首页 课程 资料 论坛
  • 施耐德RM6环网柜 接电缆的桩头烧毁

    施耐德RM6环网柜 接电缆的桩头烧毁

    各位老师,今年我遇到了2起这种情况,感觉是包住电缆和桩头的肘型绝缘套里面放电导致桩头烧毁。我觉得应该是安装质量的问题,但又说不出是哪里的问题。我猜想是因为是硅胶涂得不够导致里面局部放电(他们只涂一点的),但他们说硅胶和局部放电没关系,硅胶只是安装肘型绝缘套的时候起个润滑的作用。桩头和肘型绝缘套之间涂的硅胶只是起润滑作用吗?还有请问各位老师,导致桩头烧毁的会有哪些因素呢(主要是安装质量方面)先谢谢各位了。

  • 急求施耐德中压柜的技术资料

    最近有一工程中压用MVnex柜,柜内装施耐德的EV12S开关、T40+CCA630+MES114+RS485综合继电保护,第一次碰到,想学习下。那位有关于这个方面的资料请提供下,邮箱jygcwxf@163.com,谢谢!主要是进线隔离柜、电压互感器柜、变压器出线柜、母联开关柜、母联隔离柜这几种柜型

  • 施耐德中压柜标准方案图

    施耐德MV中压柜方案图,很好的资料哦

  • 请教熟悉施耐德中压电气的朋友

    现在使用的一台施耐德10kv 的SM6-DM1断路器柜,在一次网路停电后自动储能机构不能自动储能了(不能自动重合闸),每次要手动用操作手柄储能,想请教一下自动储能机构不能储能的原因主要能有那些?因为不是清楚的直接人,还想问问施耐德售后服务怎么联系?好像是弹簧储能,应该还有一个马达吧?对这个就是也不清楚,毕竟很少有厂家用它的。400打过了,一个mm回答的很模糊,等于没问!!就是想问下用过的有没有出现过这种情况,怎么解决的??(保修原因又不敢去动它),会不会主要是线路的问题比较大?储能机构出现的问题大不大?如果是线路原因会主要出现在那里?[ 本帖最后由 gd-dl 于 2008-10-27 18:41 编辑 ]

  • 施耐德(Schneider)mvnex

    供大家参考学习学习!

  • 关于环网柜和开闭所的问题

    我不是学电的,查了好多资料,对这两个名词有了些概念,不知道对不对:开闭所:也叫开关站、开闭站,一般是指高压配电用,为了方便配线、降低线损,没有变电功能。环网柜:相当于低压的派接箱,派接高压用。我现在有点不明白,开闭所和环网柜到底是什么关系。开闭所内有无环网柜?环网柜只能派接高压?我现在这个工程设一个9*14的开闭站,高压进小区内7个变电站,从变电站再到各楼层配电室。那么环网柜是用在变电站的吗?可是他给各配电室送的不是低压吗?麻烦各位。。。 下面这段话是刚刚在网易上看到的,多少有点了解,就是说,现在环网柜与开关柜很相似。那环网柜可不可以替代开闭站内的开关柜? 本贴得筑龙币:1 [ 系统自动:1 版主奖励:0 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0 [广告.定制] 请您参与筑龙论坛风云人物评选!!! 位置: 北京 信誉: 25 专业: 施工 发贴: 60

  • 关于环网柜,欢迎大家讨论。

    关于环网柜,欢迎大家讨论。

    近来看到很多网友讨论环网柜和电缆分支箱或高压开关柜的区别,首先说明,环网柜本不是一个产品名称,只是高压开关柜用户环网拓扑时的一种功能,下面的图也许可以说明问题。 在环网拓扑供电系统中,各开闭所手拉手组成环网,柜内母线和供电线路共同组成供电回路,当环网中任一段线路发生故障时,与该线路相邻的开关柜自动断开,将故障线路从系统中切除,所有用户供电不受影响。 只有在这种结构的供电网络中起到切除故障线路的开关柜,才能叫环网柜。换句话说就是:开闭所中担任换进和环出的开关柜叫环网柜。[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-8-13 23:16 编辑 ]

  • 2016+施耐德+中压配电产品选型手册

    2016+施耐德+中压配电产品选型手册

  • 中压预装箱式变电站-施耐德

    中压预装箱式变电站-施耐德

  • 这环网柜柜深最小要多少啊?

    这环网柜柜深最小要多少啊?

    环网柜柜深最小要多少啊?

  • 求助,关于环网柜及箱式变

    请有如下方面资料的朋友,帮忙传个。谢谢。急用啊。谁能提供(环网柜)及(箱式变)的施工方面的资料。主要用于给施工方提出技术要求用的,包括土建部分。谢谢了。

  • 环网柜的出线该如何选择

    请问环网柜的出线,是选择熔断器+负荷开关呢,还是选择隔离开关+断路器呢,样本上两种都有,两者除了价格外,还有什么实质上的区别?

  • 请教箱变和环网柜的问题

    我是新来的,请教一下箱式变电站里面用不用安装环网柜,如果用有图纸的大虾请发一张,谢谢了!另外环网柜有Safe-Df型号吗?

  • 关于施耐德空开问题?请教.

    请教各位施耐德开关.一种是D型和C型的开关..如D65型.C65型的.请问一下两型号在同一电流下如(同是16A)是不是它过的电流一样的?它的极数也相同?

  • 环网柜的环网是什么意思那?

    按字面意思来说,应该是形成闭环形式。那么是不是说当形成闭环是,当一路电源失电,仍能由其他连接起来的线路供电能?希望高手能指点一下,谢谢。

  • 一个关于施耐德浪涌的问题

    PRD40r (3P+N 65KA 8/20μS)是不是写错了,应该是PRD65r (3P+N 65KA 8/20μS)吗?如果要是没有写错的话那么应该如何理解呢,请高手来说说谢谢了

  • 施耐德NES和CVS选型替代

    施耐德NES和CVS选型替代表 并可提供报价

  • 关于10kv环网柜的问题求教

    共箱式户外10kv环网柜2进4出怎么理解?是从不同的两个地方引来两路电源,然后分4路引出吗?是不是相当于双路电源? 谢谢各位大神

  • 关于施耐德漏保跳闸问题

    银行电源箱施耐德漏保跳闸,漏保是cvs100f,查线发现ups的零线带电,有电位差,ups的供电开关是3p的,ups供电负荷一大就跳,怎么解决公里,主开关漏保已换新的,跳闸依然存在,不定时跳闸,而且合不上,要复位好多次,漏电流已调到0.5倍,求大侠赐教