  • 关于“10环网柜使用负荷开关还是用断路器”

    原贴吵架太多,看得眼都花,下面我从电网企业的立场谈谈我的观点:一、在主网中环网柜的“两进”一般都不用断路器,主要原因是没有必要。1、断路器的主要功能是切除故障电流,即是配合继电保护的,在主网中(注意不是对用户)就是配网自动化的范畴,并且整个系统的保护方式是电流型(这也是现阶段配网自动化发展的最终形式)的保护方式,但很可惜,在我国还没有一个城市可以很好地实现这种方式,主要原因是没有考虑到其是个系统工程,需要改造(更换)的地方太多,基本上都超出了原先的投资估算(一条线路基本上以千万算)。2、如果不按要求进行改造那直接的后果就是继电动作选择性达不到要求,自动化因而无从谈起,大家可以参照最近进行的北京奥运村配网自动化实施说明。(离题了。。。。)3、因此现在我国大多数配网自动化采用的是电压型的保护方式,并且已经比较成熟,电压型保护时当线路故障时直接跳变电站,然后通过分段开光(负荷开关)找到并隔离故障点,分段开关并不参与故障电流的切除工作。因此没有必要使用断路器。4、而且在一般条件下负荷开关的开断次

  • 谁有HXGN环网柜的负荷开关FN12的图纸

    谁有HXGN环网柜的负荷开关FN12的图纸

    谁有HXGN环网柜的负荷开关FN12的图纸(各零件图,我想根据零件图画出三维总装图),或者FN12的3D模型图也可。我可以与他交换柜体3D图,这样大家可以共同进步。柜体如下,负荷开关如下

  • 环网柜中的负荷开关需要电动操作吗?

    本帖最后由 天下唯吾曹孟德 于 2015-8-18 22:40 编辑 10kV户外环网柜中的常用负荷开关需要电动操作吗?加不加电操有什么区别,还有出线回路的互感器一直不确定加不加,因为很多回路负荷开关也不带熔断器的,加CT除了测量还有什么作用?同样还1个10kV户外真空断路器,是不是带了电操就是给弹簧储能的,要不只能手动储能。PS:问题细说下,因为我不太清楚断路器、负荷开关的这些机构。看的时候都是说电磁,弹簧操作。现在这边提到的电动操作对比手动是不是就是在于是如果是弹簧机构,是用小电机给弹簧储能,而手动只能手动储能。

  • 10kV环网柜的母线截面和负荷开关该如何选择?

    在下从事电气工作两年,目前有个房地产项目规模较大,根据规划,需要建设2台110kV变电站,12个10kV开闭所(大约容量1250kVA),设计院初步规划采用放射式供电,但是公司高层领导要求采用环网供电,把12个开闭所串在一起形成环网. 问题: 1 目前进口环网柜一般采用哪种型号? 2 环网柜的母线该如何选择? 3 环网柜的高容量的负荷开关该如何选择? 希望各位朋友一起探讨一下,建设地点在四川成都.

  • 关于sf6负荷开关环网柜进线柜的接地问题

    关于sf6负荷开关环网柜进线柜的接地问题

    高压不懂啊。有个疑惑,如果柜子为xgn15-12的环网柜,进线柜,采用是SF6负荷开关,电缆下进线方式。柜体接地开关和sf6的接地工位还有门板这之间的联锁是怎么处理的啊?如果进线端带电的话,合上了柜体接地开关就危险了。像此类进线柜的话,你们的带电显示器安装在哪里?你们如何防止进线端带电时误合接地开关的?[ 本帖最后由 vbn 于 2009-5-7 17:53 编辑 ]

  • 急!10KV环网柜负荷开关操作机构问题

    客户要求:电动操作DC220V柜内操作回路采用单独的带报警,接点的NKB是有分闸回路断线监视功能。请问NKB是变送器吗。如果是怎么有单独报警呢。怎么有断线监视功能呢?

  • 环网柜负荷开关能否分稍大于额定电流

    最近在做环网柜的项目,遇到一个问题,要做3段式保护,过流、速断、短路。对于过流,书上说负荷开关可以开断额定电流,要是电流超过额定电流又不大,比如说额定电流是630A,它能否分开700A的电流。是负荷开关自己分过流还是交给上级断路器。速断和短路怎么做保护。大家指点一下。

  • XGN15-12环网柜应选择什么型号的负荷开关?

    看了一些电子样本,多数是用FLRN36-12D,但该开关是三工位开关,供电局说进线柜不能带电刀,请问我应该选择什么型号的负荷开关?另外有功表、无功表各应带多少个CT、PT?一个就行了吗?

  • 环网柜一次图的负荷开关额定电流为什么选630A?

    环网柜一次图的负荷开关额定电流为什么选630A?

    环网柜一次图的负荷开关特性为什么选630A/20KA?20KV环网柜,接得400KVA的变压器,负荷电流才11.5A,高压侧为什么选这么大的负荷开关?还有额定电流200A是什么意思?

  • 求助 10环网柜使用负荷开关还是用断路器

    我有一个工程,供电局只是要求环网柜是二进三出,一条出线带2X500kVA+2X315kVA的箱式变电站,一条出线带1X630kVA的箱式变电站,另外一条备用,其它什么技术要求也没有。我查找的资料中有的是用负荷开关,有的是用断路器.另外两条进线是做一主一备设计还是做双电源设计,请问各位大侠到底怎么选择

  • 环网柜中负荷开关下方两组熔断器作用?

    环网柜中负荷开关下方两组熔断器作用?

    变压器保护用环网柜;负荷开关下方配置了两组熔断器;请哪位高手给下专业的解释? 谢谢! 两组熔断器电流大小不等; 还有图中下方零地排上方有电流互感器;作用??[ 本帖最后由 qinxiao1221 于 2010-6-29 11:21 编辑 ]

  • 【求助】环网柜中负荷开关—熔断器的接地问题

    请高手解释一下:为什么SF6负荷开关-熔断器组合电器的熔断器两端均带有地刀,而真空或压气开关的熔断器却一般只有下端接地?有没有相关标准要求?

  • 短路电流核对环网柜开关的选择

    请教:环网柜适用场所的短路电流为20KA,大于20KA用环网柜好象不适合。现供电局已绐最大、最小运行方式下的短路电流,基准容量。怎样核对环网柜能否选用呢?还需要计算哪些东西才能确定。知道的指导下,最好能指导下怎样计算。我的QQ76455681

  • 常用负荷开关装配图和GCS部件图及环网柜箱变图纸

    图纸简介: 常用负荷开关装配图和GCS部件图及环网柜箱变图纸,图纸包括FZRN25-12、FKRN12-12负荷开关图纸,GCS部件图、总装图,环网柜总装图及箱变一次图、二次、总装图及真空负荷开关技术文件示范。 投稿网友: rrkyj 上传时间:

  • 求助 10kV环网柜中是用断路器还是用负荷开关

    我有一个工程,供电局只是要求环网柜是二进三出,一条出线带2X500kVA+2X315kVA的箱式变电站,一条出线带1X630kVA的箱式变电站,另外一条备用,其它什么技术要求也没有。我查找的资料中有的是用负荷开关,有的是用断路器,请问各位大侠到底怎么选择

  • SF6全绝缘环网柜及负荷开关—熔断器组合电器的特点

    20世纪90年代后期,我国经济发展较快的沿海地区及一些较发达的内陆地区广泛采用了环网结线及多回路配电的开闭所、开关站模式,以优化电缆配电电网结构。SF6全绝缘开关柜具有全封闭、免维护、尺寸小、性能优异、安全可靠的特点,深受用户的欢迎。环网柜由最初的空气绝缘环网配电单元发展到紧凑型SF6环网配电单元,最近发展到可扩展的SF6全绝缘环网柜或多回路配电柜,使SF6全绝缘开关技术获得了长足的进步和发展。特别是计算机技术、电子技术、传感技术、光纤通讯技术等多项技术应用于环网柜或多回路配电柜中,使产品更加小型化、智能化。 □SF6全绝缘环网柜或多回路配电柜的技术特点 SF6全绝缘环网柜或多回路配电柜的技术特点主要表现在以下几个方面: (1)模块化设计,各单元模块可任意组合和扩展而无需充放气,便于方案组合及高压计量的设计,适应范围广。SF6全绝缘断路器进出线柜(真空或SF6灭弧)、负荷开关进出线柜、母联柜、计量柜、负荷开关一熔断器组合电器柜,以及TV柜(带开关或不带开关),组合方案可为单单元、两单元、三单元、四单元等紧凑组合,为SF6全绝缘环网柜或多回路配电

  • 负荷开关环网柜中要求加微机保护方案可行吗

    设计院要求在使用SF6负荷开关或真空负荷开关的单元中加装微机保护单元来实现线路的故障保护,可是负荷开关跟断路器毕竟不是一个概念,个人觉得不妥,可设计单位要这么搞。各位有没有做过这样类型的设计