  • 钢结构加固这样是否可以?

    各位:您好,目前在一个原有框架上添加设备,但是由于原有框架的主梁承载不能满足新加的设备的要求。因此要加固原有钢梁(型号HM294X200),现想底部焊接一T型钢147X200。疑问:补强的T型钢是否应该满足一些其他的要求?(不能让T型钢太高,使得梁高但很窄?)如,保证补强之后的梁高宽比在一个限制之内。我提出的补强方式是否可行。

  • 钢结构雨棚造价与什么有关

    现如今,钢结构雨棚在生活中是很常见的,很多建筑、工地、厂房都会使用到钢结构雨棚,但市场上钢结构雨棚质量不一样,使用材质不同,其造价也就存在一些差异,那么雨棚造价都与哪些内容有关呢?下面小编就来给大家介绍一下。

  • 钢结构绘图,到底用什么好

    一直以来习惯了用PKPM计算,然后CAD绘图,工作两年,绘图的速度有了提高,但是还是感觉速度不够快。这几天,试着用TSSD,感觉也TSSD做混凝土确实比较专业,但是钢结构这一块,似乎速度还是不能有太大的提高。

  • 钢结构住宅一(05J910-1)

    我有一套<钢结构住宅一>的标准图集,可是这里附件大学不能超过10MB,要是大于10MB的文件如何上传呢?请各位达人指点指点第一次发贴,请各位多包函!

  • 钢结构节点怎样设计才能通过

    钢结构节点怎样设计才能通过

    钢结构节点怎样设计才容易合格 我做了几个模型 在satwe分析都通过 进入节点设计时有的通不过 请问 按抗震规范8.2.8条进行梁柱连接的极限承载力验算****** Mu= 1353.600 <1.2Mp= 1498.928 不满足 ****** 程序没有用加盖板方式来加强如果把柱翼缘板的厚度改为比梁翼缘板的厚度大6mm 则 程序用加盖板方式来加强 节点合格 什么意思下图节点对比 用盖板和不用盖板的

  • 钢结构工具小软件detail

    还不错的工具,奉献给大家!

  • 做钢结构预算用什么软件好?

    做钢结构预算用什么软件好?

  • 请教有关钢结构资料报审

    小弟初次做钢结构资料,对钢结构资料有些不是很懂的地方,现在向大家请教。1、我们工程的钢柱进场分为不同批次进场,钢柱报审是每次要进场的钢柱的质量证明文件和合格证都要用一次报审表,还是所有的构件的质量证明文件和合格证合用一个报审表。2、检验批的报法。我以前是这样做的,一个工程有多个相同检验批(例如钢构件焊接的检验批)用一个分项工程的表格然后再前面加个报审表,这样报的对吗?请问一个分项工程表格里面的检验批是同一个分部工程的不同检验批,还是不同分部工程的同一个检验批。3、如何准确无误的使用报审表的问题。[

  • 钢结构开始前的施工准备

    钢结构在施工前,都要做好相应的准备,具体主要有一下几个方面:技术准备1 在钢结构开始加工前应编制钢结构制作、安装施工方案,报公司审批,通过后方可开始施工。施工前由技术负责人组织现场质检、工长、作业队技术质检人员熟悉图纸、施工方案,学习相关的规范、标准,并进行《钢结构施工方案》交底;

  • 关于PKPM框架钢结构问题

    关于PKPM框架钢结构问题

    在PKPM中框架钢结构的参数如何设置?有好的文本吗?传一个,最好是有说明的,介绍一下每个参数的意思。谢谢各位大侠了!如下图:

  • 关于钢结构外露柱脚的问题

    我想请教一个关于钢结构外露柱脚的问题: 1)抗震规范第9.2.16 条中“柱脚承载力不宜小于柱截面塑性屈服承载力的1.2倍”; 在第8.2.8条5款中叙述为“考虑轴力影响时柱的塑性受弯承载力”。我的问题是:1)塑性屈服承载力和塑性受弯承载力是否是同一概念,计算公式是否是MP=WP*f? 2)根据表8.2.8的连接系数外露式取1.1,与第9.2.16不一致,并没有单层厂房严格,为何? 3)表8.2.8中的钢材牌号与柱脚选用是否是一一对应的? 4)表8.2.8中的钢材牌号为何没有Q235GJ?2)钢结构外露柱脚的适用范围:是否是不考虑抗震的钢结构厂房(含门刚)可不执行抗震规范第9.2.16条?

  • 请教关于钢结构避雷的问题

    在施工中遇到这么一个难题,请各位前辈给予解答: 工业厂房,设计采用钢结构屋面,但在钢结构避雷这一块施工单位和监理单位出现了分歧,为了这个还争吵不休。请问钢结构屋面稟条之间用不用跨接线进行连接?钢结构避雷这一块如何处理。请各位前辈给予解答。谢谢

  • 钢结构构件切割一般要求

    钢材下料常用的有氧割、机械切割(剪切、锯切、砂轮切割)等方法。氧割的工艺要求: 气割前,应去除钢材表面的油污、浮锈和其他杂物,并在下面留一定的空间。 大型工件的切割,应先从短边开始。 在钢板上切割不同形状的工件时,应靠边靠角,合理布置,先割大件,后割小件;先割较复杂的,后割简单的;窄长条形板的切割,采用两长边同时切割的方法,以防止产生旁弯。

  • 关于钢结构防火涂料问题

    2015年5月1日执行的《建筑设计防火规范》中对建筑钢结构的防火涂料保护做了修改,想问下是不是现在所有的钢结构建筑,所有的柱,梁,檩条都需要防火涂料呢?以前的建规中有部分是可以免除不用防火涂料的

  • 关于钢结构抗震等级的困惑

    《抗规》8.1.3条规定了钢结构房屋的抗震等级,其中备注第2条说明“一般情况,构件的抗震等级与结构相同;当某个部位各构件的承载力均满足2倍地震作用组合下的内力要求时,7~9度的构件抗震等级应允许按降低一度确定”,现在遇到一个工程,高度小于50米,经调整后的烈度为7度,经计算满足注2规定,降低一度取6度,按表8.1.3规定“6度,高度小于50m”是否可按照非抗震设计?也就是整体计算时还按照2倍地震作用计算,而涉及到抗震等级的调整,即内力调整,节点设计(8.2.5~8.2.8条内容)等均可以按照非抗震考虑,是否合理呢?还请各位*指教,不胜感激。

  • 钢结构是否可以强弯弱剪

    不知大家有没碰到过钢梁净跨很小,不能满足抗规8.2.8-2条的情况,遇到这种情况是否只有拼命加厚梁腹板和连接板,并增加螺栓?螺栓可以增加,连接板也可以加厚,但梁腹板太厚甚至比翼缘还厚就比较怪了吧。我想既然偏心支撑处的耗能梁段可以强弯弱剪(抗规8.2.7-1条),为什么其它梁不可以呢?抗规8.2.8-2条是否仅仅针对连接板和螺栓而不包括梁腹板本身?钢结构剪切破坏是否与混凝土不同,是延性的?

  • 关于钢结构框架建模(求助)

    我现在需要见一个五层的钢结构框架,因为我一直搞施工,有一定经验,所以不让请设计院设计了,自己设计一下,但是有些问题不太明白,再次请教各位设计高手,望不吝赐教。1、楼板采用压型钢板+现浇混凝土楼板,压型钢板型号YX76-305-915,压型钢板上混凝土厚60,楼板上将来铺瓷砖,请教楼面恒荷载取多少。2、这个楼将来1到3层为商场,4、5层办公,但是施工时没有内墙,将来根据需要再设置内墙,这样的话楼面活荷载取值应该多少?3、垂直提升电梯的荷载如何取值?4、自行扶手电梯荷载怎么取值?5、楼梯间荷载怎么取值?

  • 求助关于钢结构楼梯验算

    小弟甚少接触钢结构,近日有个钢结构楼梯计算问题很是头疼,请各位多多赐教。楼梯跨度5040mm,高度3600mm;原设计按02J401钢梯图集T5B12-36。 但施工时,施工方把16a槽钢钢梁替换为270x10钢板,请教给位这样做是否可靠,该如何验算

  • 钢结构柱脚竟然这样施工的!

    钢结构柱脚竟然这样施工的!

    今天去一工地,发现钢结构柱脚竟然是这样施工的(见图)!这样整个钢结构层前期全靠这些螺栓支撑着,有这样做法的吗?请教各位大虾指教,谢谢!