说你就这样这样给我画,消防大队说了就这样.例如三层的休闲中心喷淋系统按规范是要做消防水箱的,甚至要做水池和泵房,可甲方让我就画些管道,还说市政供水假设0.5MPa,我都不知道说什么了,是我孤陋寡闻吗,市政供水有这么大?我强调我的想法,却被甲方冷嘲热讽,甚至连领导都说我死脑筋,我不知道该怎么做了?
我设计了一个四层的大空间办公楼,长42米,宽12米,建筑楼梯是设在两头,楼梯间与大空间办公室间设了防火门。我设计了三根消防立管,其中两楼梯间各一根,大空间办公室中部一柱上一根,各接消火栓,图审都通过了,可消防大队却说我的保证不了二股水柱,他跟我说,我的楼梯间是封闭楼梯间,楼梯间的消火栓不能用到大办公里,说着火的时候防火门关掉了,消火栓救不了里面的火。必须要大办公室里的消火栓保证到每个点二股水柱。那么是这样吗,依据呢?我不敢和他理论。
进入夏季以来,天气炎热,家用电器产品使用频率增多,用电量大增,电气线路负荷加大,一些变压器、电表箱频频出现着火的事故,此类变压器火灾隐患不容忽视。
图纸简介: 本图纸为5层消防综合楼建筑施工图,并配有效果图,底层为车库,二层为宿舍楼,三层为功能室,四层为办公室,五层为会议室。图纸内容包含:建筑设计说明,节能设计说明,各层平面图,屋顶平面图,各立面图,各剖面图,楼梯详图,墙身大样,卫生间大样,门窗表,门窗大样等。 投稿网友: gaoluyao20141108
我们这边的消防大队发了通知,消防审批没通过,消防大队直接对设计单位罚款,具体金额是3~5万不等。各位有接到这样的通知吗?
现在在做一个17层的四星级酒店,前天开了个见面会,消防大队居然叫我们设计单位地下室不要做自动报警(为了给甲方省钱)说地下车库小于50辆,按地下车库规范 可以不用做自动报警系统! 我该怎么办 我有理说不清楚,但又不知道这么办,不然得罪了甲方
今天去消防大队,消防大队审图的人说,多层公共建筑只要市政水压不满足消防水压都要做消防水池满足两个小时消火栓用水量,会不会太严格了。
他们消防大队说排烟风机要双回路,对于洁净室来说光走廊设排烟风管和风口是不行的,按照地方规范说还要在每个功能用房里设置排烟口,晕啊,现在上面一堆管子了,怎么做啊
图纸简介: 本建筑无为七层办公楼,其中一层为消防车库,楼上主要为办公场所,建筑高度为31.05米,属于二类高层,主要内容有: (一)强电:1.低压配电系统;2.照明系统;3.防雷及接地安全系统. (二)弱电:1.火灾自动报警与联动控制系统;2.有线电视系统;3.电话通讯系统;4.计算机网络系统。共有27张图纸。 投稿网友: bieliwo81
现场去看了一下,发现消防管道安装的末端喷头的管道有很多进行了弯折,原因肯定是由障碍物或与其他管道相碰之类。想请教一下这种做法允许吗,如果有有什么危害。
求大神解答,消防进场前需要和大队,甲方,监理,总包,各方做好什么资料交接,工作交接,什么需要和甲方与总包事先打好招呼吧,需要注意些什么!
有二个丁类单层厂房,室内设消火栓,市政供水压力2kg,不能满足充实水柱的要求,是否可以不设消防泵,依据是什么?我设计时未设,审图的一定要设,请各位帮助!
多层消防水枪应满足7M水柱的要求,对于七层底层为商店的住宅市政给水管很难满足要求,不知各位是否都设消防泵,水箱,而市政水压能满足生活用水压力要求。能否不设,对于‘多层消防外救为主,自救为附’是否可理解为消防车提供的压力满足水柱要求。敬请各位发表意见。
某两层工业厂房,层高6米,每层面积12000平方米,设室内消火栓并将室内消防给水管道连成环状。因只有两层,拟只在二层楼板下布置一圈环状消防给水管道,一、二层消火栓分别接自该环状管道,这样既省去一圈环状消防给水管道(相对于在底部、顶部各设一圈环状管道),又避免底层大量环状管道埋地敷设。这样做合理吗?您这样做过吗?谢谢!
最近做了个作图的设计。虽然做完了,但是自己看着很别扭。就是室外消火栓应该接到什么管路上面啊!我原来认为是应该接到消防水泵房出来的管路上的。至少消防水池储存的室外消防用水才有用。可是有人要求我把室外消火栓直接接到室外市政管路上,请大家给我问诊问诊啊!!急!!!
小弟暖通出身,消防才接触,几个问题不解,望大虾不吝赐教!关于消防设计的几个问题:1. 室外消火栓的数量:室外消火栓的数量除了满足室外消防水量的要求外,是否还应包括满足室内消火栓和自喷系统的水泵接合器的数量?现做一高层。室外消防水量30l/s,室内消火栓40l/s(分高低2个区,每区3个水泵接合器),自喷系统26l/s(2个水泵接合器),室外消火栓设计8个,是否合适?位置如何设计?是否可以在接合器附近连续设几个室外消火栓?2. 室内消防水箱及增稳压设备:(1).一般临时高压消防系统,根据《建规》,底层建筑消火栓系统的消防水箱是否没有高度要求?而《给排水设计手册》中有“水箱的安装高度应满足室内最不利点处消火栓的水压和水量要求”和“室内消防用水量超过15L/s的建筑物,其消防水箱如不能满足最不利点灭火设备的水压时,应设气压水罐等增压设备”的条款,实际设计当中应如何掌握?(2).《高规》中第7.4.7条中“高度不超过100米的建筑物水箱高度应保证最不利点处消火栓的静水压力不低于0.07Mpa,而此压力不能满足最不利点处消火栓的水压及水量要求,如何理解?