地下停车场基坑支护 施 工 组 织 设 计 方 案 §1. 工程概况 §1.1 概况 地下停车场位于茂名市高凉中路东侧,总建筑面积约2250.4m2 。框架结构,地下二层,基础形式为阀板基础 。 根据基坑支护工程方案设计图资料,因此基坑开挖深度为10.2m 。本施工组织设计根据招标文件要求,仅考虑为南侧及北侧设计,西侧长度约30m,北侧长度约50m ,基坑开挖面积约1500m2。 §1.2 基坑周边环境 拟建场地位于茂名市高凉中路东侧,场地内全部为空地,具备施工的基本条件。本基坑周边环境描述如下: 地貌属珠江三角洲冲积平原,地形较平坦,地面绝对标高为6.50m,基坑北面距离基坑边8m为8层民房,基础为天然地基基础,埋深约4.5m;基坑西面距离边约4.5m为16层框架结构民房,基础型式为桩基础;基坑东面较为空旷;基坑南面为正在施工的金墩房地产开发有限公司商住楼基坑。根据该基坑周边环境情况、场地地质条件结合基坑开挖深度,依据有关规定, 该基坑重要性等级为一级。 §2. 场区岩土工程地质条
很好,大家共享啊!
本人觉得还不错的作品......需要的话将陆续发上...
有的业方因为想满足自己的个性化要求,对一栋多功能的楼房(有宾馆、商店、KTV、健身中心、居民住房)该从哪个层面着手设计方案呢?
图纸简介: 该工程为某地区复合型基坑支护方案设计,图纸内容包含基坑支护设计说明,支护结构平面图,剖面图及详图,支护结构桩位平面图,第一、二层支撑平面图等。 投稿网友: guochaozhi007 上传时间: 2014-06
方案设计是建筑的灵魂所在,那么参考别人的作品算是抄袭吗?借鉴是学习别人好的所在,来帮自己的能力的升华!难道所谓天下文章一大抄,设计也一样吗??:hug:
关于基坑支护设计、施工、监测的讲座
为某系统设计方案,欢迎大家学习,共同进步。
复合土钉支护技术是在传统土钉支护技术的基础上,配合采用预应力锚杆、水泥土搅拌桩、超前树根桩等技术措施,以控制土钉支护的变形,满足环境对支护的技术要求而形成的一种复合支护技术。虽然与传统的土钉支护技术相比,造价有所提高,但仍比采用护坡桩大为节省。且不需大型、重型施工机械,施工方便,工期短,得到了普遍的应用,特别是随着该技术的日趋成熟,可利用土钉支护形成的竖直、平整表面作为地下结构施工的外模,节省了主体结构的施工费用。目前,该技术在北京地区已发展成基坑支护的主流技术,近于直立的支护深度已达近20m。本文介绍了北京某工程复杂环境条件下复合土钉支护的设计与应用,特别是应用国际通用岩土工程分析软件FLAC对复合土钉支护进行的土钉内力和支护变形的分析结果。
甲方意见是中间大厅不能有梁。我们建筑方根据甲方意见和功能使用设计的方案,但是我感觉这柱子布置怪怪的,大家有没有更好方案呢
可以作为参考
本帖最后由 csccbjs 于 2016-5-29 23:12 编辑 最近在海口一项目旁听了基坑支护设计方案探讨会。该项目的基坑约6000平米,深约13米;其西侧为同一业主的另一项目,也正在进行深基坑的支护结构施工,该基坑深圳约25米,两基坑相隔一条约40米左右的道路。地质情况第三层约9米~12米为渗流性较强的中砂层,第五层为夹杂粘土粒的粉砂层,水平渗流系数与垂直渗流系数差异较大,止水帷幕下端于此层。基坑采用旋挖成孔灌注桩,桩径1米,桩距1.3米,桩长约26米设三排预应力锚索,锚索长度22米/26米。止水帷幕采用三轴搅拌水泥土,桩径650,原咬合200,后改为套打,以提高下端截水的可靠性。基坑每侧设有一定数量的水位观测井,在坑内设有数个降水井。该地地下水位较,且紧邻民居,道路,地下管线。 专家对地下水影响和邻近基坑间的相互影响进行了讨论,对是否在基坑外围增设降水井分歧较明显。同时对两基坑施工的相互影响机制也存在一定的分歧。不过大家都强调基坑工程是十分的典型的信息化施工过程,设计无法全面掌握地下情况,施工过程还
简要说明:工程由2栋14F、裙楼2F(商业楼)和单独地下车库拟建物组成,规划总建筑物面积为24728.00㎡,一层地下室,基础为筏板形式,基础埋深自然地坪下-5.30m,基坑开挖深度约为6.00m,降水方案采用管井降水方案,且设计井型为潜水完整井。文件格式:Word 文件大小:216 kB
我考场地布置和建筑方案设计的时候,感觉自己已经很抓紧时间了,但是还是觉得时间有点不够!一层平面场地布置的绿地和铺装都没画!为什么在考场中听到大家话不到一会儿就在刮图,请教一下高手们,你们在画图时用不用铅笔打底子阿(我是指门窗什么的都用铅笔画好)?我先是用铅笔打底子,连门窗都用铅笔划出了!然后再用墨线笔上墨线,时间好紧阿,我都使用0.2的墨线笔画的,墙线都没加粗了,哎,不知道扣不扣分阿?担心啊!!!高手们,可以讲一讲画图的技巧吗?
如题,欢迎大家讨论~~画图永远是给别人打工~~只有自己跑活才是正道~~钻研技术在中国是行不通的,不过考证还是必要的。各位可以交流一下,互相介绍资源,各取所需私活交流qq群:36865872
我自己做的设计,供新人学习,用理正计算的。
基坑支护动态设计应用实例
我从毕业到工作,好歹也算混了六七年了,只是一直不思进取,没掌握做方案的要点.做方案的我觉得是以建筑的理念和造型为主,理念就是你对这个方案的定位,你准备让它去实现哪些有点创新的意义;功能次之,不是说功能不重要,而且功能很多是在以后的设计中逐步完善的..只是现在很多都是投标项目,也许三者之一被甲方看中,他觉得很和他的意思,有可能就是会得标的那一方.呵呵,自己也很糊涂.希望大家说说自己在做方案的时候最看重的是什么,你们觉得什么是方案中最重要的一个东西.
各位大虾,本人是新手,最近需要设计一个基坑,由于是新手,希望能给我提供建议。同时根据frws计算结果本人不能确定的是:1、 变形43mm在设计时是否有点大?方案是否因此改动,使得变形值变小?2、 侧向变形预警值怎么给?与计算的侧向变形有什么关系?3、 两道支撑情况下,抗倾覆计算结果不能过,安全系数只有0.9,怎么办是否应该绝对要满足抗倾覆安全要求?