女儿墙抗震计算中,M<=ftmW/yRE,其中截面抵抗矩改如何计算,W=1/6bh2,我是取单位长度为1m的墙体作为计算对象,墙厚为0.2m所以我认为墙截面b=1m,h=0.2m,M<=240*1/150/0.75=2.13KNM,但是这样算下来很小。如果出问题估计就是出在这里了。
高层结构抗风与抗震设计
建筑结构基于性能的抗震设计
论文简介:就基于性能的建筑结构抗震设计的几个关键环节进行了讨论,给出了结构整体设计的总框图及设计中各关键环节的子框图,较为清晰地展现了基于性能的建筑结构抗震设计的基本过程。 投稿网友:wukangzhen 上传时间: 2013-08-28
[分享]砌体结构抗震设计
钢材基本属于各向同性的均质材料,且质轻高强、延性好,是一种很适合于建筑抗震结构的材料,在地震作用下,高层钢结构房屋由于钢材材质均匀,强度易于保证,所以结构的可靠性大;轻质高强的特点使得钢结构房屋的自重轻,从而所受地震作用减小;良好的延性使结构在很大的变形下仍不致倒塌,从而保证结构在地震作用下的安全性。但是,钢结构房屋如果设计和制造不当,在地震作用下,可能发生构件的失稳和材料的脆性破坏或连接破坏,使钢材的性能得不到充分发挥,造成灾难性后果。因此高层钢结构房屋的抗震设计就显得非常重要和必要。
问题如标题.愚人认为其工程设计意义只在于抗震措施的加强和结构内力的调整而已.其它就不知道了.....欢迎大家参加讨论!有积分奖励!!
砖混--底框的结构形式,由于它的独特优点,被广泛采用,面多量广。它在PKPM软件计算中需分三步走。地震作用和上部砌体结构计算由PMCAD菜单8完成,底部框架--剪力墙结构计算由SATWE或TAT、PK软件完成,下面是它在PKPM软件中的实现过程。 第1步 用PMCAD主菜单1、2、3、建模,形成完整的几何数据文件和荷载数据文件。当然根据新抗规的要求,此类结构需在底框布置一定数量的抗震墙。在布置构件时可以在相应的网格上,既布置梁也布置墙,这是由底框--抗震墙的特性决定的,同时也是PMCAD建模中的一个特例,其他情况是不允许的,还必须分清是梁承重还是墙承重。 第2步 完成结构建模后,执行PMCAD主菜单8进行砖混结构的抗震验算,同时完成以下两项工作: 1:按基底剪力法计算地震作用(含地震剪力和倾覆弯矩),并对上部砖房进行抗震验算。 2:竖向导荷计算,把上部砖房的恒、活荷载和自重按支撑几何关系传递到底框部分,作为底框部分空间分析的外荷载。 在PMCAD的这步操作中,新版软件增加了参数,其中比较重要的是“考虑墙梁作用上部荷载
结构抗震设计所需要的工程地质勘察内容和要求,除应满足建筑静力设计的勘察要求外,还应满足以下基本要求:1) 在场地选择时,根据场地的地形、地质和地震地质条件划 分对建筑有利、不利和危险地段;2) 提供建筑场地类别(对应高层建筑,要求进行土层剪切波速测试,提供土层等效剪切波速和覆盖层厚度,依次划分场地类别;对于层数不超过10层且高度不超过30米的丙类建筑,可案规范提供的经验方法估计土层剪切波速);3) 提供岩土地震稳定性(如发震断裂、滑坡、崩塌、液化和震陷等)评价;4) 对需要采用时程分析法进行补充计算的建筑结构,尚应根据设计要求提供土层剖面、场地覆盖层厚度和有关的动力参数,具体的就是提供满足规范要求的地震波。
摘要基于哪分布, 导出了地震危险性分析中的几个重要关系式。研究了烈度的平均重现周期曲线的特征。根据此特征, 将此分为缓慢变化型、中等变化型和急剧变化型提出了小震、中震和大震的确定方法, 对于具有不同类型的重现周期曲线的地震区, 分别导出了小震、中震和大震的取值公式最后, 给出了该方法的应用实例。关健词超越概率重现周期基本烈度抗瓜设计
2004年全国注册结构工程师考试真题 2005-12-9 页面功能 【字体:大 中 小】 【打印】 【关闭】 第一部分 1、6层框架两跨4m、8m,计算梁荷载q1 q2? 2、5层层高4m 17.000标高p1 p2柱轴力? 3、底层中柱柱脚处N(恒+活) 4、单向板跨中弯矩1/10qL2 5、弯矩分配法,求顶层梁分配系数μBA μBC? 6、薄弱层判断7、平法表示KL1(2)300X800…… 8、框架悬挑梁、根部弯矩复核 9、板厚120、C40,配筋率计算 10、概念判定,KZ1 400×600角柱 11、角柱控制内力,轴压比限值的比值? 12、框一剪约束边缘翼墙,YYZ1…… 13、框架结构地下二层六层人防,地上六层对上部结构嵌固端应在何处,±0、000地下一、二层顶面? 14、确定第二层柱计算长度L
结构多维抗震理论与设计方法很是不错
浅谈建筑结构抗震设计方法
大跨度屋盖结构抗震设计
7度抗震,地下1层地上2层框架再5层砖混的底框结构如题,连地下室在内,共计8层的底框结构,可以设计吗?哪位高手遇到类似问题,如何解决,多谢了。
本帖最后由 建筑结构协会 于 2014-6-18 16:48 编辑 (1)短肢剪力墙是指墙肢截面高度与厚度之比为5~8的剪力墙; (2)高层建筑结构不应采用全部短肢剪力墙的剪力墙结构; (3)短肢剪力墙较多时,应布置筒体(或一般剪力墙),形成短肢剪力墙与筒体(或一般剪力墙)共同抵抗水平力的剪力墙结构。 短肢剪力墙的界定方法 规程相关规定:《高层建筑混凝土结构技术规程》第7.1.2条规定了高层建筑结构不应采用全部短肢剪力墙的剪力墙结构。短肢剪力墙较多时,应布置筒体(或一般剪力墙),形成短肢剪力墙与筒体(或一般剪力墙)共同抵抗水平力的剪力墙结构,并且应符合一系列规定。第7.1.3条规定了B级高度高层建筑和9度抗震设计的A级高度高层建筑,不应采用第7.1.2条规定的具有较多短肢剪力墙的剪力墙结构。
本帖最后由 建筑结构协会 于 2014-6-18 16:49 编辑 短肢剪力墙与异形柱结构受力分析与设计 异形柱随着人们对住宅,特别是高层住宅平面与空间的要求越来越高,原来普通框架结构的露梁露柱、普通剪力墙结构对建筑空间的严格限定与分隔已不能满足人们对住宅空间的要求。于是在原有剪力墙的基础上,吸收了框架结构的优点,逐步发展形成了能适应人们新的住宅观念的高层住宅结构型式,即“短肢剪力墙结构”和“异形柱框架结构”型式。 1 短肢剪力墙结构 短肢剪力墙结构是指墙肢的长度为厚度的5-8倍剪力墙结构,常用的有“T”字型、“L”型、“十”字型、“Z”字型、折线型、“一”字型。 这种结构型式的特点是: ①结合建筑平面,利用间隔墙位置来布置竖向构件,基本上不与建筑
摘 要:建筑结构抗震设计一直是结构工程师们设计工作的重点,本文从抗震设计角度指出建筑结构抗震设计的必要性和建筑结构抗震概念设计的含义,指出在建筑结构抗震设计中存在的问题,并提出可供参考的防范措施。 关键词:建筑结构;结构设计;抗震 一、建筑结构抗震设计的必要性 地震是地壳运动在某些阶段发生急剧变化时的一种自然现象。据统计,全世界每年发生的地震约达500万次,其中绝大多数地震由于发生在地球深处或者它所释放的能量小而人们难以感觉到;而人们感觉到的地震,也即有感地震,仅占总量的1%左右;能造成灾害的强烈地震则为数更少,平均每年十几起。然而,就是这些每年为数不多的地震,却给人们带来了无可挽回的巨大经济损失和触目惊心的人身伤亡事故。据有关方面对世界上130次伤亡巨大的地震震害资料所做的统计表明,95%以上的伤亡是因为无抗震能力或抗震能力低的建筑物倒塌而造成的。典型的例子如1920年12月16日宁夏海源地震,1976年7月28日河北唐山地震,1995年1月17日
第一篇一、建筑结构抗震目标与设计在建筑结构的实际抗震设计中应坚持“小震无影响、中震可维修、大震不倾倒”的目标,为实现这一目标,主要实施两阶段设计,在第一阶段中,参照小震出现时的作用效果、负载效应,科学计算结构构件负载能力以及形变程度,在第二阶段设计中,参照出现次数较少的地震作用效果,科计算建筑结构的形变程度。二、地震灾害中建筑结构的损害位置众所周知,地震具有一定的突发性和复杂性,这要求建筑结构应具备一定的弹性形变程度,以免在地震中被损坏或者倾倒,若想实现此项目标,存在一定的难度,但合理的抗震设计可降低损坏程度,这是因为将地震产生的能量经由弹性形变进行消耗,因此,在抗震设计中应着重增强建筑结构的形变程度、能量损耗效应和抗震性。(一)各层结构强度较弱楼层。在钢筋混凝土结构中,如若框架结构设计不一致,将会存在结构强度较弱的楼层,一旦遭遇地震,高楼层首先受到损害,形变程度较大,从最初
下两图是香港某结构咨询公司出的结构平面图,做的是内地项目,大家有什么看法,个人认为这工程师的水平太次了,图1中可是外挑3.8米,悬挑梁竟然无根,这可是总高230M的超高层,按抗震等级特一级,况且扶手电梯集中荷载并不小,还能这样搞?图1我示意了下扶手电梯。图2中上部为大洞口,那些挑梁有啥用?挑板的荷载大部分也不会传到挑梁上,看建筑图挑板上只有玻璃护栏荷载并不大。
工程结构抗震设计试题
工程结构抗震设计试题专题,为您提供工程结构抗震设计试题相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与工程结构抗震设计试题 相关的专业交流讨论,更多工程结构抗震设计试题相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度