各位:您好,目前在一个原有框架上添加设备,但是由于原有框架的主梁承载不能满足新加的设备的要求。因此要加固原有钢梁(型号HM294X200),现想底部焊接一T型钢147X200。疑问:补强的T型钢是否应该满足一些其他的要求?(不能让T型钢太高,使得梁高但很窄?)如,保证补强之后的梁高宽比在一个限制之内。我提出的补强方式是否可行。
一直以来习惯了用PKPM计算,然后CAD绘图,工作两年,绘图的速度有了提高,但是还是感觉速度不够快。这几天,试着用TSSD,感觉也TSSD做混凝土确实比较专业,但是钢结构这一块,似乎速度还是不能有太大的提高。
钢结构工程是以钢材制作为主的结构,是主要的建筑结构类型之一。而钢结构防火保温涂料是由基料、阻燃添加剂、增强填料、溶剂及助剂经研磨而成,喷、刷在钢构件表面,除具有装饰和保护作用外,保温涂料中添加了防水剂,使涂料不易被雨水侵蚀生锈,由于涂料本身的不燃性和难燃性,能阻止火灾发生时火焰的蔓延,延缓火势的扩展,起防火隔热保护作用,使钢材免受高温火焰的直接灼烧,防止钢材在火灾中迅速升温而降低强度,避免钢结构在短时间内失去支撑能力而导致建筑物垮塌。从而延缓垮塌时间,为消防救火提供宝贵的时间。
来源:网络,侵删!
现如今,钢结构雨棚在生活中是很常见的,很多建筑、工地、厂房都会使用到钢结构雨棚,但市场上钢结构雨棚质量不一样,使用材质不同,其造价也就存在一些差异,那么雨棚造价都与哪些内容有关呢?下面小编就来给大家介绍一下。
3D3SPKPM-STSMSTMTS
我有一套<钢结构住宅一>的标准图集,可是这里附件大学不能超过10MB,要是大于10MB的文件如何上传呢?请各位达人指点指点第一次发贴,请各位多包函!
还不错的工具,奉献给大家!
钢结构节点怎样设计才容易合格 我做了几个模型 在satwe分析都通过 进入节点设计时有的通不过 请问 按抗震规范8.2.8条进行梁柱连接的极限承载力验算****** Mu= 1353.600 <1.2Mp= 1498.928 不满足 ****** 程序没有用加盖板方式来加强如果把柱翼缘板的厚度改为比梁翼缘板的厚度大6mm 则 程序用加盖板方式来加强 节点合格 什么意思下图节点对比 用盖板和不用盖板的
【摘自 中国保温建材门户(www.baowenjiancai.com)】目前美国、日本、英国、澳大利亚等,正积极地推动中低层轻钢结构住宅的应用与发展。美国关于轻钢住宅很重视保温节能,为了达到保温的目的,在墙的墙柱见填 充玻璃棉,离心玻璃棉外,再在墙外贴一层外墙保温材料,楼层间搁栅内填充玻璃纤维,减少热的传递。在内外墙之间填充玻璃棉,同时还有效的减少了声音的传 递,起到吸声的功效。欧美一些国家钢结构住宅逐渐增多,这种住宅不仅节能而且保温效果好,同时推动了玻璃棉行业的发展。离心玻璃棉的内部结构决定了其吸声 特性离心玻璃棉在建筑行业很受欢迎,国内外的客户都有很大需求, 在生产的时候此玻璃棉的内部纤维互相交错,这种结构设计适合环保需求,是我们的生活更环保。
钢结构建筑以体轻、美观、 施工期短、跨度大等诸多优点,受到广大业主的青睐,也使 钢结构建筑快速席卷大江南北,但相配套的屋面防水系统却显得跟不上步伐,屋面渗水问题已成为钢结构行业的通病,一直困扰着钢结构行业,阻挠着钢结构行业的快速发展。 普遍流行的彩板屋面,屋面 设计基本没有防水这一概念,结果造成众多的钢结构厂房渗漏水特
做钢结构预算用什么软件好?
小弟初次做钢结构资料,对钢结构资料有些不是很懂的地方,现在向大家请教。1、我们工程的钢柱进场分为不同批次进场,钢柱报审是每次要进场的钢柱的质量证明文件和合格证都要用一次报审表,还是所有的构件的质量证明文件和合格证合用一个报审表。2、检验批的报法。我以前是这样做的,一个工程有多个相同检验批(例如钢构件焊接的检验批)用一个分项工程的表格然后再前面加个报审表,这样报的对吗?请问一个分项工程表格里面的检验批是同一个分部工程的不同检验批,还是不同分部工程的同一个检验批。3、如何准确无误的使用报审表的问题。[
钢结构在施工前,都要做好相应的准备,具体主要有一下几个方面:技术准备1 在钢结构开始加工前应编制钢结构制作、安装施工方案,报公司审批,通过后方可开始施工。施工前由技术负责人组织现场质检、工长、作业队技术质检人员熟悉图纸、施工方案,学习相关的规范、标准,并进行《钢结构施工方案》交底;
在PKPM中框架钢结构的参数如何设置?有好的文本吗?传一个,最好是有说明的,介绍一下每个参数的意思。谢谢各位大侠了!如下图:
我想请教一个关于钢结构外露柱脚的问题: 1)抗震规范第9.2.16 条中“柱脚承载力不宜小于柱截面塑性屈服承载力的1.2倍”; 在第8.2.8条5款中叙述为“考虑轴力影响时柱的塑性受弯承载力”。我的问题是:1)塑性屈服承载力和塑性受弯承载力是否是同一概念,计算公式是否是MP=WP*f? 2)根据表8.2.8的连接系数外露式取1.1,与第9.2.16不一致,并没有单层厂房严格,为何? 3)表8.2.8中的钢材牌号与柱脚选用是否是一一对应的? 4)表8.2.8中的钢材牌号为何没有Q235GJ?2)钢结构外露柱脚的适用范围:是否是不考虑抗震的钢结构厂房(含门刚)可不执行抗震规范第9.2.16条?
102.设计一有填充墙的钢框架,用SATWE计算,发现计算风载和不计算风载两者的计算结果相差非常大,很是迷惑,但本人觉得无填充墙的框架结构受风面积只有梁柱,风载很小,计算与不计算两者的差值很小才是,所以烦请解释一下原因? 答:无填充墙的钢结构该项只用于计算风振系数时用到,挡风面还是考虑整个墙面完全挡风来考虑的;如果您的结构是一个开敞式结构,可以根据您的梁柱构件挡风系数修改体型系数,折算成全墙面挡风,或着手工交互修改作用风载。15、什么是热轧,什么是冷轧,有什么区别?答:热扎是钢在1000度以上用轧辊压出, 通常板小到2MM厚,钢的高速加工时的变形热也抵不到钢的面积增大的散热, 即难保温度1000度以上来加工,只得牺牲热轧这一高效便宜的加工法, 在常温下轧钢, 即把热轧材再冷轧, 以满足市场对更薄厚度的要求。当然冷轧又带来新的好处, 如加工硬化,使钢材强度提高, 但不宜焊, 至少焊处加工硬化被消除, 高强度也无了, 回到其热轧材的强度了,冷弯型钢可用热扎材, 如钢管,也可用冷扎材,冷扎材还是热轧材,2MM厚是一个判据, 热轧材最薄2MM厚,冷扎材最厚3MM。18、高强螺栓长度如何计算的?
在施工中遇到这么一个难题,请各位前辈给予解答: 工业厂房,设计采用钢结构屋面,但在钢结构避雷这一块施工单位和监理单位出现了分歧,为了这个还争吵不休。请问钢结构屋面稟条之间用不用跨接线进行连接?钢结构避雷这一块如何处理。请各位前辈给予解答。谢谢