首页 课程 资料 论坛
  • 多层及高层钢结构的制作与安装

    多层及高层钢结构的制作与安装一、 一般要求 1.多层及高层钢结构的制作和安装应按照施工图进行,并应遵守《钢结构工程施工及验收规范》GB50205-95、《高层建筑钢结构设计与施工规程》JGJ99-98及其他有关规范和规程的规定。制作和安装单位在施工前应编制制作工艺和安装工程施工组织设计,施工过程中必须严格按照规定的要求组织施工。 2.多层及高层钢结构制作和安装工作,必须在具有多层及高层钢结构吊装和制作的责任工程师和责任工艺师的指导下进行。对参加制作和安装的人员,必须进行各项专业培训,经培训达到要求者方能进行操作。 3.施工详图编制后,应提交原设计工程师负责审批,或由合同文件中明确规定的监理工程师审批。由于材料代用、工艺或其它原因需修改施工图时,必须向原设计单位申报,经同意并签署文件后,修改图才能生效。 4.构造复杂的构件制作时,应充分考虑各方面因素的影响,必要时要进行工艺性试验。 5.多层及高层钢结构安装前,必须对构件进行详细检查,构件外形尺寸,螺孔位置及直径,连接件位置及角度,焊缝、栓钉、高强度螺栓节点,摩擦面加工

  • 多层钢结构考虑周期比吗

    如下,周期有问题吗,要控制第一、第二振型为平动,第一扭转周期与第一平动周期比小于0.9的要求吗 振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 1.6750 180.00 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 2 1.4710 5.23 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00 3 1.3497 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 4 0.5006 180.00 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 5 0.4541 4.93 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00 6 0.4206 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 7 0.2564 179.99 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 8 0.2416 4.36 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00 9 0.2289 90.01 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 10 0.1592 179

  • 多层钢结构局部单跨可以么

    根据抗震规范,采用钢框架结构时,甲乙类建筑不应采用单跨结构。现在有一个乙类建筑,结构形式是钢框架,类似刀把形,横向局部为单跨,可以么?还需要再做处理么,例如:增加支撑。

  • 高层钢结构分析的一般原则

    1、高层钢结构的内力和位移计算一般可以采用弹性分析方法。按罕遇地震作用计算时,可以采用弹塑性时程分析方法。 对于延性类别为特别不规则的结构体系,按第一阶段抗震地震作用计算时,需要进行弹性时程分析补充计算,可以取多条时程曲线计算结果的平均值与振型分解反应谱法计算结果的较大值;按第二阶段罕遇地震作用计算时,可以采用弹塑性时程分析方法。 2、计算高层钢结构的内力和位移时,一般可以假定楼板在其自身平面内为绝对刚性,但在设计中需要采取构造措施保证楼板的整体刚度。 对采用整体性较差、开孔面积大和有较长外伸段的楼面,需要考虑楼板在其自身平面内的变形,计算时需要采用楼板平面内的实际刚度。 3、高层钢结构进行弹性分析时,可以考虑现浇混凝土楼板与钢梁的共同工作,但在设计中需要保证楼板与钢梁间有可靠的连接。高层钢结构进行弹塑性分析时,不应考虑混凝土楼板与钢梁的共同工作。 4、高层钢结构需要根据具体结构型式和受力情

  • 高层钢结构吊装用什么办法?

    我们公司现在有一个工程,是钢结构的,最高的有39米,我是管现场的,想请教一下各位前辈指点一下,那个高层钢结构用什么方法吊装既安全又快捷?谢谢!

  • 多层及高层钢结构安装应注意的问题

    多层及高层钢结构安装应注意的问题

    【问题】多层及高层钢结构安装应注意的问题? 【解答】1.进行预拼装的钢构件,其质量应符合设计要求和质量标准的规定。柱、梁、支撑等构件的长度尺寸应包括焊接收缩余量等变形值。 2.安装偏差的检测应在结构形成空间刚度单元并连接固定后进行。 3.安装时,必须控制屋面

  • 请教低层、多层及高层钢结构建筑的造价

    本人做关于钢结构与传统结构造价方面比较的论文,已经有了一些实际工程的资料,但还是显得缺乏,希望有这方面实际工程资料的朋友能够提供一些帮助或者讨论,不甚感激!电子邮箱:suncq1108@163.com

  • 某特警大队钢结构多层框架

    图纸简介: 结构形式为钢结构多层框架,7度区,结构布置简单。 投稿网友: xjmj12417 上传时间: 2013-05-22 图纸省份

  • 上海高层钢结构与混凝土分析

    给大家奉献一个钢结构与混凝土结构设计分析对比的资料。

  • 奔驰4s店多层钢结构展厅

    图纸简介: 非常不错的图纸,从结构、基础、楼面配筋都很详细,有不错的参考价值,本工程已经完工。 投稿网友: diqiuzhuren 上传时间: 2013-08-26

  • 关于高层建筑使用钢结构

    最近几年随着房地产的兴起,我们身边的高层建筑越来越多,而且大部分使用的是钢结构的工程,可是钢结构在我的印象里钢结构重量较轻,而高层建筑的抗震性是必须要强的,否则会造成可怕的后果,虽然钢结构有很多优点,但是钢结构是否能胜任高层建筑呢?山西钢结构www.sxtywy.com

  • 高层钢结构遇到设计难题

    高层钢结构遇到设计难题

    本帖最后由 weibom 于 2016-3-13 02:30 编辑 1.按纯框架(现设计构件截面分布),结构X向刚度不足,Y向已够;2.双向在内筒设置普通偏心支撑形式耗能梁模式,还行;3.柱网过大11mx10m,填充墙又多(酒店),导致柱负荷大,下部楼层钢板厚度已达60mm以上,钢材级别已达到420级了,苦逼;4.下部楼层个别大负荷柱改成钢管混凝土,问题又来了,要专项审查了,结构刚度按矩形钢混凝土规程又不够啦(1/300),调x向支撑角度吧,与门洞打架了;5.做消能减震设计吧,要超限审查,一提到超限审查就头大;谁有解决问题的办法?

  • 关于高层钢结构的偏心支撑

    高层钢结构的偏心支撑框架是指支撑偏离梁柱节点的钢结构框架。70年代中期以来,美国伯克莱加州大学做了系统的试验研究,使偏心支撑框架体系在美国已成为一种成熟的抗震结构。

  • 高层钢结构如何消减地震反应

    一、提高结构阻尼 1、结构的弹性地震反应是结构阻尼和周期的函数,它随着结构阻尼比的增大和自振周期的加长而减小。 2、一幢30层的高层钢结构,采用EI Centro地震记录进行弹性动力分析,当结构阻尼比由0.02提高到0.05时,各楼层的最大水平地震剪力约减少23%。 二、附设阻尼装置 1、在高层钢结构与围护墙刚性挂板之间附设阻尼装置,地震作用下主体结构与挂板之间产生相对位移时,阻尼装置非弹性性能和摩擦产生的有效粘滞阻尼,将使整个结构的阻尼比由0.02提高到0.08,从而使结构底部剪力和顶点侧移减小50%。 2、在高层钢结构楼层内设置由3层或5层10毫米厚钢板及夹层树脂组成的“控震墙”,地震作用下结构发生变形时,树脂利用它的粘弹性阻尼,控制钢板错动,并吸收大量能量,从而使结构侧移减小60%以上。

  • 关于高层钢结构的防护管理

    一、合理铺设走道板 高层钢结构在安装柱、梁后没有设置压型板时,需要在钢梁上铺设走道板,铺设的方法是用钢管搭设成一字网状,平行间距小于300毫米固定在钢梁的上翼缘,方便下一节柱梁的施工。 二、合理使用安全带 因高层钢结构施工活动范围大,需要采用专用的带有速差自控器的安全带。在安装钢梁和支撑时,人员需要站在操作平台上,做到安全带能够挂在防护栏上;安装同主梁连接的钢梁及支撑时,安全带需要挂在主钢梁部位特别装置的安全防护绳上;针对钢爬梯无保护的问题,攀爬时需要采取坠落自锁装置,以保护工作人员的人身安全。 三、设置钢柱对接安装操作平台 钢柱要分段安装,对接螺栓加固时,要在距第一段钢柱柱顶1.2米处架高操作平台,以给钢柱对接安装、焊缝外观处理、校正、超声波探伤等工序提供安全生产保障。

  • 关于高层钢结构的安全管理

    一、高空作业的安全管理 高层钢结构高空作业施工时,需要配备好使用工具的防护,预防坠落。例如扭矩扳手、角磨机及撬棍等,为避免出现滑落的现象,应绑上保护性的安全绳。在彼此间传递工具时,不能抛掷和远距离传递,以免滑落或坠落伤人。还应要求施工人员对螺栓垫片等随手用的工具进行工具袋的放置。在施工作业过程中应运用撤除或加强固定的方法对有可能出现坠落的物件进行保护。 二、吊装结构施工的安全管理 高层钢结构吊装过程中,需要严格执行安全技术标准。吊装前需要对吊装设备进行稳定性检测,对吊装的钢丝绳也需要做到定期的检查和维护,以保证在施工中的顺利进行。吊装中,必须保证吊装构件重量的相符,不能超负荷运作,会发生失衡