图纸简介: 10KV高压环网柜通用一、二次原理及接线图,图纸数量不多,有5张,其中一张一次图设计,4张二次原理接线设计。 投稿网友: ly_3145 上传时间: 2014-06-05
各位前辈好!!我是新手,看了厂家给我发来的低压二次接线图,上面有一个端子板的表,特别是表头部分,分了四列。也看了一下书,关于每列代表的明确分类还不是特别清楚,书上说的和实际做的不一样啊!因此,麻烦大家帮忙看看给解释一下,谢谢啦!!![ 本帖最后由 chenshuo1981 于 2009-1-5 14:01 编辑 ]
大侠们,请教一下,配电箱这样做法,有什么问题呢?指点一下!
环网是指环形配电网,即供电干线形成一个闭合的环形,供电电源向这个环形干线供电,从干线上再一路一路地通过高压开关向外配电。是不是环网就是加了联络开关的那种?环网柜是每个配电支路设一台开关柜(出线开关柜),这台开关柜的母线同时就是环形干线的一部分。就是说,环形干线是由每台出线柜的母线连接起来共同组成的。那么是不是只要是以负荷开关为主开关的就是环网柜?还有高压开关柜的环入环出接线到底是怎么回事?
图纸简介: 高压母联柜的原理接线图,以后还会陆续更新的 投稿网友: hjaghx 上传时间: 2013-09-20 图纸省份:
电表是电力计量的基本装置,经过网上收集,基本的接线方式都齐了,供大家参考。
我们最近接了一个工程,是一个小区的供配电系统,整个小区分几期完工,第一期为建一个10KV开关站,及12台箱变,开关站进线电源有两路,分别从两个上级变电站进线,主接线为单母线分段运行,出线为各从一段母线上引一回馈线组成一个闭环系统(约十几台500KVA左右的欧式箱变);预计总的负荷为1。2万KVA(约60台箱变),以下是该开关站的一次系统图,请各位专家及前辈看一看,这个接线有什么问题没有,在设备制造安装、调试时应注意哪些方面的内容;说实话,我还没见过这样的开关站设计,所以向各位前辈讨教。(环型回路的保护为熔断器保护,开关为珠海LKE公司的真空负荷开关)
有份图纸拿去审查,审图的对我的低压主接线提出异议,说不可行。我把图纸发到下面链接,各位给评判一下。注意看我图纸中的运行说明。
我手头上有国标 6~10千伏配电所二次接线(直流操作)可是我怎么看的直头晕请问各位高手怎么才能看明白?特别是接线排我怎么看都迷糊谢谢了
两台配变均为1250kVA,高压分开计量。而且要满足双回路。两总柜开关跟联络柜开关三锁两钥匙方式连锁。这样做有何不妥????????望请指点。
3个开关怎么能够控制1个灯,要图,
高压柜的交流操作电源是通过UPS输送的,但在接UPS时遇到问题了。元件有UPS机箱,电池组,电池箱。但电池箱上面有接市电的大电流端子和一个小空开,我不知道怎么和UPS机箱接到一起,请教大家,谁有图纸更好,谢谢!
10kV线路保护监测接线图
请问PLC与仪表是否依照如下顺序接线数字输入:24VDC 接到 开关 再接到 PLC数字输入模块数字输出:PLC输出模块 接到 仪表线圈 再接到 0VDCAI和AO的怎么接线?TB-R-001是继电器的进线端子排吗?
风机用变频器原理接线图
请教稳压泵的一次接线图,现在有一水箱间设置稳压泵一用一备,要求双电源,且要求给出一次接线电路图,是不是接线一次电路同排水泵一样呢,只是把液位开关改成压力开关?请教各位大虾
图中的COK是什么符号[ 本帖最后由 llssbb50 于 2008-11-7 09:36 编辑 ]
市面好像没有这种开关,需要自己改装一下,请大家提出意见,谢谢!
这是本人收藏的 松下PLC 编程电缆电路图大全