我们医院准备新建综合大楼,为大楼配套的配电室准备采用两路进线加自备发电机,请问各位高手高压柜选用环网柜好还是中置柜好请说明优缺点(变压器为两台1000KVA)
现在工地上两台400的变压器设计院做的是环网柜,说是比较经济,请问如果使用中置柜会高出多少钱啊?谢谢啦.实在不知道:loveliness:
请各位大神指导,KYN28中置柜的各柜型在配电系统中起什么作用?有劳各位详细说明。
刚接触KYN28A-12系列中置柜,对隔离和联络柜还有电容柜(电容柜里根本就不装电力电容器)的功能不了解,为什么这么命名啊?还望各位大侠不吝指教!谢谢!
我们这进了一批中置柜,每个中置柜都配有FK10型辅助开关;想请教一下,FK10型辅助开关的作用是什么?是不是每个柜型都要配呢?如果不带接地开关的话,是不是可以不用配FK10型辅助开关?辅助开关还有其他型号吗?
哪位同行能详细的解释一下什么叫"中置柜",为什么叫"中置柜".希望大家踊跃发言,最后我会给大家一个可能是意想不到的答案.
1)KYN28中置柜在什么情况下装接地开关?是否有真空断路器的柜就要有接地开关2)KYN28中置柜是否在进线柜,变压器柜,风机柜都要装设过压保护器?为什么不像低压柜,只在低压受总柜设避雷器?3)KYN28中置柜都需要哪些柜之间设置电气联锁?4)KYN28中置柜母排的选取原则是什么?如VS1-630,VS1-1250的母排应当选取什么规格?5)是否地排都为40*10
最近我们单位做的一个工程,使用的10kV中置柜是ABB的UniGear550,柜宽550mm,就是不一样啊。工程是日本大使馆的配电室。先上图片,来张整体的
各位朋友,kYN28A中置柜活门到静触头的距离不满足155的要求,你们是怎样处理的?用绝缘活门?还有对于大电流柜,活门机构与断路器的配合是否有问题?在试验位置活门是否已处在半开状态?有无活门打不开的现象?小车两侧推活门的弯板是否需要更换?恭请大侠指教。
[localimg=600,341]1[/localimg]如图所示,KYN28A-12中置柜中原设计配VS1断路器时,母线室下水平弯板距离下触头盒的中心距离只有80mm。这样一次静触头(直径35mm)到水平弯板的距离将小于60mm,而国家相关规定:即使中间有绝缘件隔开,带电体到导体的距离不得小于60mm。这样看来,KYN28原设计岂不是不合理了吗?不知道大家怎么看这个问题。
KYN28A-24中置柜现在好像全国范围内又不推广了,请大家谈谈KYN28A-24中置柜的前景。有需要KYN28A-24中置柜全套3D图纸的请进http://sgjlcy.taobao.com
中置柜中合闸闭锁、手车闭锁、底盘车闭锁各是指什么?合闸闭锁就是在他未通电时,断路器不能合闸?手车闭锁是指除在S8/S9位置时不能合闸?底盘车闭锁是指在合闸位置时不能抽出?以上为我个人理解意思,有错的请帮忙指正!!谢谢!!
江苏正佰电气有限公司是一家专业从事高低压开关成套设备研发、设计、制造、销售、安装的现代化企业. 主要生产0.4KV-40.5KV高低压开关成套设备,公司资本1300万元人民币,厂房面积12000平方米。现拥有员工113人,技术人员40名,其中具备高级职称的19名,具备丰富的开关柜设计、制造与管理经验。 公司拥有数控剪板、数控冲床、数控折弯机及数控母排加工中心等先进设备,另有35KV工频耐压装置,10KV工频耐压装置,二次工频耐压装置,机械特性测试仪,回路电阻测试仪,二次回路测试综合控制台等先进检测设备,有效地控制了产品的质量。具备年产高、低压开关柜5000台以上的能力。 主要生产0.4KV-40.5KV高低压开关成套设备,公司资本1300万元人民币,厂房面积12000平方米。现拥有员工113人,技术人员40名,其中具备高级职称的19名,具备丰富的开关柜设计、制造与管理经验。 --------------------------------------------------------------------------------主营产品:
请教:1、中置柜(如KYN28)的接地开关一般在其两端都带有接地编织线,那么在实际的柜体装配使用中,接地开关两端的接地编织线都需要接地吗,还是单侧有效连接到柜体接地铜排就可以好?国标中是否对此作出规定或限制呢?2、断路器两侧的导轨接地是否也必须是两侧接地?其能否直接连接到接地开关两侧(编织线铜端子的锁固位置),再通过接地开关的编织线,最后一起连接到柜体接地铜排进行接地呢?国标中是否对此作出规定或限制呢?以上,如果有什么建议还请指教。谢谢以上
10KV中置柜进出线开关全部为VS1-12/1250-31.5,出线柜配多大分支母线,进线柜配多大柜内母线? 出线柜配TMY-60*6,进线柜配TMY-60*10可以吗?
此图上的三个出口压板,LP1 ,LP2,LP3 ,在通电运行时是断开还闭合?当手动打开后,回路如何保护动作?求高手详解下,谢谢了。
二次部分要求:每个仪表室内配一根接地排,截面积不小于120mm2供保护接地使用,铜排上有分接头孔和螺栓。边柜的接地铜排应引至电缆层,与电缆层总保护接地铜排相连,接地铜排与开关柜应绝缘。各位怎么理解这段话?
公司接了个工程,中置柜旧柜改造。前天派人到现场拆回公司升级、改造、更换,售后人员到现场找到工地负责人把电停了就拆!注意:没有挂接地线接地放电!!!在打开柜门后,直接进入柜内触及母排,造成一人重伤,一人面部轻伤。惨痛的教训,告诉我们:停电维修作业前,必须挂地!!!
这样要求的中置柜,能做吗?见WORD版附图。